Hallo,
ich bräuchte Hilfe bei der Fehlersuche ... habe einen 24V Füllstandssensor (via amazon, 4-20mV, 0-5m Messbereich) an einen analog IO von MDT gehangen. Leider zeigt er mir bei voller Zisterne (156cm Wassersäule über dem Sensor) nur 5.16mA an. Rechnerisch müssten es aber ca 9 mA sein.
Messbereich sind 16mA (4-20mA) für 5m, macht 0,032mA pro cm *156 = 5mA + 4mA vom Start... =9
Die Anschlüsse habe ich alle geprüft. Kabel (5m nur) wurde um 15m verlängert, damit sie auch in den Schrank reichen.
Eingang am MDT IO ist auf 4-20mA gestellt, aber ein Wechsel auf 0-20mA bringt die gleichen Werte (dachte erst, dass er dann HW zeitig vllt schon 4mA abgezogen hätte)
VG René