Objekt mit 12 Linien & >300 Geräten angegriffen; 70% der Geräte kaputtprogrammiert

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • GLT
    antwortet
    Zitat von Burgerking Beitrag anzeigen
    hinter einem Huawai GF Modem in einer DMZ
    Karl - mach dafür doch besser einen separaten Tread auf - erhöht die Lesbarkeit hier u. schlussendlich ist das auch keine EIB/KNX-Geschichte.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Opfer 1
    antwortet
    Hatte erfolglos versucht Python 3.4 und knxmap unter Windows zum Laufen zu bekommen aber es erfolgt kein Buszugriff und nichts. Wie man die python-Version bei Ubuntu downgraded werde ich jetzt nicht mehr eroieren (können) da die vier Geräte, die ich hier hatte, nach Limes Security nach Österreich gehen. Sie wollen schauen ob ein paar pfiffige Köpfe dort vlt. mehr Erfolg (und Engagement?) als die drei Hersteller haben.

    Rückmeldung von Siemens steht ja auch noch aus.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Chris1009
    antwortet
    Zitat von Burgerking Beitrag anzeigen
    Außen nicht erreicht werden
    Portfreigabe für z.B. OpenVPN in der Synology Firewall und den beiden Routern gemacht?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hennessy
    antwortet
    Also ich verwende Ubuntu 20.04 LTS und da ist Python 3.8 an Bord. Für Python 3.4 muss man weit zurück gehen …

    Einen Kommentar schreiben:


  • Opfer 1
    antwortet
    Versuche mal rauszufinden welche Python-Version im aktuellen Ubuntu integriert ist und wie ich die ändere.

    Bei einem Taster ohne Passwort passiert auch nichts.

    Auch eine Präsentation über's Hacken von Gebäudesystemen: https://conference.hitb.org/hitbsecc...20Networks.pdf da wird ein Programm namens Calimero Project (http://github.com/calimero-project) benutzt und wie einer in nem Hotel hockt und sich Zugriff auf das Gebäude verschafft. Auf Folie 65 steht was von brute-force cracking authentication key aber nicht, wie. Logischerweise 😶

    Habe mal bei der Firma LimesSecurity von der ersten Präsentation angerufen. Eine Person die die Präsentation miterstellt hat will sich später bei mir melden. Vielleicht haben die noch Ideen.

    Der Scan des nicht geschützten Tasters ist Adresse 2.0.99, den Hersteller ausgeblendet, ist ja mal egal, und das Auslesen des geschützten UP-Aktors Adresse 1.0.25
    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von Opfer 1; 21.10.2021, 11:10.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Burgerking
    antwortet
    Ok, verstanden.
    Ein VPN Server ist in meiner Fritzbox4040 integriert (sie liegt aber hinter einem Huawai GF Modem in einer DMZ). Ebenso in meinem Synology NAS.
    Beide können aber von Außen nicht erreicht werden. Weder über PPTP oder L2TP noch OPenVPN.
    Keine Ahnung wieso...

    Einen Kommentar schreiben:


  • GLT
    antwortet
    Zitat von Burgerking Beitrag anzeigen
    Was muss ich tun um Sie zu schützen? Ich möchte trotzdem von "Außen" programmieren können (bin viel unterwegs)
    Wieso eine PN? Das kann man - zumindest im Grundsatz - auch öffentlich erwähnen.

    Am Router keinerlei Portweiterleitungen einrichten, bis auf, gegebenenfalls, eine Ausnahme.

    Hat der vorh. Router eine ordentliche VPN-Funktion, dann wird diese eingerichtet u. keine Portweiterleitungen.

    Fritzboxen & Co. - hier einen VPN-Server im Netz installieren (OpenVPN, Wireguard) und für diesen wird eine Portweiterleitung eingerichtet.

    Entweder fixe IPv4 vorhanden oder eben einen DynDNS-Dienst einrichten - Zugriffe von außen dann ausschliesslich per VPN.

    Man könnte nun das interne Netzwerk natürlich auch noch in VLANs separieren, evtl. Dienste in ein DMZ stecken usw. - aber das geht wohl für das Eigenheim eher zu weit u. auch ins Geld.
    Zuletzt geändert von GLT; 21.10.2021, 10:47.

    Einen Kommentar schreiben:


  • wegwerf
    antwortet
    Opfer 1
    Um das Ganze mal strutkuriert zu bekommen.
    Ist bei allen KNX Geräten ein Schlüssel gesetzt?
    Wenn nicht, bei welchem kommt die Fehlermeldung, mit welchem Aufruf.

    Wenn man im Bugtracker schaut haben andere scheinbar auch ein paar Probleme mit neueren Pythonversionen als 3.4.
    Versuch es mal mit der Version 3.4

    Einen Kommentar schreiben:


  • Burgerking
    antwortet
    Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
    Gib mal da deine öffentliche Ip ein:
    https://www.itexperst.at/online-portscanner-nmap

    Bei mir kommt das:

    Unter IOptionen mal den 3671 eingaben:
    Offene Ports / Open Ports
    22 Port "SSH" ist offen / is open.
    443 Port "HTTPS" ist offen / is open.
    Geschlossene Ports / Closed Ports
    3671 Port "EFCP" ist geschlossen / is closed.
    Also, Alles gut?

    Danke für die Hilfe!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Burgerking
    antwortet
    @vento:
    Ich habe eine dynamische statische IP
    Der Provider sagt, das sie dynamisch ist oder werden kann. Ich habe meine aber seit 2 Jahren.
    shodan.io liefert keinen 3671 aber die anderen ports sind schlüssig...

    Danke und lg
    Zuletzt geändert von Burgerking; 21.10.2021, 11:00.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Opfer 1
    antwortet
    Mit den ACPI-Befehlen habe ich auch rumgespielt aber bringt ja nichts ohne den key.

    Der Schei*kerl von einem Verbrecher hat vlt. die Präsentation gesehen: https://www.blackhat.com/docs/us-17/...ight-Speed.pdf

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Die Suchmaschine ist auch nicht 100% aktuell. Wenn Du eine dynamische IP hast, bedeutet das u.U nur, das derjenige der die IP zu dem Zeitpunkt hatte, kein KNX hat, oder kein Portforwarding hatte.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Opfer 1
    antwortet
    Habe an einem UP-Aktor, einem 2f.-REG-Aktor und einem Präsenzmelder den brute-Befehl probiert aber entweder kommt die Fehlermeldung oder, meistens, nach einer Sekunde kommt einfach wieder die Befehlszeile als hätte er irgendwas gemacht und ist fertig, gibt aber keine Rückmeldung. Passwort ist natürlich auch ned raus.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Gib mal da deine öffentliche Ip ein:
    https://www.itexperst.at/online-portscanner-nmap

    Bei mir kommt das:

    Offene Ports / Open Ports
    443 Port "HTTPS" ist offen / is open.
    Geschlossene Ports / Closed Ports
    20 Port "FTP-DATA" ist geschlossen / is closed.
    21 Port "FTP" ist geschlossen / is closed.
    22 Port "SSH" ist geschlossen / is closed.
    23 Port "TELNET" ist geschlossen / is closed.
    25 Port "SMTP" ist geschlossen / is closed.
    37 Port "TIME" ist geschlossen / is closed.
    53 Port "DOMAIN" ist geschlossen / is closed.
    68 Port "DHCPC" ist geschlossen / is closed.
    69 Port "TFTP" ist geschlossen / is closed.
    79 Port "FINGER" ist geschlossen / is closed.
    80 Port "HTTP" ist geschlossen / is closed.
    110 Port "POP3" ist geschlossen / is closed.
    115 Port "SFTP" ist geschlossen / is closed.
    123 Port "NTP" ist geschlossen / is closed.
    135 Port "MSRPC" ist geschlossen / is closed.
    137 Port "NETBIOS-NS" ist geschlossen / is closed.
    138 Port "NETBIOS-DGM" ist geschlossen / is closed.
    139 Port "NETBIOS-SSN" ist geschlossen / is closed.
    143 Port "IMAP" ist geschlossen / is closed.
    161 Port "SNMP" ist geschlossen / is closed.
    194 Port "IRC" ist geschlossen / is closed.
    389 Port "LDAP" ist geschlossen / is closed.
    445 Port "MICROSOFT-DS" ist geschlossen / is closed.
    465 Port "SMTPS" ist geschlossen / is closed.
    631 Port "IPP" ist geschlossen / is closed.
    994 Port "IRCS" ist geschlossen / is closed.
    995 Port "POP3S" ist geschlossen / is closed.
    1433 Port "MS-SQL-S" ist geschlossen / is closed.
    1723 Port "PPTP" ist geschlossen / is closed.
    3306 Port "MYSQL" ist geschlossen / is closed.
    3389 Port "MS-WBT-SERVER" ist geschlossen / is closed.
    5632 Port "PCANYWHERESTAT" ist geschlossen / is closed.
    5900 Port "VNC" ist geschlossen / is closed.
    6112 Port "DTSPC" ist geschlossen / is closed.
    8080 Port "HTTP-PROXY" ist geschlossen / is closed.
    Unter IOptionen mal den 3671 eingaben:

    Geschlossene Ports / Closed Ports
    3671 Port "EFCP" ist geschlossen / is closed.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Zitat von Burgerking Beitrag anzeigen
    Wenn der 3671 dort nicht auftauch ist es ok?
    Natürlich nicht. Heißt nur, dass dein möglicherweise offener Port nicht gefunden wird. Ob deine Anlage sicher ist, siehst du alleine in deinem Router.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...