    Hallo zusammen,

    dies ist mein erster Beitrag hier, kurz eine Info zu mir. Ich baue momentan selber Haus und habe mir das KNX Thema selbst angelernt. Seid deshalb bitte etwas nachsichtig mit mir wenn es sich um ein einfach zu lösendes Problem handeln würde.

    Also..

    Problem:
    Mein Schaltaktor MDT AKS-2016.03 schaltet bei mir auf den Kanälen A - H Beleuchtung, Rest Steckdosen.
    Programmiert ist er momentan so, dass ein Taster alle Kanäle ein- bzw. ausschaltet.

    Jetzt hängen aber irgendwie die Kanäle C und D zusammen. Wenn ich am Aktor selber über die Tasten C und D ein und ausschalte, dann kommt es manchmal vor, dass das jeweils andere Licht auch an oder aus geht.

    Beispiel:
    Licht 1 hängt auf C
    Licht 2 hängt auf D
    Licht 1 ist an, Licht 2 ist aus.
    Ich drücke am Aktor auf D.
    Licht 2 geht an & Licht 1 geht aus.

    Beispiel 2:
    Licht 1 ist aus, Licht 2 ist an.
    Ich drücke am Aktor auf C.
    Licht 2 geht aus.

    Das passiert immer nur in genau den oben beschriebenen Fällen.
    Ist mein Aktor defekt? Oder liegts an der Programmierung?
    Die Kabel müssten OK sein, weil sie sonst ja entweder immer gemeinsam schalten würden bzw. den Fehler nicht immer im gleichen Muster hätten.

    Vielen Dank schonmal im Voraus für die Antworten

    Gruß
    Sebastian

    #2
    Zeig mal die Kommunikationsobjekte.

    Kommentar


      #3
      Zeig uns doch mal die Parametrierung und wie die KO`s mit den GA verknüpft sind.
      Gruß Ingolf

      Kommentar


        #4
        vermutlich eine Status GA zusätzlich falsch an einem Schalt-KO verbunden, wobei das nur schwer zu dem "manchmal" passt.
        ----------------------------------------------------------------------------------
        "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
        Albert Einstein

        Kommentar


          #5
          Hier die Screenshots aus der ETS. Hoffe das hilft.
          Angehängte Dateien

          Kommentar


            #6
            Und noch eine Info, das Problem trat auch schon vorher auf, bevor ich das Applikationsprogramm auf den Aktor überspielt habe.

            Kommentar


              #7
              Da hast Du die AN/AUS Schaltung aller der Leuchten irgendwie doppelt verbaut. Einmal hast alle Kanäle mit der GA verbunden aber auch das Zentralobjekt das für den gesamten Aktor wirkt, dieses aber wiederum nicht an allen Kanälen aktiviert. Das ist irgendwie doppelt aber auch inkonsistent.
              Wenn die GA 1/10/0 Alle Lampen in der einen Etage schalten soll, dann packe es an die jeweiligen Kanäle aber nicht auf das Zentral-KO des Aktors.
              ----------------------------------------------------------------------------------
              "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
              Albert Einstein

              Kommentar


                #8
                Da gar keine Status-KO mit GA verbunden sind, ist es allerdings komisch, dass die Handbedienung zur "Mitnahme" anderer Kanäle führt.
                ----------------------------------------------------------------------------------
                "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
                Albert Einstein

                Kommentar


                  #9
                  Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
                  Da hast Du die AN/AUS Schaltung aller der Leuchten irgendwie doppelt verbaut. Einmal hast alle Kanäle mit der GA verbunden aber auch das Zentralobjekt das für den gesamten Aktor wirkt, dieses aber wiederum nicht an allen Kanälen aktiviert. Das ist irgendwie doppelt aber auch inkonsistent.
                  Wenn die GA 1/10/0 Alle Lampen in der einen Etage schalten soll, dann packe es an die jeweiligen Kanäle aber nicht auf das Zentral-KO des Aktors.
                  Alles klar, hab die Verbindung gelöscht, werde das heute Abend mal aufspielen und dann testen.

                  Kommentar


                    #10
                    Hallo zusammen.

                    Abschließend zur Info.
                    Das updaten des Aktors hat keine Besserung gebracht. Der Aktor wurde nun reklamiert und wird ausgetauscht.

                    Danke euch trotzdem für die Antworten.