  • bergdoktor
    antwortet
    Ich hab meine 148/22 auch nicht über die ETS parametriert bekommen.
    Habe nur über den Taster die zusätzlichen Kanäle aktiviert, damit die ETS und die Visu gleichzeitig auf den Bus können.

    D.h. die physikalische Adresse ist noch Standard und die IP bekommt die über DHCP.

    Gibt vielleicht einen Trick dabei.

    Gruß

    Andreas

    Einen Kommentar schreiben:


  • danielm83
    antwortet
    Hallo Chrismave

    die Verbindung zum BUS über die IP Schnittstelle funktioniert so weit. Verbindung hat sich die ETS4 selber gesucht sozusagen. Ich kann alle Geräte programmieren und Licht funktioniert auch schon. Nur die Schnittstelle selber lässt sich einfach nicht Programmieren. Aus deiner Anleitung werde ich jedoch nicht ganz schlau. Vielleicht hat es jemand auch schon mit der ETS4 geschafft die Schnittstelle zu programmieren.

    Danke für eure Hilfe

    Grüße
    Daniel

    Einen Kommentar schreiben:


  • walter12
    antwortet
    Danke chrismave,

    aber in welchem Bereich der ETS4 finde ich den diese Einstellungen ?
    Bei mir sieht dies unter Einstellungen und Kommunikation ganz anders aus.

    VG und Danke
    Walter


    PS: Ich kann auf dem Busmonitor hören, was gerade auf dem KNX ist. Bei mir laufen die KNX Adressen im Bereich von 1.3. bis 240 hoch (mit sehr viel reserven zwischen durch).

    Einen Kommentar schreiben:


  • chrismave
    antwortet
    Zitat von Michixx Beitrag anzeigen
    Hi Christoph,

    Die Mac-Adresse sollte eigentlich auch auf der Schnittstelle stehen.

    Gruß
    Michael
    Ups bin schon App geschädigt!
    Zitat von Michixx Beitrag anzeigen
    Hi Christoph,

    Was mich aber am meisten Interessiert, konntest Du mit der Schnittstelle auch das Applikation Programm in das Gerät laden?
    Wenn nämlich nicht, dann kann man auch keine manuellen IP-Adressen vergeben und ist immer auf DHCP angewiesen.
    Muss ich doch gar nicht da mein DHCP die IP doch über die MAC-Adresse fest vergibt, ich bin der Ansicht das so etwas immer Zentral erfolgen sollte und nicht in Geräten (Clients), oder?
    Bin mir eigentlicht sicher das ich die Appllikation auch übertragen habe, teste das aber am WE nochmal wenn ich die ersten Geräte mit eigener SpVg für den Testaufbau programmiere.

    Vielen Dank für die

    Christoph

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michixx
    antwortet
    Hi Christoph,

    Du hast meinen vollen Respekt.

    Ich habe mir dein Vorgehen noch einmal in Ruhe durch den Kopf gehen lassen, jetzt leuchtet es mir auch ein.
    Über einen DHCP-Dienst geht es natürlich, so wie Du es beschrieben hast.

    Jetzt habe ich aber doch noch eine Frage, bin halt neugierig.
    Was mich aber am meisten Interessiert, konntest Du mit der Schnittstelle auch das Applikation Programm in das Gerät laden?
    Wenn nämlich nicht, dann kann man auch keine manuellen IP-Adressen vergeben und ist immer auf DHCP angewiesen.


    Zitat von chrismave Beitrag anzeigen
    -Mac adresse im Netzwerk gescannt (iPhone APP Fing)
    Die Mac-Adresse sollte eigentlich auch auf der Schnittstelle stehen.

    Gruß
    Michael

    Einen Kommentar schreiben:


  • chrismave
    antwortet
    Nö,
    ich habe gar keine ETS4!

    Habe das mit der 3f in einer VirtualBox auf einem Mac gemacht!

    Gruß
    Christoph

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michixx
    antwortet
    Hallo Christoph,

    die hast Du aber mit der ETS 4 programmiert.
    Mit der ETS 4 geht es auch, aber nicht bis ETS3 f.
    Gruß
    Michael

    Einen Kommentar schreiben:


  • chrismave
    antwortet
    Zitat von docjey Beitrag anzeigen
    Hallo,

    lässt sich das Interface denn ohne 2. Schnittstelle programmieren? wie habt ihr das Problem gelöst?

    Gruss
    docjey
    Antwort seit heute JA!

    Ich habe heute eine N148/22 ohne 2. Schnittstelle programmiert, wenn man weiß wie eigentlich einfach:

    -Schnittstelle per LAN an Switch (mit PoE)
    -Mac adresse im Netzwerk gescannt (iPhone APP Fing)
    -im Router feste ip definiert, und dieses in der ETS eingefügt (Bild)
    -in der ETS Applikation die IP per DHCP definiert
    -Physikalische Adresse in der ETS der Schnittstelle lokal zugewiesen (1.1.200)
    -danach die physikalische Adresse auf die eigentliche (1.1.1) in der ETS geändert und Programierknopf gedrückt und per Bus zugewiesen

    Fertig, hätte ich das doch einfach mal vor drei Jahren so gemacht!

    Gruß
    Christoph
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • docjey
    antwortet
    Ets3.0f & Siemens N148/22 = kein Zugriff

    Hallo,

    nun habe ich mit dem N148/11 USB Interface die Programmierung der IP-Schnittstelle N148/22 und auch auch über TP des LogoCM-EIB ohne Probleme hinbekommen. Die Logo läßt sich nun über das IP-Interface ansprechen.

    ohne Zugang zur TP-Seite des IP-Interfaces (148/22) kann man wohl tatsächlich dem IP-Interface keine physikalische Adresse und auch nicht das Applikations-Programm übertragen. Danach braucht man es dann nicht mehr, solange das IP-Interface sauber läuft, weil alles über die Netzwerkseite des IP-Interfaces prgrammierbar ist. schon ärgerlich, weil das N148/11 nun ja schon nicht so ganz billig ist.

    danke nochmals für den Tip.

    Gruss

    Einen Kommentar schreiben:


  • docjey
    antwortet
    Ets3.0f & Siemens N148/22 = kein Zugriff

    Hallo,

    ja, scheint mir auch so. dann werde ich mir mal ne USB besorgen, RS232 hat mein Laptop nicht mehr.

    danke und Gruss
    docjey

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michixx
    antwortet
    Hallo,

    also ich habe die Siemens N148/22 IP-Schnittstelle über eine herkömmliche serielle RS232 Schnittstelle in Betrieb genommen.
    Ich glaube ohne zweite Schnittstelle wird das irgendwie nichts, bin mir aber auch nicht mehr 100% sicher.
    Bei mir hat es mit der zweiten Schnittstelle aber sofort funktioniert.

    Gruß
    Michi

    Einen Kommentar schreiben:


  • docjey
    antwortet
    Ets3.0f & Siemens N148/22 = kein Zugriff

    Hallo,

    ich hänge an der gleichen Stelle fest. das N148/22 lässt sich mit dem Appl.Programm beschreiben, die Geräteinfo sagt dann aber "Ausführungszustand: läuft nicht ($00)".

    lässt sich das Interface denn ohne 2. Schnittstelle programmieren? wie habt ihr das Problem gelöst?

    Gruss
    docjey

    Einen Kommentar schreiben:


  • chrismave
    antwortet
    Soweit ich das noch in Erinnerung habe musst du da gar nichts machen, ausser zu installlieren!

    Ich habe noch mal in meinen Mails gegraben und das angehangene Word_Document gefunden vieleicht hilft dir das auch noch weiter.

    Christoph
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Chriko
    antwortet
    Guten morgen
    Sehe ich das richtig, dass ich im falcon Ordner die localconfig ausführen muß? Wenn ich da die Parameter eingebe und auf weiter klicke bekomme ich immer "Vorgang abgebrochen".

    Einen Kommentar schreiben:


  • Chriko
    antwortet
    Vielen Dank schon mal zu später Stunde.
    Falcon 1.7 hatte ich mir installiert. Werde jetzt mal deinen Link versuchen.
    Morgen bin ich schlauer - hoffe ich.

    Gute Nacht erstmal.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X