    VM Siemens Logo

    Ich habe eine Fehler reinprogrammiert kann aber nicht mehr nachvollziehen wo. Der VM wird nicht mehr zurückgesetzt.
    Angehängte Dateien

    #2
    Und was erwartest du jetzt mit deine spärlichen Beschreibung?

    Du hast ja nicht mal deine komplette Logik abgebildet. Zusätzlich sehe ich keinen "VM" (wenn wir überhaupt das Gleiche meinen).

    Kommentar


      #3
      Im Bild von der Logo als V2.0 dargestellt ist der VM. Die logische 1 in der Siemens Logo geht nicht mehr weg. Ich glaube ich hab bei den "Flags" einen Fehler reinbekommen.

      Kommentar


        #4
        Bei KO 0 sind sie nicht mehr Standard.

        Aktiviere K/L/S/Ü oder drücke Knopf Standard

        Kommentar


          #5
          Knopf Standard ??

          Kommentar


            #6
            Diese Taste setzt Flags und Datentyp wider auf die Standarteinstellungen

            2021-08-15 134136.png

            Kommentar


              #7
              Danke Problem gelöst