Hallo liebe Spezialisten,
ich habe zwei getrennten KNX-Installationen (Haus A und Haus B) die allerdings im gleichen LAN-Netzwerk hängen. Informationen zwischen beiden KNX-Installationen tausche ich über Gruppenadressen der HG 14 aus, hat bisher prima funktioniert.
Seit zwei Tagen funktioniert das ganze aber nur noch in eine Richtung. Sprich Haus A sendet z.B. GA 14/0/5 = 1; Haus B empfängt die GA und ich sehe die GA auf dem Gruppenmonitor. Umgekehrt funktioniert es leider nicht mehr Haus B kann senden was es will, bei Haus A kommt nichts mehr an. An den IP-Routern (Enertex) habe ich nichts verändert, bei beiden steht Telegrame der HG 14 und HG 15 weiterleiten.
Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte?
Danke und viele Grüße
pewe
ich habe zwei getrennten KNX-Installationen (Haus A und Haus B) die allerdings im gleichen LAN-Netzwerk hängen. Informationen zwischen beiden KNX-Installationen tausche ich über Gruppenadressen der HG 14 aus, hat bisher prima funktioniert.
Seit zwei Tagen funktioniert das ganze aber nur noch in eine Richtung. Sprich Haus A sendet z.B. GA 14/0/5 = 1; Haus B empfängt die GA und ich sehe die GA auf dem Gruppenmonitor. Umgekehrt funktioniert es leider nicht mehr Haus B kann senden was es will, bei Haus A kommt nichts mehr an. An den IP-Routern (Enertex) habe ich nichts verändert, bei beiden steht Telegrame der HG 14 und HG 15 weiterleiten.
Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte?
Danke und viele Grüße
pewe