Hi,
ich möchte meine Wiregate-Temp.Sensorwerte im QC anzeigen. Wenn ich aus dem Homeserver das Projekt übertrage, verbindet sich anschliessend der QC neu und die Werte werden korrekt angezeigt.
Im laufenden Betrieb jedoch werden die Werte, wenn sie sich ändern nicht im QC aktualisiert. Wie ich aber dem ETS-Busprotokoll entnehmen kann, kommen sie jedoch auf dem Bus an.
Wenn ich in der ETS testweise auf die Gruppenadresse des Sensors einen Wert schreibe, wird dieser auch direkt im QC angezeigt, nur wenn ein Wert vom Wiregate kommt passiert im QC nichts
.
Der einzige Unterschied, den ich dem Protokoll entnehmen kann ist, dass Werte, die vom Wiregate gesendet werden, Rout=7 und wenn ich sie direkt in der ETS schreibe Rout=5 sind.
Ich hab jetzt schon stundenlang diverse einstellungen im Homeserver probiert, aber nichts hilft. Zudem scheint das Problem ausserhalb des HS zu liegen, da die Werte ja aktualisiert werden, wenn ich sie manuell auf den BUS gebe.
Ich wäre für Hilfe sehr dankbar!
ich möchte meine Wiregate-Temp.Sensorwerte im QC anzeigen. Wenn ich aus dem Homeserver das Projekt übertrage, verbindet sich anschliessend der QC neu und die Werte werden korrekt angezeigt.
Im laufenden Betrieb jedoch werden die Werte, wenn sie sich ändern nicht im QC aktualisiert. Wie ich aber dem ETS-Busprotokoll entnehmen kann, kommen sie jedoch auf dem Bus an.
Wenn ich in der ETS testweise auf die Gruppenadresse des Sensors einen Wert schreibe, wird dieser auch direkt im QC angezeigt, nur wenn ein Wert vom Wiregate kommt passiert im QC nichts

Der einzige Unterschied, den ich dem Protokoll entnehmen kann ist, dass Werte, die vom Wiregate gesendet werden, Rout=7 und wenn ich sie direkt in der ETS schreibe Rout=5 sind.
Ich hab jetzt schon stundenlang diverse einstellungen im Homeserver probiert, aber nichts hilft. Zudem scheint das Problem ausserhalb des HS zu liegen, da die Werte ja aktualisiert werden, wenn ich sie manuell auf den BUS gebe.
Ich wäre für Hilfe sehr dankbar!
Kommentar