Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Steuerbaustein 6997

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Steuerbaustein 6997

    Hallo zusammen,


    an einem Steuerbaustein 6997 habe ich folgende Aktoren angeschlossen:
    - 3 x 4fach Schaltaktor 6995/40 an D1
    - 3 x 2fach Jalousieaktor 6996/20 an D2

    Die Jalousieaktoren der Linie 2 lassen sich nur zusammen ansteuern. D. h., wenn ich die Aktion zum Abfahren der Jalousie an D2 Modul 1 Kanal 1 auslöse, dann werden die Ausgänge D2 Modul 1 Kanal 1, D2 Modul 2 Kanal 1 und D2 Modul 3 Kanal 1 angesteuert. Beim Auslösen der Aktion zum Abfahren der Jalousie an D2 Modul 1 Kanal 2 werden die Ausgänge D2 Modul 1 Kanal 2, D2 Modul 2 Kanal 2 und D2 Modul 3 Kanal 2 angesteuert. Das Auslösen der Aktion zum Abfahren der Jalousie D2 Modul 3 Kanal 1 bleibt ergebnislos.

    - Beim Auslösen der Aktion, bei der alle Jalousien an D2 gleichzeitig abfahren sollten, fahren die Rollos an D2 Modul 1 Kanal 1 und Kanal 2 kurz, stoppen dann, fahren wieder kurz, Stop, Start usw. Der Rollo an D2 Modul 2 Kanal 1 fährt normal. Ebenso fahren alle Rollos an D2 beim Auslösen dieser Aktionen beim Auffahren normal.


    Was paßt hier nicht? Vielen Dank für Eure Hilfe!

    #2
    Post bitte die Kommunikationsobjekte mit Gruppenadressen einmal.

    Kommentar


      #3
      Hallo,

      die Ursache war ein defekter Rolloaktor...

      Kommentar


        #4
        Zitat von PowernetAlex Beitrag anzeigen
        Hallo,

        die Ursache war ein defekter Rollosaktor...
        Ging aber Schnell Wie hast das Problem gelöst bzw. heraus gefunden ?

        LG
        Taina

        Kommentar