    DALI und das N141 (N141 funktioniert gut)

    Hallo kurz vor dem Jahreswechsel. Ich hätte da mal ein kleine Frage zu o.a. Thema:

    1. Das Gerät N141 tut genau das, was ich Ihm einprogramiert habe. Zumindesten in 9 von 11 Räumen.

    2. In den zwei anderen Räume gibt es mit der Statusrückmeldung Problem

    In einem Raum ging nach einer gewissen Zeit das erste EVG kaputt. Da es dabei um eine Notlichtleuchte handelt, leuchtet jetzt diese Leuchte immer. Steuere ich den Rest der 45 Leuchten mit den DALI-GW an, tun diese alles, was man von Ihnen will. Die Statusadressen kommen, wie Sie sollen. Aber wenn der Status 0% und aus sein sollte, wird dieser auch gemeldet aber nach ca. 5 Sekunden wird 90% und ein gemeldet.

    In dem zweiten Raum ist auch ein EVG kaputt gegangen. Diese Leuchte ist jetzt immer aus. Bei den Statuswerten ist es jetzt genau anders herum. Es werden alle korrekten Werte der Gruppe gemeldet, z.B. 80% und ein. Nach 5 Sekunden wird dann 0% und aus gemeldet.

    Bevor die EVG's kaputt gingen, war alles i.O.

    Meine Fragen:
    Kann dieses Verhalten jemand bestätigen??
    Wonach errechnet sich das DALI-GW seine Rückmeldewerte??
    Es sieht so aus, als ob immer der größte Ausreiser genommen wird.
    Für meine Anlage brauch ich zwar die Statusadressen nicht, aber die Medientechnik ist am verzweifeln.

    Einen guten Rutsch wünscht
    Dieter

    #2
    Nach oben geholt

    Nachdem alle aus dem Weihnachtsurlaub zurück sind.

    Allen ein frohes neues Jahr.

    Gruß
    Dieter