    Guten Tag
    ich habe seit vielen Jahren das 6136 Control Panel von Busch Jaeger. Läuft normalerweise völlig problemlos.
    Seit heute läuft aber gar nichts mehr. Dazu die Entstehungsgeschichte:
    - habe verschiedene Aenderungen vorgenommen
    - diese auch erfolgreich geladen und getestet
    - war allerdings mit resultat unzufrieden deshalb
    - heute auf eine ältere RCP Version zurückgegriffen, die ca. 14 Tage alt ist. Dateinamen: ....whg_master_6136_100c_101_0101055.rcp
    - beim Laden der Datei mit "Datei->öffnen" im Konfigurationsprogramm mit der Option "Import mit Gruppenadressen" für das RCP erhielt ich eine Fehlermeldung (s. beiliebendes PDF)
    . danach habe ich nach "weiter" die Konfiguration wie gewohnt auf eine SD Karte geladen und mit dieser Karte am 6136 mit "Inbetriebnahme -> MultimediaKarte/SD" den Inhalt der Karte geladen. Hat problemlos funktioniertl
    - Allerdings mit dem Resultat, dass das 6136 RCP nicht mehr auf den Bus zugreift. Die 6136 ist irgendwie abgehängt!!
    Was tun?
    Einzelheiten: s. beiliegende PDFs
    RCP troubles.pdf
    Foto RCP Syxteminformation.pdf

    #2
    Problem gelöst. Das RCP File war korrupt. Nach Nachtrgen einiger fehlender Gruppenadressen, Neuprogrammierung des Gerätes (Applikationsprogramm) und anschliessendem "Rücksetzen" funktioniert die Sache wieder.