    Hallo, hat wer Erfahrungen mir dem X1 und die Linienkoppler gemacht?
    der X1 kann erst die Entsprechenden Linien das z.B das Licht Schalten wenn ich die Gruppenadressen auf weiterleiten einstelle beim Koppler.
    wenn es auf Filtern ist geht garnichts.
    Hänge mit dem X1 und S1 auf der Hauptlinie.
    Linienkoppler sind von MDT 3.STK SCN-LK001.03

    Danke schon mal für eure Tipps.

    Mfg Rijad


    #2
    Tja wohl eher ein Thema für den Einsteigerbereich, da gibt es jede Woche solche Fragen von denen die die Grundlagen des KNX nicht lesen.

    Das ist kein Thema X1 vs LK oder mangelnde Erfahrung damit.

    Die Filtertabellen der LK können nur von der ETS korrekt erstellt werden, wenn es effektive Verbindungen von KO auf den betroffenen Linien durch GA existieren.
    Wenn Du ausschließlich im GPA irgendwelche GA aus dem Projekt verwendest, wie soll die ETS das mitbekommen?
    Für alle GA die von irgendwelchen IP-Anwendungen in der Hauptlinie benötigt werden, müssen dann an einen Dummy in der Hauptlinie verbunden werden.
    Oder man nutzt gleich Geräte denen man in der ETS die betreffenden GA verbinden kann.
    ----------------------------------------------------------------------------------