    Hallo zusammen,

    mein Gira X1 stürzt immer mal wieder ab. Da ich ihn u.a. zur Heizungssteuerung verwende, auch für den wassergeführten Kamin, ist das kritisch.

    Ich verwende folgende Fremdbausteine:

    - Recomedia_de.Logic.Generic-1.2.0
    - Recomedia_de.Logic.VisuWeb-1.2.8
    - alram_lechner_gmx_at.logic.Mail-0.0.16

    Ich habe die erweiterte Protokollierung aktiviert, bin aber zu wenig Fachmann, um da etwas herauslesen zu können. Aufgefallen ist mir folgendes:

    In der Datei \opt\userdata\log\iscwebapiError

    wurde beim letzten Absturz folgendes protokolliert

    21-09-30 16:31:23.497 [1962935296] FATAL root, HandleResponse GdsClient.cpp:948 - Unexpected response: {"response":{"error":{"code":"0","hint":"","tex t": "OK"},"request":{"command":"Restart","requestI d":" 10","type":"Device"},"return":"true","version":{ "m ajor":"1","minor":"0","text":"1.0"}}} (/home/scm-build-gira/workspace/DevicePackage_GIGSRVKX02_2.5/x1-2.5-buildroot-2017.05/output/build/webservice-0b22c14919b15d21bfd6446d53c7cbd6fe8948e2/src/app/Static/GdsClient.cpp:948)

    Diese Meldung trat auch bei den letzten vorherigen Abstürzen auf. Allerdings gab es auch folgende Meldung häufiger

    21-07-29 19:01:43.572 [1995546640] ERROR root, operator() ApiSession.cpp:2279 - Could not write response: system:32, Broken pipe (/home/scm-build-gira/workspace/DevicePackage_GIGSRVKX02_2.5/x1-2.5-buildroot-2017.05/output/build/webservice-0b22c14919b15d21bfd6446d53c7cbd6fe8948e2/src/app/Static/ApiSession.cpp:2279)

    Ich könnte auch die gezipten Logdateien zur Verfügung stellen.

    Hat jemand eine Idee?

    Viele Grüße,

    Karsten




    #2
    Ich habe zwischenzeitlich den Baustein alram_lechner_gmx_at.logic.Mail-0.0.16 vom X1 entfernt. Nur die beiden recomedia Bausteine sind noch aktiv. Diese werden aber auch benötigt.

    Leider treten immer noch Abstürze des X1 auf. Kann mir jemand weiterhelfen?

    Viele Grüße,

    Karsten

    Kommentar


      #3
      Ich kann Dir leider keine Idee zur Einkreisung Deiner Abstürze bieten. Mein X1 läuft mit exzessiver Verwendung meiner (recomedia) Bausteine stabil, deshalb glaube ich eher nicht, dass die daran schuld sind (obwohl man natürlich nix definitiv ausschließen kann). Wenn ein Baustein eine Exception wirft, sollte das auch geloggt werden.

      Kommentar


        #4
        Ich denke, ich habe die Ursache für die Abstürze gefunden:

        Ich hatte den X1 als Zeitnehmer konfiguriert. Die Gira Wetterstation war der Zeitgeber im System. Nachdem ich das umgestellt habe, der X1 also seine Zeit von einem Server bezieht und als Zeitgeber für den KNX Bus fungiert, gab es keinen Absturz mehr (seit ca. 3 Monaten).