    Hallo,

    ich habe den Jung Visu Pro heute von Version 4.3 auf die aktuelle Version 4.6 upgedated. Seitdem funktioniert die Busanbindung nicht mehr richtig.

    Ich habe den MDT IP Router als "Zugang" zum Bus.

    Ich bekomme zwar eine Verbindung im KNX-Modul des Visu-Servers hin und er liest auch die auf den Bus gesendeten GA mit bzw. zeigt die in der Liste an. Auch werden die GA im Visu aktualisiert. Aber der Visu schreibt nicht mehr auf den Bus. Weder kann ich GA schreiben, noch kann ich GA aktiv abfragen. Neustarts und sämtliche Konfigurationsversuche waren erfolglos.

    Hat jemand noch eine Idee oder hatte das Problem auch schon?

    #2
    Hallo
    Update an der JVP Software sowie an JVP VIS Server erfolgreich durchgeführt?
    evtl die Schnittstelle im KNX Editor neu anlegen

    Kommentar


      #3
      Hallo,

      kleines Update. Nach langem Probieren konnte ich es zum Laufen bringen. Auch wenn es sich nicht erschließt war letztlich die Lösung eine beliebige GA im KNX-Editor einmal auf gesperrt zu setzen und wieder zu entsperren. Dann konnte ich GAs senden. Sinn macht das nicht, aber es hat so funktioniert.