    Hallo, ich suche Hilfe, wie man am Einfachsten Kennlinien im GPA abbilden kann. Es geht um den Truebner100, der Temp und Feuchte als Strom (mA) zurückmeldet. Ich würde das gern umrechnen. Danke
    Angehängte Dateien

    #2
    Das sieht man doch schon die erste ist 1/6und die zweite 1/10, ohne irgend einen Zusatzwert als Offset.
    Gruß Florian

    Kommentar


      #3
      ...im ersten ist der Wertebereich 100K und 10V.... wie kommst Du da auf 1/6?
      Ist ein 1/10 wo man 40 abziehen muss
      Zuletzt geändert von renek; 31.07.2021, 15:06.

      Kommentar


        #4
        Im ersten ist es (Spannung *10) -40 das 2. ist einfach Spannung *10

        Kommentar


          #5
          Sorry, hab die 0 Grad nicht gesehen.

          Kommentar


            #6
            Danke euch...