Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

einfache ODER Logik will nicht funktionieren

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    einfache ODER Logik will nicht funktionieren

    Hallo zusammen,

    möchte die Gruppenadresse 4/2/34 über eine Logik beschreiben.
    Im Schlafzimmer habe ich zwei Fenster. Wenn ein Fenster geöffnet wird, soll über die Logik die Gruppenadresse 4/2/34 gesetzt werden.
    Das scheint eine recht einfache Aufgabe zu sein. Der Wert der GA ändert sich aber nicht.

    Hat jemand eine Idee?

    Gruß
    Basti


    1.png 2.png

    3.png

    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von basti242; 09.11.2021, 20:38.

    #2
    Sieht eigentlich ganz gut aus. Warum ist der Ausgang invertiert?
    Und was genau läuft falsch?

    Kommentar


      #3
      Ich benötige den Wert invertiert für den Motorstellantrieb an der Heizung.
      Es passiert einfach gar nichts wenn ich ein Fenster öffne.
      Die GAs der Fenster ändern sich natürlich.

      Kommentar


        #4
        Was passiert, wenn du beide Fenster öffnest?

        Kommentar


          #5
          Die GAs der Fenster ändern sich aber an der Logik GA passiert wieder nichts.

          Kommentar


            #6
            Was wird bei offenem Fenster gesendet, 0 oder 1?
            Wo geht die 4/2/34 hin?
            Vermutlich ist ein Linienkoppler dazwischen.

            Kommentar


              #7
              Bei offenem Fenster wird 0 gesendet.
              Die 4/2/34 geht aktuell nur auf die Ausgangslogik 1 vom Binäreingang. Die Funktion die ich versuche abzubilden läuft im Moment in Edomi. Funktioniert ja mit KNX Mitteln gerade nicht ;-) Da allerdings mit einer anderen GA.
              Einen Linienkoppler habe ich nicht verbaut.

              Kommentar


                #8
                Wenn du bei der Oder Logik bleibst, müssen wohl die Eingänge invertiert werden. Alternativ eine Und Logik.

                Kommentar


                  #9
                  Großartig, die invertierten Eingänge sind es gewesen. Im Nachhinein irgendwie klar.
                  Vielen Dank für den tollen Support.

                  Gruß
                  Basti

                  Kommentar


                    #10
                    Alternativ könntest du darüber nachdenken, die GAS anders herum zu belegen:
                    0 = Normal = geschlossen
                    1 = Ausnahme = offen

                    Ebenso bei der Heizung:
                    0 = Normal = heizen
                    1 = Ausnahme = gesperrt

                    Dann sparst du dir die ganze Invertiererei. Und wirst es vermutlich auch in den meisten anderen Anwendungen leichter haben.

                    Kommentar


                      #11
                      Zitat von DerRenovator Beitrag anzeigen
                      Alternativ könntest du darüber nachdenken, die GAS anders herum zu belegen:
                      0 = Normal = geschlossen
                      1 = Ausnahme = offen

                      Ebenso bei der Heizung:
                      0 = Normal = heizen
                      1 = Ausnahme = gesperrt

                      Dann sparst du dir die ganze Invertiererei. Und wirst es vermutlich auch in den meisten anderen Anwendungen leichter haben.
                      Wäre wahrscheinlich schlau das mal umzubauen. Keine Ahnung warum ich das so gemacht habe.

                      Kommentar

                      Lädt...
                      X