    Steuerung Raffstore bei Brandalarm [erledigt]

    Hallo,
    ich bin gerade dabei ein Projekt mit Brandalarm nachzurüsten, scheitere aber kläglich.
    Als Alarmierung bekomme ich eine "1". Alamrende "0". Ich dachte das mit den Zentralobjekten zu machen. Da die verbauten Jal.Aktoren aber nur ein/aus und stopp verstehen, fahren alle Jal. bei Alarm "runter", da die tagsüber ja "oben" sind. Vielleicht habe ich auch einen Knoten in meiner Denke.....

    Im Alarmfall sollen alle Jal/Rolll. nach oben fahren, unabhängig von der letzten Pos.

    Kann mir jemand mal auf die Sprünge helfen?!

    Jal.Aktor : MDT JAl 0810.02

    Gruß Wolfgang
    Zuletzt geändert von wolfgang12; 13.06.2021, 17:39.

    #2
    Windalarm oder sperren oder Position anfahren

    Kommentar


      #3
      Stand wieder mal aufm Schlauch

      Vielen Dank!!!

      Kommentar


        #4
        Oder Brandalarm, kann über die Priorität der Alarmobjekte aktiviert werden.

        Kommentar