  • PaBo
    antwortet
    Wir haben ein TN-C-S Netz, dann sollte es also legitim sein ,Geräte die direkt in der Unterverteilung sitzen nur über einen LS ohne FI ab zu sichern.

    Ja so war ja mein Gedanke , Rolläden / Jalousien + die Steckdosen in der Leibung mit 2 FI LS Kreisen ab zu sichern und den Aktor selbst zusammen mit dem LS der fürs KNX Netzteil vorgesehen war.
    Danke für die Hilfe !

    Einen Kommentar schreiben:


  • ewfwd
    antwortet
    Zitat von PaBo Beitrag anzeigen
    Ich war der Meinung das fest in der Unterverteilung verdrahtete Gerät nicht zwingend über einen FI abgesichert werden müssen.
    Pauschal würde ich das nicht sagen. Man sollte die Netzform und auch Schutzklasse der Geräte beachten.
    Wenn du TN hast kannst du einen Fi für bestimmte Geräte gefahrlos weglassen...
    Zitat von PaBo Beitrag anzeigen
    Wird mir an einem FI LS etwas zu viel und beim Fehlerfall würden nicht alle Jalousien / Rolläden ausfallen.
    Wenn du 2 Stromkreise auf den Aktor aufteilst dann sollte man wie angemerkt die Hilfsspannung aber nicht über einen dieser Stromkreise versorgen weil sonst wenn der Stromkreis betroffen ist wo die Hilfsspannung dran hängt trotzdem der ganze Aktor nicht mehr geht.
    Würde dann in dem Fall es wo machen wie beim 2. Vorschlag. Jeweils ein RCBO für die Rolladenkreise mit den Steckdosen und die Hilfsspannung woanders herholen. zB vom Stromkreis fürs KNX Netzteil

    Zitat von PaBo Beitrag anzeigen
    Fürs KNX Netzteil,den Unterdruckwächter, LED Netzteil und z.b den Jalousiaktor hätte ich einfach nur 10a LS vorgesehen.
    ​KNX Netzteile haben auch immer ein PE Anschluss. Die würde ich daher bei TT Netz dennoch mit RCBO betreiben. Bei TN würde ich nen einfachen LS nehmen..
    Zuletzt geändert von ewfwd; 26.01.2026, 22:58.

    Einen Kommentar schreiben:


  • PaBo
    antwortet
    Über die Absicherung des Aktors selbst kann man streiten, da kann ich auch einen eigenen LS dafür Opfer, das tut mir nicht weh.
    Ich war der Meinung das fest in der Unterverteilung verdrahtete Gerät nicht zwingend über einen FI abgesichert werden müssen. Fürs KNX Netzteil,den Unterdruckwächter, LED Netzteil und z.b den Jalousiaktor hätte ich einfach nur 10a LS vorgesehen.
    Die Aufteilung will ich machen,da ich zusätzlich noch 2 Rolläden und 4 Steckdosen in der Fensterleibung schalten möchte. Wird mir an einem FI LS etwas zu viel und beim Fehlerfall würden nicht alle Jalousien / Rolläden ausfallen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ewfwd
    antwortet
    Zitat von PaBo Beitrag anzeigen
    Ich muss diesen alten Thread mal raus holen.
    Hab eine Frage bezüglich der Absicherung des MDT 8 Fach Jalousieaktors mit Fahrzeitmessung. Darf/kann man die Ausgänge in 2x4 aufteilen und diese jeweils über einen Fi/LS absichern. Den Aktor selbst würde ich zusammen mit dem KNX Netzteil ohne FI mit eine 10A LS absichern.
    Wenn du eh ohne FI absichern kannst weil vermutlich TN Netz wieso willst d dann das KNX Netzteil zusammen mit dem Jal Aktor an eine Sicherung hängen? Ich mein ein 10A LSS kostet ja net viel und es wäre dann getrennt...

    Davon mal ab ist aber die Frage ob du deinen 8fach Aktor nicht generell komplett an einen eigenen RCBO hängst also alle 8 Kanäle. Wieso die Aufteilung 2x4? Wenn ich so aufteilen wollen würde hätte ich mir warscheinlich auch eher 2 4fach Aktoren als einmal 8fach geholt...
    Zitat von FrankAusNRW Beitrag anzeigen
    Davor aber immer eine FI setzen.
    ​Muss er nicht zwangsweise.

    Ich hänge die Versorgunggspannung mit an den Stromkreis der auch die Rolladen versorgt. Grund: Wenn du es an die KNX Busspannung hängst und in dem Stromkreis sollte es dann dochmal zu einem Kurzschluss kommen wäre die Versorgung des Jal Aktor auch weg. Wieso soll ich das funktionieren der Rolladen also zumindest die Handbedienung von 2 Stromkreisen abhängig machen wenn ich auch alles an einen hängen kann?

    2x4 Aufteilung würde imo nur Sinn ergeben wenn ich etwas mehr auf die Symmetrie achten will. Ist die Frage ob es das einen aber wert ist dafür dann nen weiteren RCBO einzusetzen.Aber sicherlich auch abhängig davon wie groß die Fenster und damit die Last an den Ausgängen ist. Ich komme jedenfalls mit 10A für 8 Rolladen hin.

    Wenn du nen WR mit Notstromfunktionalität hast und pro Phase dann in der Leistung begrenztt bist macht es natürlich Sinn bisschen Symetrischer die Last zu verteilen..

    Vorschläge:
    1x8 + Hilfsspannung an einen 10A RCBO
    2x4 jeweils an einen RCBO und für die Hilfspannung eigenen LS oder mit an den des KNX Netzteils wobei ich dem KNX Netzteil wirklich eigenen LS gönnen würde wenn du hier keine RCBO benötigst zB wegen der Netzform.
    Zuletzt geändert von ewfwd; 26.01.2026, 19:04.

    Einen Kommentar schreiben:


  • FrankAusNRW
    antwortet
    Kann man machen, habe ich bei mir auch so. 1x 10A auf jeweils 2 Motoren.
    Nachteil: du schaltest bei Wartungsarbeiten immer 2 Rollladen stromlos. Ich kann damit leben .

    Und ja: der Aktor selbst wird separat mit den anderen Aktoren abgesichert, die eine eigene 230V Versorgung benötigen. Davor aber immer eine FI setzen.
    Zuletzt geändert von FrankAusNRW; 26.01.2026, 17:56.

    Einen Kommentar schreiben:


  • PaBo
    antwortet
    Ich muss diesen alten Thread mal raus holen.
    Hab eine Frage bezüglich der Absicherung des MDT 8 Fach Jalousieaktors mit Fahrzeitmessung. Darf/kann man die Ausgänge in 2x4 aufteilen und diese jeweils über einen Fi/LS absichern. Den Aktor selbst würde ich zusammen mit dem KNX Netzteil ohne FI mit eine 10A LS absichern.

    Einen Kommentar schreiben:


  • traxanos
    antwortet
    In meinem Fall wurde das nur aus Vereinfachung gemacht. Da alles mit Schienen gemacht wurde, habe ich mit einem FI/LS direkt den passenden N und muss den nich unten oder von woanders abgreifen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ewfwd
    antwortet
    Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
    Eigen absichern ist sinnvoll, aber im Schaltschrank musst du nicht über FI/LS absichern.
    Gruß Florian
    Also mein KNX Netzteil hat nen PE Anschluss. Ergo muss ich bei nem TT Netz da auch nen FI/LS vorsehen obwohl das Gerät IM Schaltschrank ist denn ansonsten könnte ein reiner LS Schalter unter Umständen nicht sicherauslösen bei einem Erdschluss.

    Ist auch nen Grund wieso ich Hilfsspannung die nur L und N ist immer vom KNX Netzteil welche L,N,PE ist nochmal extra absichere. zB will ich ja bei einem Defekt des Netzteils immer noch die Jalousieren fahren. Würde ich die Hilfsspannung zusammen an den Stromkreis fürs Netzteil packen schafft man sich da in meinen Augen eine unnötige Abhängigkeit.
    Jetzt kann man darüber philosophieren wie warscheinlich ein solcher Fehler auf der primären Seite des KNX Netzteils ist, aber der Mehraufwand ist in meinen Augen dennoch minimal.
    Zuletzt geändert von ewfwd; 04.07.2021, 04:38.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Eigen absichern ist sinnvoll, aber im Schaltschrank musst du nicht über FI/LS absichern.
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • ChuckS
    antwortet
    Letztendlich ist es egal, wie man es macht. Denn es geht beides.

    Ich lass den KNX auch immer extra absichern und Binäreingange, DALI-Gateway etc. bekommen extra Sicherungen.
    Vor allem beim Aktortausch und zu Testzwecken kann ich gezielt ein(e) Gerät(gruppe) freischalten ohne das der Bus ausfällt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • traxanos
    antwortet
    Also ich halte den Tipp von HJK auch nicht für ideal. Ich habe einen FI/LS an dem nur 1 Netzteil für KNX hängt. Alles anderen sind andere FI/LS. Die Busspannung ist so essential, dass ein Ausfall immer den Steuerungstod bedeutet. Daher bekommt diese eine dedizierte Absicherung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • trollvottel
    antwortet
    Nein. Ich denke der springende Punkt ist, dass man einfach für die Versorgung der Aktorik, Busspannungsversorgung und andere REG oder kleine Netzteile in einem Verteiler, egal ob nun Unterverteiler oder Hauptverteiler, einen Stromkreis macht. Bei mehreren UVs natürlich dann je UV einen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Ändere muss in kann. Es gibt viele Wege, wenn die Busspannung im gleichen Verteiler ist, nimmt man die gleiche Versorgung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • tsb2001
    antwortet
    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Bei Etagenverteiler natürlich nicht. Davon ist hier auch keine Rede.
    Und wo genau ist da der Unterschied?
    Ob ich den Aktor im Etagenverteiler oder in der Verteilung mit der Busspannungsversorgung unterbringe:
    • im Szenario 1 muss ich dem ne andere Spannung geben (was auch nicht anders machbar ist); das ist dann in Ordnung
    • im Szenario 2 muss der zwingend das gleiche Potential und am besten noch die gleiche Sicherung haben, wie die Spannungsversorgung?
    Auf die technische Erklärung bin ich aber jetzt gespannt…

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Bei Etagenverteiler natürlich nicht. Davon ist hier auch keine Rede.

    Einen Kommentar schreiben: