X
-
Auf Seite HS habe ich keine Ahnung.
Im Aktor unter Regler Einstellung Absenkung Standby auf 0 Kelvin stellen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich will ja nichts sagen... aber MDT Heizungsaktor und Gira HS hatten wir ja noch nie...
https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...1-und-gira-ts3
Einen Kommentar schreiben:
-
Mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Siehe #9.Zitat von hjk Beitrag anzeigenDann sollte es klappen
Ausser Gira hat etwas an der DPT Übersetzung geändert.
Warum testet man das immer gleich mit der Visu und nicht erstmal in der ETS.
Einen Kommentar schreiben:
-
Mann sieht auch das der HS beim Wechsel der Betriebsart auch die Soll-Temperatur sendet.
Im Komfort Funktioniert das, weil im da keine Sollwertverschiebung im Aktor stattfindet.
Wechselst du auf Standby sendet der HS Soll-Temperatur 16 Grad. Im Aktor ist eine Verschiebung bei Standby von 5 K eigestellt darum hast du dann einen effektiven Sollwert von 11 Grad.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich meinte eigentlich eine Gruppenadressenansicht.
Als Status sendet du "HVAC Status". Wie du in der Gruppenmonitoraufnahme gesehen hast, ist das Format HVAC Status und HVAC Mode unterschiedlich.
Du brauchst hier als Status ebenfalls den DPT20.102 (HVAC Mode). Das kannst du in den Parametern umstellen. Dann sollte es klappen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich weiß, aber trotz aktiviert kommt bei allen die ich so betreue nach dem programmieren standby raus,....!
Einen Kommentar schreiben:
-
Sag ich doch, hängt von den Einstellungen ab. Und genau die Einstellung ist hier anders. Aber das geht hier am Thema vorbei.
Ich habe noch kein Bild mit den Gruppenadressen gesehen.
Ohne Bild kann ich nicht helfen, nur raten.
Einen Kommentar schreiben:
-
Also das kann ich irgendwie nicht so bestätigen, nehmen wir mal AKH-0400.02 Heizungsaktor 4-fach, 2TE, 24/230 VAC mit Version 2.4. Dort gibt es keine Vorgabe für den Modus, dieser erwacht nach dem programmieren immer im Standby was auch okay ist. Busreset etc. stellt er ja den alten Modus wieder her. (Wenn Betriebsart und Soll bei Busreset wiederherstellen aktiviert wurde)Zitat von hjk Beitrag anzeigenDer Mode nach Programmierung hängt von den Einstellungen ab.
Grüße
Einen Kommentar schreiben:
-
Dann schiess los! Ich bin mal gespannt.Zitat von Timowald Beitrag anzeigenWäre jemand da der mir per TeamViewer helfen könnte?
Einen Kommentar schreiben:
-
Der Mode nach Programmierung hängt von den Einstellungen ab. Das kann unterschiedlich sein.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: