Lingg-Janke A6F16H - Inkompatible BCU-Version

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Lingg-Janke A6F16H - Inkompatible BCU-Version

    Hallo Forum!
    Ich bin nach einigen Monaten Abstinenz gerade dabei, meine EIB-Analge zu erweitern und stehe vor einem Problem.

    Der 6-fach Aktor von Lingg-Janke A6F16H (EIBSolo, 16A) soll programmiert werden. Die Adresse habe ich geschafft das Gerät kann unter der Adresse ausgelesen werden.
    Nur mit dem Applikationsprogramm gibt es Probleme.
    Es kommt die Fehlermeldung: Inkompatible BCU-Version $0701 (erforderlich $0020).
    Ich verwende ETS 3e und habe folgende Appliaktion aus dem Download des Herstellers (KNX Produktdatenbank für ETS 2 und 3 ab Mai 2006) importiert: 6x Schalten, Zeit, Verkn., Stat. 2001-18.

    Es wäre toll, wenn mir hierzu jemand helfen könnte.

    Viele Grüße
    Rüdiger

    #2
    Problem gelöst

    Nach einem Telefonat mit Linng-Janke haben die mir einen neuen Busankoppler zugeschickt. Das ist eine kleine steckbare Platine die im Gehäuse des Aktors ganz leicht ausgewechselt werden kann.

    Danach konnte ich die Applikation programmieren.
    Man muss hier aber erst mal draufkommen
    Wie gesagt, die Adresse war erfolgreich gesetzt und das Gerät war "erreichbar".