Ja, das wird funktionieren. Ist durchaus ähnlich zu dem Vorschlag von Florian.
Der aktive Ausgang sperrt weitere Trigger.
Dankeschön für das Teilen!
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
X1 Logikblatt Baustein Treppenhauslicht Zeit nicht retriggerbar gewünscht
Einklappen
X
-
Ich hab mal noch eine Lösung, Du benötigst nur eine Gerätevariable, um den Graph zu umgehen, in der Simulation funktioniert es:
Bild_2021-11-01_205548.png
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, danke könnte funktionieren! Ich habe allerdings keinen Aktor, da ich das Monoflop Logikintern benutzen möchte. Dann hätte ich nach diesem Modell auch wieder eine Rückführung und könnte auch die Variante von Florian aus Post #2 nehmen. Rückführungen sind aber auch unelegant.
Irgendwie ist das ja doch peinlich, das Gira an dem Treppenlichtbaustein keine Möglichkeit vorgesehen hat, die Retriggerung an/abzuschalten. Das können ja sogar meine MDT Aktoren.
Ich glaube, wenn sich wirklich nichts einfaches findet, bastele ich mir selbst einen kleinen Baustein. Ist ja eigentlich ideal als Einstieg.
Einen Kommentar schreiben:
-
Einen Kommentar schreiben:
-
Doch, schon. Wenn Du der immer nur 1en schickst, nützt das allerdings auch nix. Gehen könnte es, wenn man direkt nach der 1 eine 0 hinterherschickt -- z. B. aus einem Telegrammgenerator.
PS: Gerade simuliert: Wenn man jeder 1 nach einer Sekunde (Wertgenerator + Telegrammverzögerer) eine Null hinterherschickt, geht es im Prinzip. Nur ist es leider auch retriggerbar, wenn die 1en zu schnell hintereinander kommen...
Also leider auch nix...Zuletzt geändert von hyman; 31.10.2021, 15:58.
Einen Kommentar schreiben:
-
eine einfache ein- und ausschaltverzögerung kennt der x1 nicht?
Einen Kommentar schreiben:
-
Oh Mann. Mit dem Formelbaustein und Inkrementieren/Vergleich+Zykl. Wertgenerator für den Zähler geht das sicherlich.
Aber irgendwie kann es das ja nicht sein, das man sonst ein nicht retriggerbares Monoflop nicht hinbekommt.
Bestimmt hat das doch schon mal jemand einfacher gemacht. Ist doch irgendwie recht gebräuchlich.
Einen Kommentar schreiben:
-
Kein Problem. Mal schauen, ob es noch eine einfache Lösung gibt. Ich schaue mir heute nochmal den Formelbaustein von hyman daraufhin an.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habs noch nicht getestet, kam mir nur spontan in den Kopf. Sorry.
Gruß Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
.... könnte schwierig werden, wenn der SBC immer nur mit "EIN" angesteuert wird.
Einen Kommentar schreiben:
-
Eingang
Filter Ein durchlassen
SBC
Ausschaltverzögerung
Einen Kommentar schreiben:
-
Klang einfacher als gedacht. Die Strafe ist jetzt, das GPA über den Zyklus meckert.
Muss ich jetzt dafür wirklich einen Varíablen-Datenpunkt anlegen, um das rückgekoppelte Signal einmal "außen herum" zu führen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke Florian! Das war jetzt so schnell, das ich das gleich noch mit einbaue
Einen Kommentar schreiben:
-
Ausgang invertieren über ein Und mit dem Eingang verbinden.