MDT Jalousie Aktor 0810.02 - Absolute Position

Einklappen
Dieser Beitrag wurde beantwortet.
X
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    MDT Jalousie Aktor 0810.02 - Absolute Position

    Hallo Zusammen,

    ich bin etwas ratlos. Ich habe meine Applikation des Jalousieaktors eingestellt, jedoch funtionieren bei meinen 2 Jalousien die Absoluten Fahrpositionen nicht, sowohl für Gesamt, als auch für die Lamelle. Der Rest des Hauses sind die Aktoren nur als Rollladen konfiguriert und da funktionieren die absoluten Fahrpositionen.
    Testen tue ich indem ich direkt über die ETS auf die Gruppenadressen 3/3/21 oder 3/3/22 den Wert von z.b. 50% schreibe. Aber es tut sich rein gar nichts.
    Hat jemand eine Idee was ich da machen kann?

    2021-11-19 23_04_37-Window.png

    2021-11-19 23_05_08-Window.png
    Angehängte Dateien
  • Als Antwort markiert von japhias am 21.11.2021, 00:19.

    Erweiterte Sperrfunktion, dort die Einstellung prüfen. Vermutlich wird die abs. Position mit Auf/Ab gesperrt.

    Kommentar


      #2
      Erweiterte Sperrfunktion, dort die Einstellung prüfen. Vermutlich wird die abs. Position mit Auf/Ab gesperrt.

      Kommentar


        #3
        Zitat von hjk Beitrag anzeigen
        Erweiterte Sperrfunktion, dort die Einstellung prüfen. Vermutlich wird die abs. Position mit Auf/Ab gesperrt.
        Perfekt, genau der richtige Hinweis. Danke hätte ich selbst drauf kommen können!