Hallo zusammen, Screenshot der Logik von mir kommt noch-funktioniert nicht richtig, habe auch eine Idee, aber keine Lösung.
folgendes:
- ein Bewegunsmelder schaltet ein Licht ein, sobald er eine Bewegung erfasst und ein bestimmter Helligkeitswerte (durch den Bewegungsmelder gemessen) unterschritten wird.
- das licht bleibt über ein Torobjekt nur für eine bestimmte Zeit an
- mit einer virtuellen Adresse wird das Licht auch eingeschaltet und das sperrobjekt des Bewegungsmelders aktiviert, dadurch erfasst der Bewegungsmelder nicht und das Licht bleibt an, auch wenn der Bewegungsmelder erfasst
nun, da Problem:
Licht aus = Helligkeitswerte z.B. 20 Lux, daher würde das Licht einschalten, wenn Bewegungsmelder erfasst(Bedingung: Lux kleiner als und Erfassung von Bewegungsmelder)
wenn dann Licht eingeschaltet ist, steigt Lux wert auf 60 und das Licht geht nicht mehr aus, da die Bedingung (Lux wert kleiner als 20 und Bewegungsmelder Erfassung) nicht mehr stimmt, da Lux über 20
dachte nur, evtl. hat jemand des selbe Problemchen ne Lösung dafür?
die Idee ist es, die Komplette Steuerung über den eibport zu steuern und nicht in der ETs: wenn bestimmter Lux wert und bestimmte Uhrzeit, dann Licht x mit 100% sonst Licht y mit 10%.
folgendes:
- ein Bewegunsmelder schaltet ein Licht ein, sobald er eine Bewegung erfasst und ein bestimmter Helligkeitswerte (durch den Bewegungsmelder gemessen) unterschritten wird.
- das licht bleibt über ein Torobjekt nur für eine bestimmte Zeit an
- mit einer virtuellen Adresse wird das Licht auch eingeschaltet und das sperrobjekt des Bewegungsmelders aktiviert, dadurch erfasst der Bewegungsmelder nicht und das Licht bleibt an, auch wenn der Bewegungsmelder erfasst
nun, da Problem:
Licht aus = Helligkeitswerte z.B. 20 Lux, daher würde das Licht einschalten, wenn Bewegungsmelder erfasst(Bedingung: Lux kleiner als und Erfassung von Bewegungsmelder)
wenn dann Licht eingeschaltet ist, steigt Lux wert auf 60 und das Licht geht nicht mehr aus, da die Bedingung (Lux wert kleiner als 20 und Bewegungsmelder Erfassung) nicht mehr stimmt, da Lux über 20
dachte nur, evtl. hat jemand des selbe Problemchen ne Lösung dafür?
die Idee ist es, die Komplette Steuerung über den eibport zu steuern und nicht in der ETs: wenn bestimmter Lux wert und bestimmte Uhrzeit, dann Licht x mit 100% sonst Licht y mit 10%.
Kommentar