  • bitwicht
    antwortet
    Ich muss da tsb2001 zustimmen.

    ich habe die Bus Spannung im Keller an FI1 und der Autor kommt in eine Unterverteilung.
    Es ist wirklich unüblich das ich von FI1 Kabel in die Unterverteilung ziehe um den Autor anzuschließen zu können.

    Einen Kommentar schreiben:


  • tsb2001
    antwortet
    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Die Antworten hier sind eindeutig. Sowas gehört nicht in den Support.
    Die Busspannungsversorgung und Aktorversorgung gehören zusammen, die Ausgäng bzw. Motoren natürlich auch einen anderen FI.
    Das ist aber doch jetzt nicht ernst gemeint, oder?
    Wenn ich die Busspannungsversorgung in der Hauptverteilung habe, und in jedem Geschoss Etagenverteiler mit Jalousieaktoren, soll man eine zusätzliche Leitung mitziehen, damit der Aktor die gleiche Versorgung bekommt, wie das Netzteil für die Busspannung?
    Und den Aktor nicht dezentral in der jeweiligen UV abgreifen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Irgendwann kommt es soweit, das man beim Support eine Kundennummer wegen solcher Leute braucht.... Aber ist vielleicht auch nicht verkehrt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Die Antworten hier sind eindeutig. Sowas gehört nicht in den Support.
    Die Busspannungsversorgung und Aktorversorgung gehören zusammen, die Ausgäng bzw. Motoren natürlich auch einen anderen FI.

    Einen Kommentar schreiben:


  • damrein
    antwortet
    Ich habe es so verkabelt, wie ich es oben geschrieben habe, denn ich hatte die selbe Frage und habe diese an den MDT Support geschickt.

    Als Antwort habe ich folgendes erhalten.

    ... es ist lediglich ein Schaltungsbeispiel. Sie können problemlos Phasen- und FI-Übergreifend arbeiten, solange Sie die Zusammenhörigkeit der Kanäle (A+B; C+D…) beachten.


    Wenn Du sicher sein willst, schreib Deine Frage an den MDT Support und Du erhälst sehr schnell (hat bei mir nie länger als 1 Tag gedauert) eine Antwort.


    Einen Kommentar schreiben:


  • bitwicht
    antwortet
    Jetzt gibt es komplett unterschiedliche Aussagen.

    alles ein einem FI wäre sehr unschön da ich die KNX Autoren bisher immer an einem eigenen FI habe.

    wenn ein Motor defekt geht und den FI schmeißt will ich nicht das mein KnX offline ist.


    Damrein hast du es getrennt verkabelt oder ist das ein Verdacht das es gehen kann?

    Einen Kommentar schreiben:


  • damrein
    antwortet
    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
    Das Anschluss-Schema im THB gibt eine eindeutige Antwort:
    Der N muss für alle Kanäle und für die Spannungsversorgung vom Aktor selbst galvanisch verbunden sein, also ohne trennenden FI.
    • Mit einem dreipoligen FI ist diese Forderung zu erfüllen.
    Anschlussbeispiel im THB ist nicht umsonst Beispiel genannt.

    Aktor am gleichen FI wie Busspannung und Kanäle können an unterschiedlichen FIs hängen. Wichtig jedoch, dass die im Aktor gebrückt zusammenhängenden am gleichen FI hängen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • trollvottel
    antwortet
    Genau. Ich habe einen verteilungs-internen LS für KNX Busspannungsversorgung, Jalousieaktoren und 24V-Netzteile für Wetterstation sowie besondere REG-Geräte die das brauchen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Die Versorgungsspannung schließt man wie die Busspannungsversorgung an.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Das Anschluss-Schema im THB gibt eine eindeutige Antwort:
    Der N muss für alle Kanäle und für die Spannungsversorgung vom Aktor selbst galvanisch verbunden sein, also ohne trennenden FI.
    • Mit einem dreipoligen FI ist diese Forderung zu erfüllen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • bitwicht
    hat ein Thema erstellt MDT Jalousieaktor Verkabelung.

    MDT Jalousieaktor Verkabelung

    Guten Morgen.

    Frage zum MDT Jalousieaktor:
    Der aktiv benötigt eine eigene Spannungsversorgung.

    Kann ich die Spannungsversorgung vom Aktor selbst auf den FI1 hängen aber die einzelnen Kanäle auf FI2 und FI3 (bei den Kanälen muss natürlich der N passen und sie dürfen nicht im Sektor intern gebrüllt sein) ?