Ich hab meine 148/22 auch nicht über die ETS parametriert bekommen.
Habe nur über den Taster die zusätzlichen Kanäle aktiviert, damit die ETS und die Visu gleichzeitig auf den Bus können.
D.h. die physikalische Adresse ist noch Standard und die IP bekommt die über DHCP.
Gibt vielleicht einen Trick dabei.
Gruß
Andreas
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Ets3.0f & Siemens N148/22 = kein Zugriff
Einklappen
X
-
Hallo Chrismave
die Verbindung zum BUS über die IP Schnittstelle funktioniert so weit. Verbindung hat sich die ETS4 selber gesucht sozusagen. Ich kann alle Geräte programmieren und Licht funktioniert auch schon. Nur die Schnittstelle selber lässt sich einfach nicht Programmieren. Aus deiner Anleitung werde ich jedoch nicht ganz schlau. Vielleicht hat es jemand auch schon mit der ETS4 geschafft die Schnittstelle zu programmieren.
Danke für eure Hilfe
Grüße
Daniel
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke chrismave,
aber in welchem Bereich der ETS4 finde ich den diese Einstellungen ?
Bei mir sieht dies unter Einstellungen und Kommunikation ganz anders aus.
VG und Danke
Walter
PS: Ich kann auf dem Busmonitor hören, was gerade auf dem KNX ist. Bei mir laufen die KNX Adressen im Bereich von 1.3. bis 240 hoch (mit sehr viel reserven zwischen durch).
Einen Kommentar schreiben:
-
UpsZitat von Michixx Beitrag anzeigenHi Christoph,
Die Mac-Adresse sollte eigentlich auch auf der Schnittstelle stehen.
Gruß
Michael
bin schon App geschädigt!
Muss ich doch gar nicht da mein DHCP die IP doch über die MAC-Adresse fest vergibt, ich bin der Ansicht das so etwas immer Zentral erfolgen sollte und nicht in Geräten (Clients), oder?Zitat von Michixx Beitrag anzeigenHi Christoph,
Was mich aber am meisten Interessiert, konntest Du mit der Schnittstelle auch das Applikation Programm in das Gerät laden?
Wenn nämlich nicht, dann kann man auch keine manuellen IP-Adressen vergeben und ist immer auf DHCP angewiesen.
Bin mir eigentlicht sicher das ich die Appllikation auch übertragen habe, teste das aber am WE nochmal wenn ich die ersten Geräte mit eigener SpVg für den Testaufbau programmiere.
Vielen Dank für die
Christoph
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi Christoph,
Du hast meinen vollen Respekt.
Ich habe mir dein Vorgehen noch einmal in Ruhe durch den Kopf gehen lassen, jetzt leuchtet es mir auch ein.
Über einen DHCP-Dienst geht es natürlich, so wie Du es beschrieben hast.
Jetzt habe ich aber doch noch eine Frage, bin halt neugierig.
Was mich aber am meisten Interessiert, konntest Du mit der Schnittstelle auch das Applikation Programm in das Gerät laden?
Wenn nämlich nicht, dann kann man auch keine manuellen IP-Adressen vergeben und ist immer auf DHCP angewiesen.
Die Mac-Adresse sollte eigentlich auch auf der Schnittstelle stehen.Zitat von chrismave Beitrag anzeigen-Mac adresse im Netzwerk gescannt (iPhone APP Fing)
Gruß
Michael
Einen Kommentar schreiben:
-
Nö,
ich habe gar keine ETS4!
Habe das mit der 3f in einer VirtualBox auf einem Mac gemacht!
Gruß
Christoph
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Christoph,
die hast Du aber mit der ETS 4 programmiert.
Mit der ETS 4 geht es auch, aber nicht bis ETS3 f.
Gruß
Michael
Einen Kommentar schreiben:
-
Antwort seit heute JA!Zitat von docjey Beitrag anzeigenHallo,
lässt sich das Interface denn ohne 2. Schnittstelle programmieren? wie habt ihr das Problem gelöst?
Gruss
docjey
Ich habe heute eine N148/22 ohne 2. Schnittstelle programmiert, wenn man weiß wie eigentlich einfach:
-Schnittstelle per LAN an Switch (mit PoE)
-Mac adresse im Netzwerk gescannt (iPhone APP Fing)
-im Router feste ip definiert, und dieses in der ETS eingefügt (Bild)
-in der ETS Applikation die IP per DHCP definiert
-Physikalische Adresse in der ETS der Schnittstelle lokal zugewiesen (1.1.200)
-danach die physikalische Adresse auf die eigentliche (1.1.1) in der ETS geändert und Programierknopf gedrückt und per Bus zugewiesen
Fertig, hätte ich das doch einfach mal vor drei Jahren so gemacht!
Gruß
ChristophAngehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Ets3.0f & Siemens N148/22 = kein Zugriff
Hallo,
nun habe ich mit dem N148/11 USB Interface die Programmierung der IP-Schnittstelle N148/22 und auch auch über TP des LogoCM-EIB ohne Probleme hinbekommen. Die Logo läßt sich nun über das IP-Interface ansprechen.
ohne Zugang zur TP-Seite des IP-Interfaces (148/22) kann man wohl tatsächlich dem IP-Interface keine physikalische Adresse und auch nicht das Applikations-Programm übertragen. Danach braucht man es dann nicht mehr, solange das IP-Interface sauber läuft, weil alles über die Netzwerkseite des IP-Interfaces prgrammierbar ist. schon ärgerlich, weil das N148/11 nun ja schon nicht so ganz billig ist.
danke nochmals für den Tip.
Gruss
Einen Kommentar schreiben:
-
Ets3.0f & Siemens N148/22 = kein Zugriff
Hallo,
ja, scheint mir auch so. dann werde ich mir mal ne USB besorgen, RS232 hat mein Laptop nicht mehr.
danke und Gruss
docjey
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
also ich habe die Siemens N148/22 IP-Schnittstelle über eine herkömmliche serielle RS232 Schnittstelle in Betrieb genommen.
Ich glaube ohne zweite Schnittstelle wird das irgendwie nichts, bin mir aber auch nicht mehr 100% sicher.
Bei mir hat es mit der zweiten Schnittstelle aber sofort funktioniert.
Gruß
Michi
Einen Kommentar schreiben:
-
Ets3.0f & Siemens N148/22 = kein Zugriff
Hallo,
ich hänge an der gleichen Stelle fest. das N148/22 lässt sich mit dem Appl.Programm beschreiben, die Geräteinfo sagt dann aber "Ausführungszustand: läuft nicht ($00)".
lässt sich das Interface denn ohne 2. Schnittstelle programmieren? wie habt ihr das Problem gelöst?
Gruss
docjey
Einen Kommentar schreiben:
-
Soweit ich das noch in Erinnerung habe musst du da gar nichts machen, ausser zu installlieren!
Ich habe noch mal in meinen Mails gegraben und das angehangene Word_Document gefunden vieleicht hilft dir das auch noch weiter.
ChristophAngehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Guten morgen
Sehe ich das richtig, dass ich im falcon Ordner die localconfig ausführen muß? Wenn ich da die Parameter eingebe und auf weiter klicke bekomme ich immer "Vorgang abgebrochen".
Einen Kommentar schreiben:
-
Vielen Dank schon mal zu später Stunde.
Falcon 1.7 hatte ich mir installiert. Werde jetzt mal deinen Link versuchen.
Morgen bin ich schlauer - hoffe ich.
Gute Nacht erstmal.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: