und möchte meine Lösung hier gerne vorstellen für den Fall, daß mal wieder einer vor dem Problem steht, Spannungen anderer Steuerungen mit einem EIB Analogeingang einzulesen, ohne die Originalspannungen zu verfälschen:1. Grundlage ist ein Impedanzwandler auf Basis eines Operationsverstärkers. Die Erklärung findet sich hier: http://www.mikrocontroller.net/artic...undschaltungen.
2. So sieht meine Schaltung aus:
Schaltbild Einlesen Spannungen Solaranlage.jpg
Für interessierte noch das Datenblatt des verwendeten OPs LM358. DS007787 LM358.pdf
3. Ich habe mich gleich ans Werk gemacht und die Schaltung aufgebaut:
Bestückungsseite.JPG, Lötseite.JPG
Der Jumper ist zum Verbinden der beiden Massen (Solarsteuerung, EIB). Ich war mir nicht sicher, ob das funzt oder funkt. Es funzt; Massen können und müssen sogar verbunden werden.
4. Die Sensorspannungen vor und nach dem Anschluss der Zusatzschaltung waren identisch! Die fertige Installation sieht so aus:
Fertige Installation.JPG
Jetzt muß ich nur noch meinem störrischen Analogeingang die Kennlinie beibringen.

Nachbau auf eigene Gefahr, bei mir geht's jedenfalls.
Vielen Dank an alle für die rege Diskussion und die vielen Beiträge .


.
(gelobe aber Besserung):
das würd ich mir nochmal durchdenken
Einen Kommentar schreiben: