  • AlexS
    antwortet
    Sodala, ich habe fertig und möchte meine Lösung hier gerne vorstellen für den Fall, daß mal wieder einer vor dem Problem steht, Spannungen anderer Steuerungen mit einem EIB Analogeingang einzulesen, ohne die Originalspannungen zu verfälschen:

    1. Grundlage ist ein Impedanzwandler auf Basis eines Operationsverstärkers. Die Erklärung findet sich hier: http://www.mikrocontroller.net/artic...undschaltungen.

    2. So sieht meine Schaltung aus:
    Schaltbild Einlesen Spannungen Solaranlage.jpg
    Für interessierte noch das Datenblatt des verwendeten OPs LM358. DS007787 LM358.pdf

    3. Ich habe mich gleich ans Werk gemacht und die Schaltung aufgebaut:
    Bestückungsseite.JPG, Lötseite.JPG
    Der Jumper ist zum Verbinden der beiden Massen (Solarsteuerung, EIB). Ich war mir nicht sicher, ob das funzt oder funkt. Es funzt; Massen können und müssen sogar verbunden werden.

    4. Die Sensorspannungen vor und nach dem Anschluss der Zusatzschaltung waren identisch! Die fertige Installation sieht so aus:
    Fertige Installation.JPG

    Jetzt muß ich nur noch meinem störrischen Analogeingang die Kennlinie beibringen.

    Nachbau auf eigene Gefahr, bei mir geht's jedenfalls.

    Vielen Dank an alle für die rege Diskussion und die vielen Beiträge .

    Einen Kommentar schreiben:


  • Martin J.
    antwortet
    Hierzu noch eine kurze Anmerkung, OPs gehen von +/- bei der Versorgungsspannung aus. Da ich vermute, das du nur eine einfache Versorgungsspannung zur Verfügung hast, beachte den entsprechenden Abschnitt im Link.

    Gruß

    Martin

    Einen Kommentar schreiben:


  • AlexS
    antwortet
    Hallo Martin,

    die Seite habe ich gestern Nacht auch noch gefunden. Ich besorge mir jetzt gleich die Bauteile und werde mal den Impedanzwandler aufbauen. Exakt das habe ich gesucht. Da hätte ich wohl mal besser im E-Technik Studium aufgepaßt; ist aber auch schon länger her und OPs habe ich noch nie richtig verstanden .

    Das Ergebnis werde ich hier posten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Martin J.
    antwortet
    Hallo,

    bin erst jetzt zum raussuchen gekommen. Schau Dir folgenden Link an:

    http://www.mikrocontroller.net/artic...undschaltungen

    Du solltest nach Impedanzwandler suchen.

    Gruß

    Martin

    Einen Kommentar schreiben:


  • GLT
    antwortet
    Zitat von AlexS Beitrag anzeigen
    @GLT: Siemens N528 ist ein Dimmer???
    Zahlendreher - habs grad berichtigt

    Vlt. gibt es eine passende Schaltung in den unendlichen Weiten der Erd-Google. Ansonsten müsstest Du die möglichen Signalstärken und Potentialbezüge mal abchecken und eine entsprechende Schaltung entwerfen, was aber deinerseits ein wenig Grundwissen in Elektronik voraussetzen würde.

    Leichter und einfacher dürfte wohl die komplette EIBisierung des Ganzen sein - und auch weit mehr Möglichkeiten bieten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • guluma
    antwortet
    @AlexS
    ich habe den HM zuerst eingesetzt weil ich dachte dieses Gerät wäre ausreichend. Läuft auch schon ein paar Jahre sehr stabil ohne Zicken an meiner Heizung und Solaranlage. Der zweite HM ist mir mal in den Schoß gefallen und setzte ich jetzt für meine geregelte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung ein.
    Den HS habe ich mir Mitte 2007 zugelegt. Ich bin derzeit noch nicht so fit das ich meine gesamte Anlage einfach mit dem HS nachbilden könnte (aber ich arbeite daran) deshalb habe ich die HM´s noch am lauffen.
    Verschaffe mir so nebenbei noch ein wenig Sicherheit wenn ich die Anlage auf mehrere Geräte verteile.

    Gruß Gunter

    Einen Kommentar schreiben:


  • AlexS
    antwortet
    Hallo,

    ich glaube, ich habe die Fakten und meinen Wunsch nicht präzise genug angegeben (gelobe aber Besserung):
    Fakten:
    1. Ich habe eine Solaranlage mit der Steuerung SR12 von Sieger. Läuft prima und möchte ich eigentlich auch nicht durch eine reine EIB-Lösung ersetzen. Die Steuerung SR12 liest die PT1000 Temperaturfühler ein und ermittelt so die Temperaturen von Wasserspeicher und Kollektor auf dem Dach.
    2. Haus ist fertig --> kann keine neuen Kabel zum Dach ziehen.
    3. Vorhandene Merten Analogeingänge haben einen Eingangswiderstand von 18kOhm --> einfache Parallelschaltung an den PT1000 verfälscht das Sensorsignal und bringt die SR12 durcheinander.

    Wunsch:
    1. Es sollen "nur" die Temperaturwerte Wasserspeicher und Kollektor auf dem HomeManager angezeigt werden. That's all.
    2. Ich suche eine Schaltung, mit der ich den Merten-Analogeingang zur SR12 parallelschalten kann, ohne die die Messwerte der SR12 zu verfälschen.

    @GLT: Siemens N528 ist ein Dimmer???
    @guluma: Hatte ich auch schon drangedacht, aber wie gesagt: ich bin mit der SR12 eigentlich ganz zufrieden und will mittelfristig den HM eh durch HS ersetzen. Ich habe in Deiner Signatur gesehen, daß du HM und HS parallel betreibst. Das finde ich interessant. Warum machst Du nicht alles mit HS?
    @Marko: in meiner technischen Beschreibung sind auch nicht alle Klemmen beschrieben. Interessanter Gedanke, ich werde mal bei Sieger nachhaken.
    @Martin J.:
    Naja ich denke es gibt zwei Möglichkeiten, einmal nimmst du einen Operationsverstärkerschaltung und nimmst die zum abgreifen an deinem Spannungsteiler.
    @Trex: Sorry, bin neu dabei. Was bedeutet "WAF"?

    Ein Rail-to-Rail Single Supply OP sollte das richtige sein.
    Das ist die richtige Richtung. Kennst Du so einen Schaltung?

    Danke & Gruß

    Alex

    Einen Kommentar schreiben:


  • GLT
    antwortet
    Zitat von Martin J. Beitrag anzeigen
    Kannst du deinen Einwand etwas genauer darstellen ?
    Den Umweg über Spannungsteiler usw. könntest Du Dir mit Siemens N528 sparen

    Aktive Beschaltung des Solarreglers wird dieser eher mit Kündigung quittieren; falls doch möglich könntest Du wiederum mit einem MU den Umweg über EIB sparen.

    Fehlerteufel - gemeint war natürlich N 258/02

    Einen Kommentar schreiben:


  • guluma
    antwortet
    Hallo AlexS

    In deinem ersten Beitrag schreibst du folgendes:

    Ich möchte die Temperaturfühler (Speicher und Kollektor) meiner Solaranlage auf meinem HomeManager anzeigen...

    Meine Solaranlage habe ich mit dem Homemanager realisiert und somit auch die Werte auf dem Bus. Kauft dir einen Temperatureingang von Möller und zwei Fühler und schon ist die Sache fertig.

    Gruß guluma

    Einen Kommentar schreiben:


  • marko
    antwortet
    Hallo Alex,
    wenn du den Fühler irgendwo am Rücklauf anbringst und eine Messtabelle aufnimst kannst du die Abwichungen am Fühler eventuell korigieren. Ich kenn leider die Solarsteuerung nicht. In der Bescheibung auf der Siger-Seite waren einige Klemmen nicht beschrieben. Vieleicht kannst du ja eine Technische Beschreibung von der Steuerung bekommen. Meist haben die Solaranlagen ein Interface um die Daten auf eine Anzeige oder einen PC zu bekommen.
    Gruß Marko

    Einen Kommentar schreiben:


  • Martin J.
    antwortet
    Zitat von GLT Beitrag anzeigen
    das würd ich mir nochmal durchdenken (man sollte sich auch mal die Mühe machen sich über ein Gerät zu informieren, wenn es schon angegeben wird, z.B. bei Sieger)

    Kannst du deinen Einwand etwas genauer darstellen ?

    Gruß

    Martin

    Einen Kommentar schreiben:


  • GLT
    antwortet
    Zitat von Martin J. Beitrag anzeigen
    ...PT1000->Spannungsteiler->Analogeingang->EIB->Analogausgang->Solarsteuerung
    das würd ich mir nochmal durchdenken (man sollte sich auch mal die Mühe machen sich über ein Gerät zu informieren, wenn es schon angegeben wird, z.B. bei Sieger)

    Einen Kommentar schreiben:


  • Martin J.
    antwortet
    @ Alex S

    Naja ich denke es gibt zwei Möglichkeiten, einmal nimmst du einen Operationsverstärkerschaltung und nimmst die zum abgreifen an deinem Spannungsteiler.

    Ein Rail-to-Rail Single Supply OP sollte das richtige sein.

    Falls die Spannung im Bereich 0-10V liegt. Kannst du mit einem Analogausgang das ganze wieder vom Bus in deine Solarsteuerung geben. Das heisst
    PT1000->Spannungsteiler->Analogeingang->EIB->Analogausgang->Solarsteuerung

    Gruß

    Martin

    Einen Kommentar schreiben:


  • AlexS
    antwortet
    Hallo Marko,

    meine Solarsteuerung ist von Sieger. Typ SR-12. Weitere Fühler würden nur für den Speicher gehen, nicht aber für den Dachfühler. Da kriege ich kein Kabel mehr hin. Gerade der Dachfühler wäre aber sehr interessant.

    Gruß

    Alex

    Einen Kommentar schreiben:


  • marko
    antwortet
    Hallo ,

    @Peter: kannst du die Werte von der Paradigma Heizung nicht mit dem Systra-Interface und einem Moxa zum Homeserver bekommen ?(funktioniert mit meiner Paradigma Solaranlage dank Hilfe in diesem Forum prima).

    @Alex: Welche Solaranlge hast du? Hat sie ein Interface das du anzapfen kannst? Ich hatte bei meiner alten Solaranlage einfach parallel weitere Fühler installiert und diese mit dem Möller Temperatureingang auf den Bus gebracht. Auch mit dem Siemens N670 und PT1000 Fühlern habe ich es probiert, diese stellen jedoch nur Werte bis 54°C dar. Wenn die Fühler in der Nähe der jetzigen Fühler platziert werden hast du zwar nicht exakt die gleichen Werte jedoch könntest du ja einen Korrekturfaktor bei den Eibkoponenten eingeben.

    Gruß Marko

    Einen Kommentar schreiben: