    Ich hab in meiner Garage eine B.E.G. PM PD2-KNX-AP 92880 V5.0.
    Der tut auch seinen Dienst.
    Probleme hab ich aber bei einem Stromausfall.
    Nachdem der Strom wieder da ist schaltet er nicht mehr.
    Die Präsenz wird durch die rote LED am Gerät angezeigt, es wird aber keine GA ausgegeben.
    Erst wenn ich über die ETS das Applikationsprogramm neu übertrage geht er wieder.
    Jemand der mir dazu was sagen kann?

    Danke.
    Angehängte Dateien

    #2
    Entsperren würde reichen. Nach Busspannungswiederkehr ist der Kanal deaktiviert, so wie parametriert.

    Kommentar


      #3
      Wie entsperre ich?

      Kommentar


        #4
        In dem das du das Verhalten bei Busspannungswiederkehr so einstellst, dass der Kanal nicht deaktiviert ist…

        Kommentar


          #5
          Oder auf das KO Sperren ein entsprechendes Telegram senden.

          Kommentar


            #6
            Zitat von tsb2001 Beitrag anzeigen
            In dem das du das Verhalten bei Busspannungswiederkehr so einstellst, dass der Kanal nicht deaktiviert ist…
            Hat keine Auswirkung. Das Gerät scheint nach einem Stromausfall erst zu senden,wenn es neu programmiert wird. Ich weiß nur nicht wieso.

            Nachtrag:
            Hab B.E.G. angeschrieben. Problem bekannt bei dieser Charge. Sie schicken einen Aufsteckadapter. Damit sollte das Problem behoben sein.