    MDT SCN-BWM55T.G2 Taster als interne Signale für Logik

    Ich benutze den o.g. Bewegungsmelder (neueste Firmware V2.4, Applikation V4.1) und möchte gern die Tastersignale als interne Logikeingangssignale benutzen.

    Leider ist dies nicht möglich, da die Taster in der Auswahl nicht zur Verfügung stehen und auch die Angabe der KO Nummer nicht möglich ist.
    Die Eingabe ist auf 0..129 beschränkt, die Taster liegen ab KO131.

    Ich kann mir gar nicht vorstellen, das dies nicht geht, bzw. noch niemand den Fehler gemerkt hat.
    Was mache ich falsch?
    Gruß Bernhard

    #2
    Vielleicht reicht auch nur dein Vorstellungsvermögen nicht aus Als Workaround müsstest du über eine externe GA arbeiten.
    Viel Erfolg, Florian

    Kommentar


      #3
      Die Taster werden normal immer mit GAs verwendet. Eine interne Verbindung ist nicht vorgesehen, außer die Sperr-/Zwangsfunktion.

      Kommentar


        #4
        Dankeschön, externe GA geht natürlich immer.
        Ich habe nur danach gesucht, da die Glastaster das können.
        Man wird halt verwöhnt.
        Gruß Bernhard