    Hallo zusammen,

    mich treibt eine ähnlich Frage um, wie hier beschrieben, aber ich bin mir nicht sicher, ob diese hier auch abschließend beantwortet ist.

    https://knx-user-forum.de/forum/öffe...nx-integration

    Was will erreichen:

    Ich möchte einen Zustand "Automatik Sperre Aktiv" im X1 speichern, so dass ich eine Gruppenadresse für das Schreiben und eine für das Lesen des Zustands habe.
    In dem Szenario (Zeitschaltuhr und diverse Aktoren) habe ich kein passendes Statusobjekt. Ich will einen manuellen Schalter im X1 hinterlegen, mit dem man zusätzlich die Sperre aktivieren und deaktivieren kann. Aktivieren ist kein Problem, da Schreibe ich auf die selbe Gruppenadresse wie die Zeitschaltuhr. Aber der Status für den Schalter ist das Problem. Ich will ein Status Objekt haben, über das der Schalter und auch weitere Teilnehmer den Status abfragen können. Idealerweise würde der Status bei Änderung auch auf den Bus geschrieben.

    Lässt sich das über den X1 und die Gerätedatenpunkte realisieren? Gerne auch irgendeine andere Option.

    Danke für Eure Hilfe...

    #2
    Ist die Zeitschaltuhr im X1 oder ein eigenes Gerät?

    Wenn separates Gerät, dann gibt es doch schon ein Kommunikationsobjekt, bei dem Du einfach das L-Flag setzen und es so jederzeit lesen kannst.

    Wenn im X1, dann tatsächlich mal einen Gerätedatenpunkt nehmen und bei dem genau so verfahren.

    Oder hab ich was missverstanden?

    Kommentar


      #3
      Die Zeitschaltuhr ist im Netzteil, also nicht im X1.
      Das L-Flag auf dieser löst mein Problem nur teilweise. Ich will ja eben genau, dass der Zustand der Sperre
      1. Manuell überschrieben werden kann (parallel zur Zeitschaltuhr) und
      2. Ich den übergreifenden Status auch habe (Zeitschaltuhr könnte geschaltet haben aber ich deaktiviere manuell - Status = Aus)
      Tatsächlich funktioniert es mit den Gerätedatenpunkten, ich hatte eine falsche Funktion zur Visualisierung verwendet.

      Lösung:

      Gruppenadresse (0/0/6): Automatiksperre
      --> KO Zeitschaltuhr, KO Automatiksperre, KO Gerätedatenpunkt Binär1 schreibend

      Gruppenadresse (0/0/7): Automatiksperre Status
      --> KO Gerätedatenpunkt Binär1 lesend

      Dann ein Schalter mit Schreibend 0/0/6 und Status 0/0/7

      Funktioniert...Danke für Deine Rückmeldung...

      Kommentar

      Lädt...
      X