Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Achtung wichtiger hinweis ets 3 - bug -

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX/EIB Achtung wichtiger hinweis ets 3 - bug -

    Es gibt einen ganz gewaltigen Bug in der ETS 3:

    - Was passiert ?
    Alle änderungen die beim Projektieren / arbeiten durchgeführt werden sind nicht in der Datenbank gespeichert.

    - Wie passiert es:
    Markiert z.b. 20 Gruppenadressen und fügt diese z.b 40x ein
    durch dieses kopieren übersteigt Ihr automatisch die max. Anzahl der Gruppenadressen und ab diesem Zeitpunkt ist ende mit speichern in der Datenbank. Ihr könnt stundenlang noch arbeiten aber das ist alles für die Ananas....

    Einzige Chance ist das exportieren in eine pr Datei.

    Ihr könnt zwar normal weiterarbeiten, aber es wird nix mehr gespeichert.

    Ich habs grad mit einem Kollegen auf dessen Rechner nachgestellt.
    Also aufpassen beim kopieren sonst gibts Blutdruck !

    #2
    Danke Helmut für den Tipp !
    Gruß Andree Czybulski

    Kommentar


      #3
      die ETS ist doch immer wieder für einen lacher gut. danke für den hinweis.

      mein lieblings-bug ist folgender:

      voraussetzung: man hat 2 datenbanken mit dem gleichen dateinamen.
      1. öffne version 1 der db in verzeichnis A.
      2. schliesse ETS
      3. öffne version 2 der db in verzeichnis B.
      --> ETS öffnet version 1 (!!)

      und als bonus (der kracher, da in ETS4 nicht behoben): ändere eine GA und die ETS ändert den zustand aller koppler auf "GA nicht aktuell"...

      EDIT:
      kann den bug übrigens bestätigen

      Kommentar

      Lädt...