  • mkeil
    antwortet
    Ja bitte. Alles was hilft diesen Bug zu finden ist nützlich.


    Sent from my iPad using Tapatalk

    Einen Kommentar schreiben:


  • alex73
    antwortet
    Zitat von mkeil Beitrag anzeigen
    Nur ums auszuschließen:
    1. Eibd läuft als administrator
    2. In der Firewall freigegeben bzw. firewall aus
    3. kein anderes programm was auf port 3671 hört (netstat -a in der kommandozeile)
    Ansonsten mal statt dem tunnelmodus den routingmodus (-R statt -T) probieren.
    Ad 1) ja
    Ad 2) firewall aus
    Ad 3) netstat -an zeigt weder bei tcp noch udp auf port 3671 was an.
    Ad -R)
    Code:
    C:\Work\EIB\eibd-cygwin\TheReapMan.net>eibd.exe -S -R -D -i -t255 ipt:192.168.2.103
    Layer 7(00000000,4F3062F5) EIBD should not run as root
    W00000001: EIBD should not run as root
    Layer 2(00C515C8,4F3062F5) Open
    Layer 0(00C517C0,4F3062F5) Open
    Layer 0(00C517C0,4F3062F5) Openend
    Layer 2(00C515C8,4F3062F5) Opened
    Layer 3(00C71C08,4F3062F5) Open
    Layer 0(00C92060,4F3062F5) Open
    Layer 0(00C92060,4F3062F5) Openend
    Layer 0(00C92060,4F3062F5) Close
    Layer 1(00C517C0,4F3062F5) Send(020): 08 01 C0 A8 02 6D 0E 58 08 01 C0 A8 02 6D 0E 58 04 04 02 00
    Layer 0(00C517C0,4F3062F5) Send(026): 06 10 02 05 00 1A 08 01 C0 A8 02 6D 0E 58 08 01 C0 A8 02 6D 0E 58 04 04 02 00
    initilization of the EIBnet/IP server failed
    bzw iptn:

    Code:
    C:\Work\EIB\eibd-cygwin\TheReapMan.net>eibd.exe -S -R -D -i -t255 iptn:192.168.2.103
    Layer 7(00000000,4F306595) EIBD should not run as root
    W00000001: EIBD should not run as root
    Layer 2(00AD15C8,4F306595) Open
    Layer 0(00AD17C0,4F306595) Open
    Layer 0(00AD17C0,4F306596) Openend
    Layer 2(00AD15C8,4F306596) Opened
    Layer 3(00AF1C08,4F306596) Open
    Layer 0(00B12060,4F306596) Open
    Layer 0(00B12060,4F306596) Openend
    Layer 0(00B12060,4F306596) Close
    Layer 1(00AD17C0,4F306596) Send(020): 08 01 00 00 00 00 00 00 08 01 00 00 00 00 00 00 04 04 02 00
    Layer 0(00AD17C0,4F306596) Send(026): 06 10 02 05 00 1A 08 01 00 00 00 00 00 00 08 01 00 00 00 00 00 00 04 04 02 00
    initilization of the EIBnet/IP server failed
    ETS meldet sowohl bei KNXnet/IP und KNXnet/IP Routing (224.0.23.12) eine verbindung.

    Soll ich mal einen strace unter cygwin posten?

    Danke,
    Alex.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Tessi
    antwortet
    Zitat von mkeil Beitrag anzeigen
    Japp kurze info ist das ich USB nicht getestet habe (weil keine USB schnittstelle hier)
    Ich denke auch das wohl nur IP richtig gehen wird.
    Besteht denn die Hoffnung, das wenigstens mittelfristig auch USB unterstützt wird?

    Einen Kommentar schreiben:


  • mkeil
    antwortet
    Zitat von alex73 Beitrag anzeigen
    Code:
    initilization of the EIBnet/IP server failed
    ETS kann sich aber zu 192.168.2.103:3671 erfolgreich verbinden.
    Du bist der 2. User den ich mit dem Problem sehe. der 1. war "Bjoerne" mit der eibmarkt IP schnittstelle.

    Nur ums auszuschließen:
    1. Eibd läuft als administrator
    2. In der Firewall freigegeben bzw. firewall aus
    3. kein anderes programm was auf port 3671 hört (netstat -a in der kommandozeile)


    Ansonsten mal statt dem tunnelmodus den routingmodus (-R statt -T) probieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mkeil
    antwortet
    Zitat von saft6luck Beitrag anzeigen
    Welche Schnittstellen hast du denn konfiguriert?
    Nur die IP schnittstellen Tunnel und Routing

    Einen Kommentar schreiben:


  • saft6luck
    antwortet
    Zitat von mkeil Beitrag anzeigen
    Habe im Eröffnungspost auch den Link zum Download hinzugefügt.
    Cool!

    Welche Schnittstellen hast du denn konfiguriert? Bei mir ging TPUART auch noch unter Win, allerdings hab ich die Funktion nicht getestet ...

    Einen Kommentar schreiben:


  • alex73
    antwortet
    Erstmal danke fuer die binaries!

    Wenn ich den eibd starte bekomme ich nur folgendes zu sehen:

    Code:
    C:\Work\EIB\eibd-cygwin\TheReapMan.net>eibd.exe -S -T -D -i -t255 ipt:192.168.2.103
    Layer 7(00000000,4F2EF7A0) EIBD should not run as root
    W00000001: EIBD should not run as root
    Layer 2(00C916C8,4F2EF7A0) Open
    Layer 0(00C918C0,4F2EF7A0) Open
    Layer 0(00C918C0,4F2EF7A0) Openend
    Layer 2(00C916C8,4F2EF7A0) Opened
    Layer 3(00CB1D08,4F2EF7A0) Open
    Layer 0(00CD2160,4F2EF7A0) Open
    Layer 0(00CD2160,4F2EF7A0) Openend
    Layer 0(00CD2160,4F2EF7A0) Close
    Layer 1(00C918C0,4F2EF7A0) Send(020): 08 01 C0 A8 02 6D 0E 58 08 01 C0 A8 02 6D 0E 58 04 04 02 00
    Layer 0(00C918C0,4F2EF7A0) Send(026): 06 10 02 05 00 1A 08 01 C0 A8 02 6D 0E 58 08 01 C0 A8 02 6D 0E 58 04 04 02 00
    initilization of the EIBnet/IP server failed
    ETS kann sich aber zu 192.168.2.103:3671 erfolgreich verbinden.
    Habe hier den object server vom eibmarkt (weinzierl) und eibd unter Win7/32bit.

    Jemand eine idee?

    Einen Kommentar schreiben:


  • maeckes
    antwortet
    jau läuft! danke dafür!

    Habe nur noch nicht verstanden, wie ich dem TS nun ne Uhrzeit gebe damit... muss mich da mal reinlesen

    Einen Kommentar schreiben:


  • mkeil
    antwortet
    Zitat von maeckes Beitrag anzeigen
    läuft die 32bit version auch unter 64bit windows?
    Sollte eigentlich.

    kompilliert hab ich das ding unter win7-64bit und dort auch testweise laufen lassen. Produktiv läuft das jetzt auf einem Win2003 Server 32bit.

    Ist zwar nicht 64bit nativ sollte aber normal funktionieren auf ner 64bit kiste.

    Einen Kommentar schreiben:


  • maeckes
    antwortet
    läuft die 32bit version auch unter 64bit windows?

    oder muss man da selbst kompilieren?

    gruß
    morris

    Einen Kommentar schreiben:


  • mkeil
    antwortet
    Link zu den Binarys:
    THEReapMan.net » EIBd für Windows: Download win32 build

    Habe im Eröffnungspost auch den Link zum Download hinzugefügt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • fbirkholz
    antwortet
    Super, schon im Voraus -vielen Dank!

    Gruß
    Franc

    Einen Kommentar schreiben:


  • mkeil
    antwortet
    @fbirkholz:
    Ich kann gerne so ein paket zusammenschnüren.
    evtl. heute abend online.

    @division:
    1. Mehrere KNX/IP verbindungen über eine normale KNX ip-schnittstelle
    zb. Visu auf der windowskiste + ETS
    2. steuerung des BUS von windows aus (groupread/write)
    3. busmonitor etc.

    Einen Kommentar schreiben:


  • fbirkholz
    antwortet
    Zitat von mkoegler Beitrag anzeigen
    EIBD und cygwin sind OpenSource (unter
    Wenn man also den Sourcecode auch gleichzeitig zum Download anbietet oder auf Anforderung Kopien vom dazupassenden Source-Code [dessen Kopie man schon im Vorhinein auf der eigenen Platte haben müßte] verteilt, ist es 100% legal und wasserdicht.
    [WICHTIG]Die verwendeten Teile von Cygwin sind in dem Fall auch Teil vom Sourcecode[/WICHTIG]
    Dreiste Frage - kannst Du ein solches "Paket schnüren" zB. mit ZIP und zur Verfügung stellen?

    Gruß
    Franc

    Einen Kommentar schreiben:


  • division
    antwortet
    Ich stehe etwas auf dem schlauch.....

    Was nutzt mir denn ein eibd auf windwos?

    Nur erstmal was wenn ich eine ip Schnittstelle im lan habe?

    Was kann ich dann machen?