    Hallo Zusammen,

    ich habe heute meine Außenstation (Gira System 106) an der Fassade versetzt und diese dazu abgeklemmt.
    Die Außenstation wird lediglich über den Bus vom Türkommunikationsmodul versorgt.
    Die Außenstation funktionierte bisher einwandfrei. Ich habe lediglich die Busklemme entfernt und nach dem Anbringen des Moduls an der neuen Position wieder angeschlossen.
    Seitdem habe ich jedoch nur noch Ameisenkrieg auf meinen Innenstationen (G1) und auf meinem TKS-Communikator (Handy).
    Neustart des Sytsems (Spannung weggenommen) hilft nichts.
    Hat jemand noch einen Tipp für mich, ich bin mittlerweile ratlos...???

    PS: Auch beim Drücken der Ruftaste gibt sie keinen Ton von sich. Das der Innenruf nach dem abklemmen spinnt das hatte ich schon öfters, aber zumindest gab die Außenstation einen laut ab...

    Grüße Manuel
    Zuletzt geändert von Manu81; 31.07.2021, 13:22.

    #2
    Hallo Manuel,
    sind denn die Brücken alle richtig wieder drin und auch der Abschlussstecker richtig fest. Ich meine die kleinen Systemkabel.
    Mit freundlichen Grüßen
    Daniel

    Kommentar


      #3
      Hallo Daniel,

      ich habe mir die Brücken angeschaut, sind alle drin. Der Anschlussstecker verrutscht durch die Spannung der Busleitung beim Einbau zwar gerne mal ein paar Zehntel, aber selbst bei händischer Fixierung tut sich nichts. Hat vielleicht mein Steuergerät Video nen Schuss anbekommen? Oder evtl. TKS-Gateway, da läuft der Video-Bus ja auch drüber.
      Hab das Modul gestern mal noch direkt im HWR an den Videobus angeschlossen und die Leitung auszuschließen, mit Erfolg. Die Leitung ist es nicht…

      Kommentar


        #4
        Hallo Manuel,
        du kannst ja mal die Spannung messen die an der Türstation mal mit und ohne Türstation es sollten 26V DC. Ist die Brücke zwischen BUS und ZV drin?

        Kommentar


          #5
          iGude,

          Hast du offene ende im TKS Bus?
          Elektroinstallation-Rosenberg
          -Systemintegration-
          Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
          http://www.knx-haus.com

          Kommentar

          Lädt...