Hallo,
so, nachdem ich jetzt erfolgreich meiner Temperatursensoren zum laufen gebracht habe (RJ45?-Stecker war gebrochen...), hab ich gleich mal das RTR-Plugin installiert und wollte es laufen lassen. Allerdings bekomm ich irgendwie keine MEldung auf den BUS.
Ich hab, wie in der Anleitung beschrieben die serielle TPUART-Schnittstelle angestöpselt und dann erst mit AUTO danach auch direkt mit der Auswahl im Menü die Verbindung zum BUS aktiviert.
Der dabei mit anwesende Elektriker hat mittels ETS den BUS abgehört, konnte aber keine Temperaturwertausgabe, bzw. keinen Befehl an einen Heizungsaktor "abfangen".
Was kann ich falsch gemacht haben? Die Temp-Werte werden im Webmin immer angezeigt, und mit einer GA hab ich diese, ebenso wie die Uhrzeit und das DAtum auch versehen, nur können die auch nicht abgefragt werden.
Hab leider noch kein Netzwerk im Haus, deswegen muss ich immer in der alten Wohnung schreiben und dann das ganze umsetzen, daher kann es immer zu etwas Verzug kommen.
Danke schonmal für Tipps.
René
P.S.: Ach ja, das Lämpchen an der TPUART-Schnittstelle leuchtet.
so, nachdem ich jetzt erfolgreich meiner Temperatursensoren zum laufen gebracht habe (RJ45?-Stecker war gebrochen...), hab ich gleich mal das RTR-Plugin installiert und wollte es laufen lassen. Allerdings bekomm ich irgendwie keine MEldung auf den BUS.
Ich hab, wie in der Anleitung beschrieben die serielle TPUART-Schnittstelle angestöpselt und dann erst mit AUTO danach auch direkt mit der Auswahl im Menü die Verbindung zum BUS aktiviert.
Der dabei mit anwesende Elektriker hat mittels ETS den BUS abgehört, konnte aber keine Temperaturwertausgabe, bzw. keinen Befehl an einen Heizungsaktor "abfangen".
Was kann ich falsch gemacht haben? Die Temp-Werte werden im Webmin immer angezeigt, und mit einer GA hab ich diese, ebenso wie die Uhrzeit und das DAtum auch versehen, nur können die auch nicht abgefragt werden.
Hab leider noch kein Netzwerk im Haus, deswegen muss ich immer in der alten Wohnung schreiben und dann das ganze umsetzen, daher kann es immer zu etwas Verzug kommen.
Danke schonmal für Tipps.
René
P.S.: Ach ja, das Lämpchen an der TPUART-Schnittstelle leuchtet.
Kommentar