    antwortet
    Hallo Uwe,
    Danke und Sorry, wer richtig lesen kann ist klar im Vorteil

    Schöne Ostern
    Sven

    Einen Kommentar schreiben:


  • UweW
    antwortet
    Hallo Sven,

    der AE/S 4.2 geht doch, der 4.1 geht nicht mit PT 100 Fühler.

    UweW

    Einen Kommentar schreiben:


  • sven29da
    antwortet
    Zitat von UweW Beitrag anzeigen
    Ich habe außen an der Badewanne einen PT 100 Fühler angebracht und auf einen Eingang eines ABB Analogsensors gelegt. Es geht aber nur der AE/S 4.2, der 4.1 kommt damit nicht klar.
    Hallo Uwe,
    könntest Du mir erklären warum der AE/S 4.2 dafür nicht geeignet ist bzw. warum es mit ihm so nicht zu realisieren ist ?

    Danke und Gruß
    Sven

    Einen Kommentar schreiben:


  • Zoltan
    antwortet
    Badewanne befüllen

    Zitat von lichtler Beitrag anzeigen

    Gibts schon eine Umsetzung, die Badewanne automatisch (Ventile)
    mit z.B 200l und 32°C zu füllen ?
    Hallo,

    ich habe mir genauso eine Lösung gebaut. Es funktioniert nur ein wenig, aber an der Steuerung muss ich noch arbeiten (ist noch nicht ausgereift/getestet wegen Zeitmangel).

    Einige Stichpunkte dazu:
    -Füllstandmessung wird über entspr. kalibrierte Druckmessung realisiert
    -gemessene Temperaturen: Kalt-/warm Zulauf, gemischte Temperatur, Temp. der Warmwasserleitung.

    -Ventile: Wannenablaufventil mit Stellantrieb, Magnetventil für Kalt-/Warmwasser zulauf, 3wege Ventil für Temperaturregelung mit Stellantrieb und ein 2 Wege Ventil mit Stellantrieb für die Regelung der Durchflußmenge.

    kurze Beschreibung der Steuerung:
    -Befüllen wird gestartet, wenn die Temp. der Warmwasserleitung min 5 °C höher als der gewünschte Befülltemperatur
    -Befüllen geht nur dann und solange, bis der aktuelle Füllstand der Wanne kleiner als der gewünschte Füllstand ist.
    -die Einlauftemperatur wird über die gemessene Temperaturen geregelt.

    Gruß
    Zoltan

    Einen Kommentar schreiben:


  • Jürgen2
    antwortet
    Ok, vielen Dank!

    Einen Kommentar schreiben:


  • UweW
    antwortet
    Komplettzitat entfernt durch Michel

    Ja, man kann pro Eingang einen Schwellwert 1 + 2 definieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Jürgen2
    antwortet
    Zitat von UweW Beitrag anzeigen
    Ich habe außen an der Badewanne einen PT 100 Fühler angebracht und auf einen Eingang eines ABB Analogsensors gelegt. Es geht aber nur der AE/S 4.2, der 4.1 kommt damit nicht klar.
    Kann mann beim AE/S 4.2 die Temp dann konfigurieren?

    Gruss Jürgen

    Einen Kommentar schreiben:


  • eib-eg
    antwortet
    Zitat von lichtler Beitrag anzeigen
    Passt zum Thema Badsteuerung:

    Gibts schon eine Umsetzung, die Badewanne automatisch (Ventile)
    mit z.B 200l und 32°C zu füllen ?

    Gruß Lichtler
    JA
    in der nähe von Nürnberg via Telefon Uhrzeit, Wassermenge und Temp eingeben fertig

    und
    für Öffentliche Bäder, Zeitgesteuert z.B:einmal die Woche die Duschen mit der richtigen Temperatur und Wassermenge, wegen den Legionellen durchspühlen, wenn sich keine Personen im Duschbereich befinden, also immer erst nachdem der letzte das Bad abgeschloßen hat Spühlen.

    z.B.:
    http://www.tga-praxis.de/fileadmin/u...2-33_Markt.pdf
    und
    http://www.oras.com

    Einen Kommentar schreiben:


  • bjo
    antwortet
    Zitat von lichtler Beitrag anzeigen
    Passt zum Thema Badsteuerung:

    Gibts schon eine Umsetzung, die Badewanne automatisch (Ventile)
    mit z.B 200l und 32°C zu füllen ?

    Gruß Lichtler
    Profilösung für ein EFH nein

    Folgendes wäre aber möglich
    erforderlich
    - Stiebel - Eltron Durchlauferhitzer mit EIB Modul
    - Durchflußmengenmensser
    Ablauf
    1. über EIB wird dem Durchlauferhitzer die Wunschtemp. vorgegeben.
    2. Wasserhahn wird auf warm geöffnet
    3. der Durchflußmenngenmesser läuft und verriegelt nach 200 L
    4. Durchflußmengenmesser wird wieder auf null gesetzt!


    PS: eine vollautomatische Lösung d. H. auf und zu durch EIB wird deine Hausratsversicherung nicht mögen!

    Einen Kommentar schreiben:


  • lichtler
    antwortet
    Badewanne automatisch füllen ...

    Passt zum Thema Badsteuerung:

    Gibts schon eine Umsetzung, die Badewanne automatisch (Ventile)
    mit z.B 200l und 32°C zu füllen ?

    Gruß Lichtler

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Die preiswerte Lösung (conrad):

    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=615889
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • UweW
    antwortet
    Zitat von Jürgen2 Beitrag anzeigen
    Darf man mal fragen, wie du die Temperatur der Badewanne misst?
    Welchen Sensor nimmst du dafür her?

    Gruß Jürgen
    Ich habe außen an der Badewanne einen PT 100 Fühler angebracht und auf einen Eingang eines ABB Analogsensors gelegt. Es geht aber nur der AE/S 4.2, der 4.1 kommt damit nicht klar.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Jürgen2
    antwortet
    Darf man mal fragen, wie du die Temperatur der Badewanne misst?
    Welchen Sensor nimmst du dafür her?

    Gruß Jürgen

    Einen Kommentar schreiben:


  • UweW
    antwortet
    Danke allen für die Tips, habe es jetzt mit Schwellwert gelöst.

    Chiao Uwe

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Zitat von UweW Beitrag anzeigen
    Das Problem ist wie kann ich nach dem Baden / Relaxen das ganze zurücksetzen. Ich wollte es eigentlich auch über die Temperatur lösen (Vergleicher "Kleiner"). Aber das dürfte dann nur einmal nach dem Baden passieren, sonnst passiert es ja dass z.B. Abends die Rollos runter Fahren und von der kalten Wanne wieder hochgeschickt werden.
    Wie kann man das lösen?

    Ciao Uwe
    Nimm' einen Schwellwertbaustein mit Hysterese. Da muss zum Auslösen der Hysteresebereich gänzlich durchlaufen werden. Ein zweites Mal löst der also erst aus, wenn die obere Temperatur wieder erreicht war.

    Einen Kommentar schreiben: