    #91
    Danke !!! Damit werd ich weitermachen ... soll ja auch was fürs Hirn bei rauskommen ;-)

    Einige Zähler kann man wohl nach der Initialisierung auf höheren Geschwindigkeiten weiter auslesen. Leider Fehlt mir bei EMH eine ordentlich Doku - mehr als das Datenblatt geben die nicht raus. Dort ist eine Geschwindigkeit von 4800 Baud angegeben ... wird wohl irgendwie gehen.

    Ich werde dann wieder berichten und nachfragen.

    Gruß Mirko
    Umgezogen? Ja! ... Fertig? Nein!
    Baustelle 2.0 !

    Kommentar


      #92
      3 kurze Fragen:

      1. Warum bringt mir
      Code:
      URRDs::update
      das in der Konsole ?
      Code:
      Undefined subroutine &main::update called at /var/tmp/ehz.pl line 53
      2. Warum sendet groupswrite auf die 10/2/10 statt auf die 10/10/10

      3. Ich müsste $value noch irgendwie umwandeln oder?

      Hier mein Code:

      Code:
      #!/usr/bin/perl
      
      #
      # (m)ein Stromz0hler mit IR-Schnittstelle blubbert nach einem "Anforderung-
      # telegramm" Daten raus. Das Telegramm ist mit 300 Baud, 7 Bit, 1 Stoppbit
      # und gerader Parit0t zu senden. Das ist der Initialmodus von Ger0ten,
      # die das Protokoll IEC 62056-21 implementieren.
      #
      # Autor: Andreas Schulze
      # Bugfix: Eric Schanze
      # Datum: 20120302
      #
      
      my $PORT='/dev/ttyUSB-1-4';				#Schnittstelle
      my $anforderungstelegramm = "/?!\r\n";		#Anforderungstelegramm
      my $rrd_path='var/www/rrd/';			#Pfad zum rrd
      my $rrd_name='Stand';				#Name des rrd
      my $file = '/var/tmp/log.txt';			#Logdatei
      
      
      use warnings;
      use strict;
      use utf8;
      use Device::SerialPort;
      use RRDs;
      
      
      my $tty = new Device::SerialPort($PORT) || die "can't open $PORT: $!";
      $tty->baudrate(300)      || die 'fail setting baudrate';
      $tty->databits(7)        || die 'fail setting databits';
      $tty->stopbits(1)        || die 'fail setting stopbits';
      $tty->parity("even")     || die 'fail setting parity';
      $tty->write_settings     || die 'fail write settings';
      $tty->rts_active(1);
      $tty->dtr_active(1);
      $tty->read_char_time(500);     # 0.5 seconds for each character
      $tty->read_const_time(3000);   # 3 second per unfulfilled "read" call
      #$tty->debug(1);
      
      my $num_out = $tty->write($anforderungstelegramm);
      die "write failed\n" unless ($num_out);
      die "write inclomplete\n" unless ($num_out == length($anforderungstelegramm));
      print "$num_out Bytes written\n";
      
      my ($num_read, $s);
      
      $s = $tty->read(539);     		### 539 Zeichen bis Wertende
      
      my $value = substr $s, -8; 		### hier wird z.B. "1702.2" als Zählerstand ausgegeben
      print $value;				### Ausgabe des Zählerstandes in der Konsole
      
      system("groupswrite ip:localhost 10/10/10 test");    # Auf Bus senden
      #RRDs::update                                                  # Ausgabe in rrd schreiben
      
      # Log der Zählerausgabe
      open(LOG,">$file") || die "Fehler $!";
      print LOG $s;
      close LOG;
      
      $tty->close || die "can't close $PORT: $!";
      Das ganze aus der Konsole gestartet, so würde cron sich ja dann auch verhalten.

      Danke und Gruß
      Mirko
      Umgezogen? Ja! ... Fertig? Nein!
      Baustelle 2.0 !

      Kommentar


        #93
        Hallo

        groupswrite ist für 1-bit Operationen
        groupwrite für alle anderen Datentypen > 1bit

        Also musst Du groupwrite benutzen.

        $value musst Du noch umwandeln.
        Schau mal in Post #79 im Code unten bei sub encode_dpt9 .

        Die Sub habe ich so augerufen
        "@hexdec = "encode_dpt9($value);"

        Anschließend muss das Array noch zusammengefügt werden
        "$hexval = sprintf("%x", $hexdec[0]) . " " . sprintf("%x", $hexdec[1]);"

        Dann $hexval mit groupwrite auf den BUS schreiben.
        "system("groupwrite ip:127.0.0.1 5/0/14 $hexval"); "

        Gruß NetFritz
        KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
        WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
        PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP

        Kommentar


          #94
          Ich hab hier nochmal ein Verständnisproblem.
          Ich bekomme ja einen String ($value) im Format 1234.5 (kWh) ausgegeben.
          Warum kann ich diese Zahl (oder ist es gar keine?) nicht einfach weiter verwerten?
          Was muss damit getan werden.

          Hier nochmal der letzte Teil des Codes:

          Code:
          my $value = substr $s, -8; 		### hier wird z.B. "1702.2" als Zählerstand ausgegeben
          #print $value;				### Ausgabe des Zählerstandes in der Konsole
          
          my $val1 = substr $value, 0, 5;		### separiert die ersten 6 Zahlen im String
          my $val2 = substr($value,length($value)-9,1);	### spariert die letzte Zahl im String mit 8 Zeichen k.A. warum "9"
          
          my @array = ("$val1","$val2");	         ### Hier hab ich jetzt also die Zahl vor und die Zahl nach dem Komma - nötig ???
          
          #print @array;                                        ### o.k. Array angelegt ;-)
          
          my $wert = sprintf("%x", $array[0]);	         ### Was muss ich in was umwandeln? Ziel: RRD und Bus
          
          print $wert;			         ### Kontrolle in der Konsole
          Danke !
          Falls jemand mag auch per PN - Ergebnis gibts dann natürlich hier ;-)
          Umgezogen? Ja! ... Fertig? Nein!
          Baustelle 2.0 !

          Kommentar


            #95
            Hallo
            @JuMi2006
            Ich bekomme ja einen String ($value) im Format 1234.5 (kWh) ausgegeben.
            Was kannst Du den an deinem Zählerdisplay ablesen, zeigt dein Zähler diesen Wert auch an dann ist ja bis da alles o.K.

            In die RRD-DB kannst Du diesen Wert ohne eine Umstellung schreiben.
            Allerdings muss man erst eine RRD-DB erzeugen.

            Um diesen Wert auf den Bus zubringen muss er umgestellt werden auf 2byte. Dafür ist "encode_dpt9($value);".

            Schau mal hier bei den Tapko: Tools, da kannst Du unter DPT9(EIS5) den Wert deines Zählerstandes eingeben und bekommst dann 2byte hex zurück.
            Bei einem Zählerstand von 1234.5 sind das 3788.

            Gruß NetFritz
            KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
            WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
            PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP

            Kommentar


              #96
              Zitat von JuMi2006 Beitrag anzeigen
              Code:
              URRDs::update
              das in der Konsole ?
              Code:
              Undefined subroutine &main::update called at /var/tmp/ehz.pl line 53
              vermutlich weil es RRDs::.. nicht URRDs:: heisst,
              was sprich dagegen das vereinfachte update_rrd(..) zu verwenden?

              2. Warum sendet groupswrite auf die 10/2/10 statt auf die 10/10/10
              Weil es 10/10/10 nicht geben kann?!
              Zwei Möglichkeiten: den Bullshit falsch umwandeln oder ignoriren, der gewählte Weg ist "falsch" umwandeln..
              Edit: Mittelgruppen gehen mal so von 0-7

              Makki
              EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
              -> Bitte KEINE PNs!

              Kommentar


                #97
                @makki:

                Mit der Mittelgruppe ist natürlich doof ;-) - senden auf den Bus klappt schonmal - nur das Format stimmt noch nicht.
                RRD wird sich dann auch lösen - URRD war nen Tippfehler hier im script war es richtig.

                Ich muss trotzdem nochmal ganz explizit nachfragen:

                der Wert "001732.9" ist das was mir den Zählerstand angibt.

                Kann der so ins RRD geschoben werden ?
                Was muss ich damit machen um ihn auf den Bus zu senden ?

                Zielformat ist ja DPT9 soviel hab ich verstanden. Ich bekomme es auch hin dass z.B. 1732 als dreistellige HEX (6C4) ausgegeben wird, aber das ist mehr try&error.

                Also "001732.9" --> Hex --> DPT9 oder welche Reihenfolge ?

                Dank und Gruß
                Mirko
                Umgezogen? Ja! ... Fertig? Nein!
                Baustelle 2.0 !

                Kommentar


                  #98
                  Also alles auf dieser Welt tendiert z.B. dazu 0yyyy als Octal zu interpretieren, sag uns doch mal die ganze Wahrheit, also das ganze,komplette Plugin - ist unter uns - eh implizit GPL

                  Makki
                  EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
                  -> Bitte KEINE PNs!

                  Kommentar


                    #99
                    Gern das ganze Plugin (wegen Timeout nicht als Wirgate-Plugin). Ich wollte euch den Thread hier bloss nicht mit meinem ganzen Code zumüllen ;-).

                    Code:
                    #!/usr/bin/perl
                    
                    # Basis von volkszähler.org
                    # (m)ein Stromz0hler mit IR-Schnittstelle blubbert nach einem "Anforderung-
                    # telegramm" Daten raus. Das Telegramm ist mit 300 Baud, 7 Bit, 1 Stoppbit
                    # und gerader Parit0t zu senden. Das ist der Initialmodus von Ger0ten,
                    # die das Protokoll IEC 62056-21 implementieren.
                    #
                    # Autor: Andreas Schulze
                    # Bugfix: Eric Schanze
                    # Datum: 20120302
                    #
                    
                    my $PORT='/dev/ttyUSB-1-4';				#Schnittstelle
                    my $anforderungstelegramm = "/?!\r\n";		#Anforderungstelegramm
                    my $rrd_path='var/www/rrd/';			#Pfad zum rrd
                    my $rrd_name='Stand';				#Name des rrd
                    my $file = '/var/tmp/log.txt';			#Logdatei
                    
                    
                    use warnings;
                    use strict;
                    use utf8;
                    use Device::SerialPort;
                    use RRDs;
                    
                    
                    my $tty = new Device::SerialPort($PORT) || die "can't open $PORT: $!";
                    $tty->baudrate(300)      || die 'fail setting baudrate';
                    $tty->databits(7)        || die 'fail setting databits';
                    $tty->stopbits(1)        || die 'fail setting stopbits';
                    $tty->parity("even")     || die 'fail setting parity';
                    $tty->write_settings     || die 'fail write settings';
                    $tty->rts_active(1);
                    $tty->dtr_active(1);
                    $tty->read_char_time(500);     # 0.5 seconds for each character
                    $tty->read_const_time(3000);   # 3 second per unfulfilled "read" call
                    #$tty->debug(1);
                    
                    my $num_out = $tty->write($anforderungstelegramm);
                    die "write failed\n" unless ($num_out);
                    die "write inclomplete\n" unless ($num_out == length($anforderungstelegramm));
                    print "$num_out Bytes written\n";
                    
                    my ($num_read, $s);
                    
                    $s = $tty->read(539);     		### 539 Zeichen bis Wertende
                    
                    my $value = substr $s, -8; 		### hier wird z.B. "001702.2" als Zählerstand ausgegeben
                    print ($value, "\n") ;			### Ausgabe des Zählerstandes in der Konsole
                    
                    my $val1 = substr $value, 0, 5;					### separiert die ersten 6 Zahlen im "String 001702"
                    my $val2 = substr($value,length($value)-9,1);	### spariert die letzte Zahl "2" im String mit 8 Zeichen k.A. warum "9"
                    
                    my @array = ("$val1","$val2");					### Hier hab ich jetzt also die Zahl vor und die Zahl nach dem Komma - nötig ???
                    #print @array;									### o.k. Array angelegt ;-)
                    
                    #####################################
                    #HIER KOMME ICH JETZT INS TAL DER AHNUNGSLOSEN 
                    #Als Werte stehen hier also schon "001702.2","00172" und "2" zur Verfügung
                    
                    my $x= print uc(sprintf("%x", $value)), "\n";
                    my $wert = hexstr_to_signed32int($x);       # von hex nach 32bit integer
                    #
                    # ---  Sub Konvertiert hex string to 32 bit signed integer ----------
                    sub hexstr_to_signed32int {
                        my $hexstr = @_;
                        die "Invalid hex string: $hexstr"
                            if $hexstr !~ /^[0-9A-Fa-f]{1,8}$/;
                        my $num = hex($hexstr);
                        return $num >> 31 ? $num - 2 ** 32 : $num;
                    }
                    
                    #print uc(sprintf("%x", $value)), "\n";
                    #print uc(sprintf("%x", $value)), "\n";
                    #print ($wert, "\n"); 							###bringt die Vorkommalzahl als HEX
                    
                    my $hexval = sprintf("%x", $val1) . " " . sprintf("%x", $val2);
                    print ($hexval, "\n");
                    
                    #ENDE DES TALS
                    #####################################
                    
                    #####################################
                    # Log der Zählerausgabe
                    open(LOG,">$file") || die "Fehler $!";
                    print LOG $s;
                    close LOG;
                    
                    ### RRD schreiben und Wert senden
                    
                    #system("groupwrite ip:localhost 0/0/4 $val1");
                    
                    $tty->close || die "can't close $PORT: $!";
                    Umgezogen? Ja! ... Fertig? Nein!
                    Baustelle 2.0 !

                    Kommentar


                      Zitat von JuMi2006 Beitrag anzeigen
                      Gern das ganze Plugin (wegen Timeout nicht als Wirgate-Plugin). Ich wollte euch den Thread hier bloss nicht mit meinem ganzen Code zumüllen ;-).
                      Zumüllen ist nur, wenns nichts mit dem Thread zu tun hat - hier wohl nicht der Fall
                      Obs nun ein WG-Plugin (das ist nicht die richtige Antwort auf jede Frage, manchmal gehts anders eben besser/einfacher, ist ja auch Ok und kann im OpenAutomation-SVN unter Tools seinen Platz für die Nachwelt finden..

                      Nun zur Frage: nimm Dir doch einfach die "sub encode_dpt9 .." aus dem wiregated.pl, die liefert die beiden Bytes von einem Float.
                      Oder eben den ganzen Sums (encode*, knx_write), ein
                      knx_write("10/1/2","001732.9",9);
                      tuts dann.. (statt ".." eben deine Variablen mit GA/Wert einsetzen und oben ein "use EIBConnection; - ein bis zwei Zeilen wird man aus knx_write noch rauswerfen müssen)

                      Makki

                      P.S.: Ich habe mir angewöhnt zwischen Seriellem Port und Perl immer einen socat (localhost, UDP) zu packen, das spart einem das ganze serielle gefrickel mit reconnect, restart usw..)
                      EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
                      -> Bitte KEINE PNs!

                      Kommentar


                        So...mein erstes Plugin ;-)

                        Zählerabfrage für einen EMH-ITZ mit IR-Schreib-/Lesekopf. Hardware habe ich von volkszähler.org und das ganze läuft als Perl-Plugin via cron alle 5 Minuten.

                        Der Zählerstand wird mit timestamp geloggt, in ein rrd geschrieben und auf den Bus gesendet.

                        2 kleine Probleme/Fragen noch:

                        1. Das rrd sieht komisch aus / stimmt nicht -> falsch angelegt !?
                        2. Der Wert aus dem Log/Konsole (1774,9) stimmt nicht 100% mit dem Bus überein 1774,08) !?

                        Code:
                        #!/usr/bin/perl
                        
                        # (m)ein Stromzaehler mit IR-Schnittstelle blubbert nach einem "Anforderung-
                        # telegramm" Daten raus. 
                        # Das Telegramm ist mit 300 Baud, 7 Bit, 1 Stoppbit
                        # und gerader Parit0t zu senden. Das ist der Initialmodus von Ger0ten,
                        # die das Protokoll IEC 62056-21 implementieren.
                        # Dies betrifft folgende bekannte Zähler:
                        # Das Script ist angepasst auf EMH ITZ. Weitere Zähler wie z.B. Elster AS1440, Siemens TD-3511 müssen
                        # angepasst werden (Position Zählerstand finden).
                        # !!! Wiederholung nur alle 3 Minuten da der Zähler nach Ende des Scriptes weiter sendet !!!
                        # Basis des Scripts von volkszähler.org
                        # Autor: Andreas Schulze
                        # Bugfix: Eric Schanze
                        # Erweiterung um RRD und KNX-Teil auf Wiregate: JuMi2006
                        # www.knx-user-forum.de
                        # Version: 0.1
                        # Datum: 02.04.2012
                        
                        ### KONFIGURATION ###
                        my $PORT='/dev/ttyUSB-1-4';						#Schnittstelle
                        my $anforderungstelegramm = "/?!\r\n";			#Anforderungstelegramm \r\n entspricht CR-LF
                        my $rrd = "/var/www/rrd/Zaehler_WP_abs.rrd";	#rrd-file - muss vorher angelegt werden !
                        my $file = '/var/tmp/log.txt';					#Logdatei - muss vorher angelegt werden !
                        my $position = "539";							#Endposition des Zählerstandes im Seneprotokoll
                        my $ga = "0/0/4";								#Gruppenadresse DPT9
                        ### ENDE KONFIGURATION ###
                        
                        use warnings;
                        use strict;
                        use utf8;
                        use Device::SerialPort;
                        use RRDs;
                        
                        ### Seriellen Port initialisieren
                        my $tty = new Device::SerialPort($PORT) || die "can't open $PORT: $!";
                        $tty->baudrate(300)      || die 'fail setting baudrate';
                        $tty->databits(7)        || die 'fail setting databits';
                        $tty->stopbits(1)        || die 'fail setting stopbits';
                        $tty->parity("even")     || die 'fail setting parity';
                        $tty->write_settings     || die 'fail write settings';
                        $tty->rts_active(1);
                        $tty->dtr_active(1);
                        $tty->read_char_time(500);     # 0.5 seconds for each character
                        $tty->read_const_time(3000);   # 3 second per unfulfilled "read" call
                        #$tty->debug(1);
                        
                        ### Anforderungstelegramm senden
                        my $num_out = $tty->write($anforderungstelegramm);
                        die "write failed\n" unless ($num_out);
                        die "write inclomplete\n" unless ($num_out == length($anforderungstelegramm));
                        print "$num_out Bytes written\n";		
                        
                        ### Daten auslesen
                        
                        my ($num_read, $s);						### Lesebefehl - Daten werden automatisch gesendet
                        
                        $s = $tty->read($position);     		### EMH ITZ: 539 Zeichen bis Wertende
                        
                        my $value = substr $s, -8; 				### hier wird z.B. "001702.2" als Zählerstand ausgegeben
                        print ($value, "\n") ;					### Ausgabe des Zählerstandes in der Konsole
                        
                        my $val1 = substr $value, 0, 6;			### separiert die ersten 6 Zahlen im "String 001702"
                        my $val2 = substr $value, 7;			### spariert die letzte Zahl im String (bei 8 Stellen)
                        
                        #print ("val1: ",$val1,"\n");			### Zur Kontrolle in der Konsole
                        #print ("val2: ",$val2,"\n");			### Zur Kontrolle in der Konsole
                        
                        ### Wert in DPT9 umwandeln und in Konsole ausgeben
                        my @hexdec = encode_dpt9($value);				
                        my $hexval = sprintf("%x", $hexdec[0]) . " " . sprintf("%x", $hexdec[1]);
                        print ($hexval,"\n");
                        
                        ### Wert an Gruppenadresse und RRD senden
                        system("groupwrite ip:localhost $ga $hexval");
                        RRDs::update("$rrd", "N: $value"); 
                        
                        ### Log der Zählerausgabe
                        
                        my ($sec,$min,$hour,$mday,$mon,$year,$wday,$yday,$isdst)=localtime(time);
                        my $timestamp = printf "%4d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d\n",$year+1900,$mon+1,$mday,$hour,$min,$sec;
                        
                        open(LOG,">>$file") || die "Fehler $!";
                        print LOG ("\n",$year+1900,"-",$mon+1,"-",$mday," ",$hour,":",$min,":",$sec," ; ",$value);
                        close LOG;
                        
                        $tty->close || die "can't close $PORT: $!";
                        
                        ### SUBS
                        sub encode_dpt9 { # 2byte signed float
                            my $state = shift;
                            my $data;
                        
                        	my $sign = ($state <0 ? 0x8000 : 0);
                            my $exp  = 0;
                            my $mant = 0;
                        
                            $mant = int($state * 100.0);
                            while (abs($mant) > 2047) {
                                $mant /= 2;
                                $exp++;
                            }
                            $data = $sign | ($exp << 11) | ($mant & 0x07ff);
                            return $data >> 8, $data & 0xff;
                        }
                        Angehängte Dateien
                        Umgezogen? Ja! ... Fertig? Nein!
                        Baustelle 2.0 !

                        Kommentar


                          Hallo
                          Glückwunsch es geht doch so wie ich es Dir geschrieben habe.
                          Gruß NetFritz
                          KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
                          WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
                          PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP

                          Kommentar


                            Ja...ganz vergessen, ich wollte nochmal Danke sagen ;-) !!!
                            Ich hätte dazu dann gern ein "Counter" rrd ... greentux hatte das mal irgendwo für seinen Pelletkessel, so könnte man schön den Tagesverbrauch sehen. Aber erstmal bin ich froh so weit zu sein.

                            Als nächstes dann Umschaltung der Auslesegeschwindigkeit, socat und DB-Anbindung und sicherlich eine Berechnung des aktuellen (Verbrauchs 10/30/60 Minuten).

                            Nun muss ich aber erstmal wieder handwerklich tätig werden.

                            Also nochmal:
                            Danke!

                            P.S.: Bis auf die DPT9 Sub hab ich auch alles verstanden ;-)
                            Umgezogen? Ja! ... Fertig? Nein!
                            Baustelle 2.0 !

                            Kommentar


                              Gut

                              Zitat von JuMi2006 Beitrag anzeigen
                              2 kleine Probleme/Fragen noch:

                              1. Das rrd sieht komisch aus / stimmt nicht -> falsch angelegt !?
                              Vermutlich..
                              RRD's werden vom WG Defaultmässig als GAUGE (gut Temperatur, Luftfeuchte, absolutwerte) angelegt.
                              Richtig wäre hier aber COUNTER, einmal richtig angelegt sollte das passen.. (update_rrd in Plugins kann man das auch initial mitgeben, bei einem Standalone-Programm wäre es wohl am saubersten den relevanten Teil davon zu übernehmen, ggfs. das RRD dort selbst richtig anzulegen.

                              2. Der Wert aus dem Log/Konsole (1774,9) stimmt nicht 100% mit dem Bus überein 1774,08) !?
                              Das ist normal, das liegt zum einen evtl. daran, wie so ein Rechner einen float (IEEE754) intern behandelt, Chris M hatte das mal schön erklärt, zum anderen an dem das der DPT9, wenn man 32bit unscharfe floating-pointarithmetik in 16bit packt und danach wieder anschaut kommt nicht bis auf die 8. Nachkommastelle dasselbe raus, da beide leicht unscharf sind..

                              Beim (genauen) vergleichen von Werten sollte man darauf übrigens achten, ansonsten ist es meist vernachlässigbarer Pillefuzz, weil unterm Strich stimmts..

                              Makki

                              P.S.: Eine Anmerkung noch, nicht wirklich lebenswichtig aber: einen klaren Lizenz-Header, Hinweise auf alle beteiligten wäre immer gut.
                              Es geht jetzt nicht um das encode_dpt9, auch wenn ich die wirklich selbst geschreiben habe, weil 2 sehr ähnliche aber falsche durchs Netz fleuchen;
                              Sondern darum das man irgendwann wenn man das einsetzt klar nachvollziehen kann, wo das herkommt und Rechtssicherheit besteht; im privaten Bereich eher sekundär, im gewerblichen nicht, daher sollte der Author über die Lizenz eine Aussage treffen, wie er das meint, weil geposteter Quellcode ist noch lange nicht "Freeware"

                              P.S2.:use utf8; ist redundant, kostet aber ne Menge Speicher, in Quellcode/Kommentaren/Dateinamen mag ich gerne dringend empfehlen, auf Umlaute und sonstige Sonderzeichen zu verzichten, spart viel Trouble..

                              Makki
                              EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
                              -> Bitte KEINE PNs!

                              Kommentar


                                Zitat von JuMi2006 Beitrag anzeigen
                                Zählerabfrage für einen EMH-ITZ mit IR-Schreib-/Lesekopf. Hardware habe ich von volkszähler.org und das ganze läuft als Perl-Plugin via cron alle 5 Minuten.
                                Hey Mirko,

                                super, dass du es schon hinbekommen hast. Dann hoffe ich mein Opto Kopf kommt bald und das ich dann auch mal Zeit habe, das WG auf'm Bau in Betrieb zu nehmen. Vielen Dank für die Arbeit die du dir gemacht hast und das du es hier veröffentlichst!
                                Mit freundlichen Grüßen
                                Niko Will

                                Logiken und Schnittstelle zu anderen Systemen: smarthome.py - Visualisierung: smartVISU
                                - Gira TS3 - iPhone & iPad - Mobotix T24 - ekey - Denon 2313 - Russound C5 (RIO over TCP Plugin) -

                                Kommentar