    Hallo,
    ich möchte mehrere konventionelle, modernen Treppenhausautomat (Eltako TLZ12D) mit Ausschaltvorwarnung (Flackern) durch eine KNX Lösung ersetzen. Leistung ca. 45 Stück 230V LED nicht Dimmbar mit je ca. 6,5-8 W (ersetzt 60W Glühbirne).

    Ein konventioneller Schaltaktor mit Relais und Vorwarnfunktion (z.B: bei Merten in einer Applikation gesehen) wäre hier sehr schnell kaputt. Viele Dimmer werden vmtl. an ihre Grenzen kommen, da die Leuchtmittel ja garnicht dimmbar sind. Zudem wäre es wünschenswert, die Applikation könnte direkt eine Ausschaltvorwarnung mit Flackern (was die meisten Dimmer nur über "dauerhafte" Reduzierung der Helligkeit machen).

    Hat jemand eine konkrete Produktempfehlung?


    #2
    AKS-0210 von MDT und dahinter ein Schütz. Oder ein AKI-0416 direkt. Vielleicht kannst du die 45 ja auch irgendwie aufteilen auf 4 Kreise. Hjk hatte irgendwo Mal geschrieben welche LED Leistung die Aktoren schalten können.

    Kommentar


      #3
      Zitat von dancingman Beitrag anzeigen
      [...] und dahinter ein Schütz. Oder ein AKI-0416 direkt.
      Bei dieser Lösung habe ich aber immernoch Schalten zu einem zufälligen Zeitpunkt. Was u.a. der Lebensdauer der LEDs schadet. Zudem mögen das die meisten Relais auch nicht auf Dauer.

      Können denn die von dir angesprochenen Geräte in der Applikation diese Art von Vorwarnung?

      Kommentar


        #4
        Zitat von tobiasr Beitrag anzeigen
        Können denn die von dir angesprochenen Geräte in der Applikation diese Art von Vorwarnung?
        ja.
        Schau dazu Mal ins technische Handbuch.

        Kennst du die kapazitive Last der LEDs? Bei den Aktoren oben ist das dauerhafte Schaltvermögen angegeben.

        Kommentar


          #5
          Wenn Du den Einschaltstrom begrenzen möchtest, kannst Du das auch mit den entsprechenden Vorschaltgeräten z.B ICL von Meanwell machen, siehe
          Vorwarnung dann z.B. einmal Aus/An.