Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

- √ - Raumtemperatur Betriebsmodus und Visu

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Q-Client - √ - Raumtemperatur Betriebsmodus und Visu

    Hallo,

    ich habe einen Gira TS3 Plus. Die Solltemperatur kann ich in der Visu ändern und der Wert wird in der QC Visu angezeigt. Umgekehrt geht das auch: Ändern Temp in Visu, wird angezeigt in TS3Plus.

    Wenn ich allerdings in der Visu den Betriebsmodus von z.B. Nacht auf Komfort ändere, so erscheint im TS3Plus keine Änderung. Die neue Solltemp hat er aber, nur das Symbol bleibt auf Nacht, geht also nicht auf Komfort.

    Hat jemand eine Idee? Ich habe das Objekt am TS3 EINGANG Betriebsmodus Umschaltung verwendet.

    Danke für Ideen.

    Eric

    #2
    Hast du die GA im Experten auf EIS Typ 0-255 gestellt?

    Kommentar


      #3
      nee! habe es aber korrigiert.

      Klappt Danke!!

      Kommentar

      Lädt...