    Jeder Hersteller wurde informiert was sich per ETS 6 beim erstellen einer .knxproj irgendwas sich ändert und muß reagieren? Mir fallen direkt die Probleme MDT IP-Schnittstellen und ETS 6 ein... kurz raten, wohl MDT Problem weil sie nicht informiert waren.
    Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

    Kommentar


      #17
      Nein, es ist natürlich jedem Hersteller selbst überlassen, welches Image er verkörpern möchte. Meine Erwartungshaltung war anscheinend zu hoch. ;-)

      Kommentar


        #18
        ETS6 war lange genug im Beta-Stadium, damit alle Hersteller sich darauf einstellen konnten und der Gira GPA hat offensichtlich keinen Support für verschlüsselte Projektdateien, sonst käme beim Importversuch eine Passwort-Abfrage. Also m.E. kein Bug im GPA sondern ein leider noch nicht implementiertes Feature von Gira.

        Aber: ETS6 erzwingt bei allen Projekten mit mindestens einem aktivierten KNX-Secure-Device auch die verschlüsselte Speicherung der Projektdatei. Das ist gut gemeint aber erscheint mir als Design-Fehler, denn es wäre wohl kein technisches Problem, zur Rückwärtskompatibilität die unverschlüsselte Speicherung von Projektdateien mit einem Sicherheitshinweis zu erlauben. Die Hauptschuld an dem Debakel liegt in meinen Augen daher bei KNX/ETS

        Was ich nicht beurteilen kann ist, ob KNX-Secure-Objekte vielleicht per se nicht rückwärtskompatibel mit Software wie dem GPA sind, die damit nicht umgehen können, aber auch in dem Fall wäre es besser, dass solche Devices dann halt einfach nicht richtig funktionieren als dass der Import des ganzen Projekts einfach nicht funktioniert.

        Kommentar


          #19
          Auch die ETS5 verlangt nach einem Projektpasswort, sobald secure be einem Gerät aktiviert ist. Ist aber ganz einfach zu prüfen. Die Projektdatei mittels 7zip entpacken. Im entpackten Ordner ist ein weiterer (verschlüsselter) Ordner P-xxx.zip Bis zur ETS5 war das Passwort zum Entpacken das Projektpasswort. Ab der ETS6 irgendwas anderes. Aber genau in dem Ordner liegt die 0.xml mit den notwendigen Daten.

          Kommentar


            #20
            Also bei mir hat das Komprimieren des ETS6 Projektes aus der ETS heraus geholfen. Danach klappte das importieren auch mit dem GPA. Weiß nicht ob das unbedingt etwas mit dem Passwortschutz und dem GPA zu tun haben muss. Denke ehr an einen Bug in der ETS

            Kommentar


              #21
              Du hast ja sicher kein Passwort vergeben, sonst hätte das mit den komprimieren auch nicht geholfen!

              Kommentar


                #22
                Hat beides mit und ohne Password nicht funktioniert. Nach dem komprimieren ohne Passwort schon.

                Kommentar


                  #23
                  Ach schau an, bei allen anderen funktioniert der Import eines unverschlüsselten Projektes ganz ordentlich ohne zusätzliche manuelle Zipperei. Da hast Du ein anderes Problem. Hast Du die aktuelle ETS am Start?
                  ----------------------------------------------------------------------------------
                  "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
                  Albert Einstein

                  Kommentar


                    #24
                    mmhh... bis jetzt scheint sich hier nichts getan zu haben oder hat jemand noch neuere Informationen?
                    Danke

                    Kommentar


                      #25
                      Mal langsam mit den Pferden... Wir reden hier von Gira. Guck am besten 2023 mal wieder, ob es was neues von Gira gibt um die Bugs auszubügeln... ;-)

                      Kommentar


                        #26
                        Es wird aber bestimmt etwas auf der L&B angekündigt .
                        Gruß Florian

                        Kommentar


                          #27
                          Der war gut
                          Gibt es mittlerweile schon etwas neues?
                          LG, Christian

                          Kommentar


                            #28
                            Guten Abend und Frohes neues!

                            Ich suche nun schon den ganzen Abend zu diesem Thema.
                            Bei mir funktioniert der Import einer Projektdatei im GPA auch nur ohne Passwortschutz der ETS-Projektdatei.

                            Nun hätte ich 2 Fragen:
                            1) Weiß jemand ob es Neuigkeiten von Gira gibt, wann das Problem behoben wird?
                            2) Ich kann das Risiko nicht abschätzen, welches ich nun eingehe wenn ich den Gira S1 ohne Gerätezertifikat betreibe?

                            Kommentar


                              #29
                              Zitat von PeetFlosse Beitrag anzeigen
                              Bei mir funktioniert der Import einer Projektdatei im GPA auch nur ohne Passwortschutz der ETS-Projektdatei.
                              Beim GPA 4.8?
                              Gruß Andreas

                              -----------------------------------------------------------
                              Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder
                              Deutsche Version im KNX-Support.

                              Kommentar


                                #30
                                Hi Leute,

                                good news: Mit dem GPA 5.0.1 geht nun das importieren. Er fragt nach dem Passwort und dann geht es

                                LG
                                Peter

                                Kommentar