    #16
    Ursprüngliche Fragen nicht mehr relevant.

    hier die Lösung des Problems sowie ein möglicher (von mir nicht geprüfter) Alternativer Lösungsansatz:

    Lösung -> Austausch Gira Dali Gateway auf die Indexierung I06. EVG wurde sofort erkannt.

    Mögliche Alternative ->
    Tridonic biete eine Software an, genannt masterCONFIGURATOR, mit der über die Schnittstelle DALI-USB die Parametrierung und somit auch die Adressierung durchgeführt werden kann.
    Bezüglich der DALI-PS wird geraten auch eine separate PS zu nehmen.

    Hier die Bezeichnungen:
    https://www.tridonic.com/com/de/soft...nfigurator.asp --> Kostenfrei
    DALI USB 24138923 ---> https://www.tridonic.com/com/de/products/dali-usb.asp
    DALI PS3 87500873 ----> https://www.tridonic.com/com/de/products/dali-ps3.asp

    ich hoffe das Posten der Links ist in Ordnung. Hierbei wird lediglich auf die Produktseite des Herstellers verlinkt und nicht auf einen Shop.

    beste Grüße und vielen Dank an Alle