Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

MDT Dalicontrol 64 / IPAS e64: Weiß-Ansteuerung bei HSVW verhält sich erratisch

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    MDT Dalicontrol 64 / IPAS e64: Weiß-Ansteuerung bei HSVW verhält sich erratisch

    Hallo,

    ich nutze ein e64 Dali-Gateway mit neuster Firmware und Applikation zusammen mit einem Lunatone 86458509.
    Ich schaffe es nicht, dass der Weiß-Kanal ganz normal anzusteuern ist.
    Meine Erwartung:
    Ich Dimme W auf 100% und unabhängig von H/S/V leuchted die Weiße LED.

    Hier mein Versuch:
    12:51:38 Dimme W auf 100% -- Keine Reaktion (Rückmeldung über GA oder an Lampe)
    12:52:46 Dimme W auf 30% -- Keine Reaktion an Lampe, Aber Grückmeldung über GA (30%)
    12:53:48 Objekt "32: G1 Schalten An/Aus" auf 1 -- Rückmeldung von Gateway (Ein). Weiß ist jetzt auf 16 (von 24V)
    12:55:50 Dimme "46, Farbansteuerung Weiß auf 100%" -- Rückmeldung vom Gateway (100%). Weiß ist jetzt auf 19V (von 24V)
    12:57:48 Dimme "53, Farbsteuerung (Sättigung) auf 0%

    13:50:39 Dimme W auf 50% -- Rückmeldung über GA 50%. Weiß bleibgt aber aus
    13:51:46 Setze HSV auf 0/48/100 -- Rückmeldung über GA: Saturation 48%, Weiß 0%. Weiß ist auch aus.
    13:53:25 Setze W auf 50% -- Rückmeldung über GA 50%. Spannung 15V
    Halten wir fest:
    Um Weiß an zukriegen muss
    a) Schalten An/Aus auf (1)
    oder
    b) V > 0%
    Time Source Name Destination Address Destination Name Info
    06.06.2021 12:51:38.609 - 1/1/2 Licht EG Till_W_Abs.Dimmen $FF | 100 %
    06.06.2021 12:52:46.906 - 1/1/2 Licht EG Till_W_Abs.Dimmen $4C | 30 %
    06.06.2021 12:52:47.949 DaliControl e64 neu 1/1/4 Licht EG Till_W_Status_Dimm $4C | 30 %
    06.06.2021 12:53:48.397 - 1/1/0 Licht EG Till_W_AnAus $01 | Ein
    06.06.2021 12:53:48.739 DaliControl e64 neu 1/1/21 Licht EG Till StripeOben Status An/Aus $01 | Ein
    06.06.2021 12:55:50.414 - 1/1/2 Licht EG Till_W_Abs.Dimmen $FF | 100 %
    06.06.2021 12:55:51.449 DaliControl e64 neu 1/1/4 Licht EG Till_W_Status_Dimm $FF | 100 %
    06.06.2021 12:57:48.175 - 1/1/24 Licht EG Till Hue Wert Setzen $1C | 11 %
    06.06.2021 12:57:48.193 - 1/1/36 Licht EG Till HSV an $1C | Aus
    06.06.2021 12:57:48.211 - 1/1/26 Licht EG Till Saturation Wert Setzen $84 | 52 %
    06.06.2021 12:57:48.229 - 1/1/37 Licht EG Till Hue Status $84 | 186 °
    06.06.2021 12:57:48.247 - 1/1/28 Licht EG Till Helligkeit Wert Setzen $00 | 0 %
    06.06.2021 12:57:48.265 - 1/1/38 Licht EG Till Saturation Status $00 | 0 %
    06.06.2021 12:57:49.644 DaliControl e64 neu 1/1/21 Licht EG Till StripeOben Status An/Aus $00 | Aus
    06.06.2021 12:57:50.136 DaliControl e64 neu 1/1/37 Licht EG Till Hue Status $1C | 40 °
    06.06.2021 12:57:50.211 DaliControl e64 neu 1/1/38 Licht EG Till Saturation Status $84 | 52 %
    06.06.2021 13:50:39.788 - 1/1/2 Licht EG Till_W_Abs.Dimmen $7F | 50 %
    06.06.2021 13:50:40.943 DaliControl e64 neu 1/1/4 Licht EG Till_W_Status_Dimm $7F | 50 %
    06.06.2021 13:51:46.823 - 1/1/24 Licht EG Till Hue Wert Setzen $00 | 0 %
    06.06.2021 13:51:46.841 - 1/1/26 Licht EG Till Saturation Wert Setzen $7A | 48 %
    06.06.2021 13:51:46.859 - 1/1/28 Licht EG Till Helligkeit Wert Setzen $FF | 100 %
    06.06.2021 13:51:48.131 DaliControl e64 neu 1/1/38 Licht EG Till Saturation Status $7A | 48 %
    06.06.2021 13:51:48.206 DaliControl e64 neu 1/1/4 Licht EG Till_W_Status_Dimm $00 | 0 %
    06.06.2021 13:53:24.114 - 1/1/2 Licht EG Till_W_Abs.Dimmen $7F | 50 %
    06.06.2021 13:53:25.343 DaliControl e64 neu 1/1/4 Licht EG Till_W_Status_Dimm $7F | 50 %
    Anbei meine Parametrierung.

    Ist es tatsächlich nicht möglich, den Weiß-Kanal an zu haben, ohne "V" auch an zu haben?

    Edit: Das hier ist auch komisch (Fokus auf die fetten Zeilen; die anderen sind nur zur Dokumentation des Start-Zustand)
    # Time Source Name Destination Address Destination Name Info
    1 06.06.2021 15:33:54.486 - 1/1/2 Licht EG Till_W_Abs.Dimmen $19 | 10 %
    2 06.06.2021 15:33:54.909 - 1/1/2 Licht EG Till_W_Abs.Dimmen $FF | 100 %
    3 06.06.2021 15:33:55.549 DaliControl e64 neu 1/1/4 Licht EG Till_W_Status_Dimm $FF | 100 %
    4 06.06.2021 15:33:59.275 - 1/1/24 Licht EG Till Hue Wert Setzen $63 | 39 %
    5 06.06.2021 15:33:59.293 - 1/1/26 Licht EG Till Saturation Wert Setzen $35 | 21 %
    6 06.06.2021 15:33:59.311 - 1/1/28 Licht EG Till Helligkeit Wert Setzen $FF | 100 %
    7 06.06.2021 15:34:00.550 DaliControl e64 neu 1/1/38 Licht EG Till Saturation Status $35 | 21 %
    8 06.06.2021 15:34:04.479 - 1/1/24 Licht EG Till Hue Wert Setzen $63 | 39 %
    9 06.06.2021 15:34:04.497 - 1/1/26 Licht EG Till Saturation Wert Setzen $0F | 6 %
    10 06.06.2021 15:34:04.515 - 1/1/28 Licht EG Till Helligkeit Wert Setzen $FF | 100 %
    11 06.06.2021 15:34:05.651 DaliControl e64 neu 1/1/38 Licht EG Till Saturation Status $0F | 6 %
    12 06.06.2021 15:34:07.852 - 1/1/24 Licht EG Till Hue Wert Setzen $63 | 39 %
    13 06.06.2021 15:34:07.870 - 1/1/26 Licht EG Till Saturation Wert Setzen $00 | 0 %
    14 06.06.2021 15:34:07.888 - 1/1/28 Licht EG Till Helligkeit Wert Setzen $FF | 100 %
    15 06.06.2021 15:34:09.138 DaliControl e64 neu 1/1/38 Licht EG Till Saturation Status $00 | 0 %
    16 06.06.2021 15:34:09.212 DaliControl e64 neu 1/1/4 Licht EG Till_W_Status_Dimm $FE | 100 %
    17 06.06.2021 15:34:14.805 - 1/1/24 Licht EG Till Hue Wert Setzen $8E | 56 %
    18 06.06.2021 15:34:14.823 - 1/1/26 Licht EG Till Saturation Wert Setzen $26 | 15 %
    19 06.06.2021 15:34:14.841 - 1/1/28 Licht EG Till Helligkeit Wert Setzen $FF | 100 %
    20 06.06.2021 15:34:16.038 DaliControl e64 neu 1/1/37 Licht EG Till Hue Status $8E | 200 °
    21 06.06.2021 15:34:16.093 DaliControl e64 neu 1/1/38 Licht EG Till Saturation Status $26 | 15 %
    22 06.06.2021 15:34:16.168 DaliControl e64 neu 1/1/4 Licht EG Till_W_Status_Dimm $00 | 0 %
    Ich ändere Helligkeit auf 100% (da würde ich jetzt erwarten, dass sich das nur auf R/G/B bezieht). Warum geht W aus?

    Gruß,
    Hendrik
    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von henfri; 06.06.2021, 14:39.