  • FISEChris1337
    antwortet
    Ihr meint bestimmt den HVAC Status nicht Diagnose, da würde Standby stehen

    PS: bei jedem programmieren fällst du wieder in den Modus Standby und musst auf "Komfort" stellen.

    Grüße

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Womit sind die GA 3/2/0 und 3/2/1 verbunden? Du siehst doch im Monitor, dass da was schief geht.

    Edit:
    Alles zurück, die Telegramme sind der Reihenfolge gedreht, ungewöhnliche Darstellung.
    Warum wird Standby gesendet?
    Zuletzt geändert von hjk; 17.10.2021, 11:19.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Timowald
    antwortet
    Habe jetzt mal einen Auszung vom Gruppenmonitor. Ich hoffe ihr könnt da was erkennen.
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Zitat von Timowald Beitrag anzeigen
    Habe jetzt in der ETS was bemerkt. Ich sende vom QC Solltemperatur 16 Grad und er macht mit Sollwert 13 Grad draus. Was mache ich Falsch.
    Die Telegramme sind aber genau andersrum 13 Grad aktueller Sollwert und dann 16 Grad Solltemperatur. Merkwürdig.
    Anscheinend ist eine Sollwertverschiebung aktiv. Umstellen auf Sollwertverschiebung löschen nach Betriebsartenwechsel. Dann mal umschalten, damit die Sollwertverschiebung gelöscht wird.
    Damit das etwas einfacher wird, bitte eine vollständige Gruppenmonitoraufnahme posten, mit Uhrzeit und allen Angaben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Timowald
    antwortet
    So sieht der diagnosetext aus. Siehe Anhang. Irgendwie ist das hier total festgefahren. Hatte früher mal einen ABB Heizungsaktor und mus sagen der ging eindeutig besser. Aber wie sieht die Parametrierung bei euch mit integriertem Regler aus? Habt ihr dazu Screenshots?
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet

    Zitat von Timowald Beitrag anzeigen
    Im Diagnosetext steht nur der aktuelle Betriebsmodus.
    Das ist Quatsch, das ist irgendwas anders was Du da anschaust aber nichts das Diagnose KO mit passender Text-GA dran.

    Schon erstaunlich wie man da so renitent sein kann in Seiner Fehlersuche und Hilfeannahme.

    Einen Kommentar schreiben:


  • larsrosen
    antwortet
    Jetzt mal ganz ehrlich!
    Ist das versteckte Kamera?

    Du ignorierst gekonnt sämtliche Hinweise und Fragen.
    Ich lese hier jetzt nicht mehr mit. Viel Spaß.

    ps.
    [ironie]
    vermutlich ist die Software defekt.
    [/ironie]

    Einen Kommentar schreiben:


  • Timowald
    antwortet
    Dies hier wundert mich schon. Ich sende aus dem QC 16 Grad und er übernimmt nur 13 Grad.
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Im Handbuch findest du eigentlich alle Informationen.
    Hier gibt es auch Lösungsbeispiele:
    https://www.mdt.de/Downloads_Loesungen.html

    Die Ursache des Problems steht schon in Post #2.

    Vielleicht wären auch vollständige Informationen der Stati und Diagnose hilfreich, also eine Gruppenmonitoraufnahme.
    Zuletzt geändert von hjk; 16.10.2021, 14:34.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Timowald
    antwortet
    Habe jetzt bemerkt wenn ich das KO betriebsarten umstelle nicht benutze funktioniert es. Zumindest geht der Ventilstatus selbst bei 1 grad höher wie ist Temperatur auf 21%. Verbinde ich aber betriebsarten umstellen wieder habe ich wieder eine Verschiebung von 4-5 grad.

    Einen Kommentar schreiben:


  • larsrosen
    antwortet
    Zitat von Timowald Beitrag anzeigen
    Ich vermute das die Software der mdt heizkreisaktoren fehlerhaft ist.
    Aufjedenfall…..

    Zitat von Timowald Beitrag anzeigen
    Im Diagnosetext steht nur der aktuelle Betriebsmodus
    Wenn das der Fall ist(was ich nicht glaube), ist dein Aktor (merkwürdig) defekt.

    Ich glaube langsam, deine Frage wäre im Einsteigerbereich besser aufgehoben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Timowald
    antwortet
    Im Diagnosetext steht nur der aktuelle Betriebsmodus.
    Ich vermute das die Software der mdt heizkreisaktoren fehlerhaft ist.
    zumindest beim integriertem Regler.

    Einen Kommentar schreiben:


  • DerStandart
    antwortet
    16.001

    Einen Kommentar schreiben:


  • Timowald
    antwortet
    Welchen datentyp mus ich dafür in der ets einstellen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • larsrosen
    antwortet
    Zitat von Timowald Beitrag anzeigen
    Der sendet mir nur den aktuellen Status der Betriebsart.
    Den Tipp musst du mir geben, wie du rein diese Info auf dem Diagnoseobjekt erhältst. Da steht sicher noch mehr drinnen.

    Also:
    1. Wenn die Betriebsart auf Standby stand ist es normal das sie bei Solltemperatur nicht regelt.
    2. Würde ich niemals über den HS das ganze Grundsystem testen, da gerade bei der Betriebsartenumschaltung beim HS der DPT im HS geändert werden muss.
    3. Ein PI-Regler ist träge. Deshalb ist entscheiden was auf dem Diagnoseobjekt passiert wenn die Solltemperatur die Isttemepratur übersteigt.
    Zuletzt geändert von larsrosen; 16.10.2021, 10:01.