Ok, scheint wie bei mir zu sein. Stecker in 230vSteckdose und die 6 Drähte sind potentialfrei. Das sollte dann dein Aktor können egal ob 230 oder 24v
Gruß Eric
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Roto 24V Rollo an JAL Aktor
Einklappen
X
-
hmm
die gute Frau von roto hat mir pauschal erstmal 3 verschiedene Klemmmöglichkeiten bei knx betrieb mitgemailt, scheinbar haben die auch eine eigene Steuerung aber ich hab die rototronic Fenster ohne Zubehör bestellt nur die Regensensoren waren mit dabei; aber den hab ich ja schon in meiner Wetterstation... die Fenster sind Steckerfertig 230 v und haben noch ein 6 oder 8 poliges Kabel ich versuch einfach mal den Klemmplan der an den Fenstern klebte hochzuladen...
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo taschenkontrolle,
welchen Anschluss haben denn die Fenster?
Gruß
Eric
Einen Kommentar schreiben:
-
bei 2st. R6 Fenstern und 2 Rolläden
Bei 2 automatik Fenstern und 2 Rollläden macht es da Sinn einen 24v Jalu Autor von Berker zu nehmen, oder ist der ehr ungeeignet? Die haben einen 4 fach Aktor 24v im Programm!
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Micha,
Für die 24V Leitung nimmst Du ja auch mind 1,5 qmm NYM Leitung (zumindest Leitungen die auch für 230V geeignet wären.) Wie gesagt müssen die Leitungen eindeutig als 24V gekennzechnet sein.
Grundsätzlich: Es ist immer sicherer sich beim Hersteller zu erkunden, wenn man sich nicht sicher ist. Da hier mache Hersteller von Aktoren hier auch die 230V zum Schalten der Relais benötigen, wäre auch das gut hier abzuklären. Es kann zum Beispiel sein, das der ersten Kanal immer mit 230V versorgt sein muß, damit alle Relais am Aktor schalten können. Dann müste man die Kanäle so belegen.
Sowas muß man bei jedem Aktor eben abklären.
Zum Abstand der Klemmen. Bei meinen Aktoren sind die Anschlüsse immer weit voneinander getrennt. Mind. soweit wie auch am NT 24V, denn da sind ja auch 24 V und 230V gleichzeitig angeschlossen. Wie übrigends auch ein einem DALI Gerät. Wichtig ist eben das die 24V eben NICHT wie Kleinspannung zubehandelt sind, sondern so wie 230V Leitungen. Also in Bezug auf Verlegung, Isolierung, etc.... Man darf diese 24V Leitungen also nicht mit SELV Leitungen mischen, klar oder ?
Es heißt ja nicht umsonst, dass hier nur eine Fachkraft arbeiten soll. Denn die hat gelernt diese Punkte immer wieder abzuklären.
Gruß Tbi
Einen Kommentar schreiben:
-
Also wenn Du 2 Phasen eines 3-Phasennetzes verheiratest, entsteht ein schöner 400V Kurzschluß. Die nach Vorschrift vorhandenen Schutzmaßnahmen lösen aus und in der Regel passiert nichts weiter.wenn du unterschiedliche Phasen verwenden darfst. wird die Isolierung wohl reichen, oder
Wenn Du dagegen 230V auf eine 24V Kleinspannungsinstallation schickst, weiß niemand was passiert, auf jeden Fall wird die Isolation einer Kleinspannungsleitung nicht halten...
Ich würde lieber fragen und dann das tuen, was der Hersteller bei seinem Produkt auch geprüft und freigegeben hat
Gruß Micha
Einen Kommentar schreiben:
-
deshalb habe ich das ja erklärt. Es ist eben mehr.Zitat von henfri Beitrag anzeigenDas Problem hier ist wohl, dass wir nicht wissen, was ein NT 24V ist. Ich dachte an ein profanes 24V Netzteil...
Es ist eben 24V Netzteil UND Wendepolansteuerung in einem.
Über einen Rollo-Taster oder Rolladenaktorkanal wird das NT 24V bedient.
Roto hat interesse hier nicht weiter aufzuklären. Denn sie wollen ja ihre Geräte verkaufen. Bei mehrere 24V Antrieben ist das auch nicht mehr wirtschaftlich.
Hier geht es ja um einen Antrieb. da macht es Sinn bei freiem Rollokanal.
Gruß Tbi
Einen Kommentar schreiben:
-
wenn du unterschiedliche Phasen verwenden darfst. wird die Isolierung wohl reichen, oderZitat von Micha Beitrag anzeigenBleibt die Frage, ob der spezielle Jalousieaktor die gleichzeitige Verwendung von 230V und 24V an benachbarten Kontakten zuläßt.
Gruß Micha
Gruß Tbi
Einen Kommentar schreiben:
-
Bleibt die Frage, ob der spezielle Jalousieaktor die gleichzeitige Verwendung von 230V und 24V an benachbarten Kontakten zuläßt.
Gruß Micha
Einen Kommentar schreiben:
-
Das Problem hier ist wohl, dass wir nicht wissen, was ein NT 24V ist. Ich dachte an ein profanes 24V Netzteil...
Einen Kommentar schreiben:
-
Meinst Du nun Eric ?
Falls du mich meinst.
Du brauchst für einen 24V Antrieb für ein Fenster, nur ein NT 24V und einen RolladenAktor-Kanal mit Rauf und Runter. Mit dem Rolladenaktor kannst Du dann über KNX von überall den Antrieb entweder vollkommen auf oder Zu oder ganz bestimmte Positionen in % anfahren. In Scenen einbinden oder was auch immer Dir einfällt.
Du brauchst einen freien RolladenAktor und ein NT 24V. Das war es. Dann ist das Fenster voll im KNX verfügbar.
Ein 24V Antrieb braucht sicher eine Wendepol Ansteuerung, die macht Dir ja das NT 24V oder eben ein 24V Rolladenaktor mit separater 24V Spannungsversorgung.
War das Deine Frage ?
Gruß Tbi
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi,
erstmal danke für die Antworten.
@Eric: ich habe das Fenster ROT WDF R89EK W WD06/11 65/118AL
Ist zwar das 6er aber kein RotoTronic. Muss ich leider noch manuell
öffnen und schließen
Damit ich das auch alles richtig verstehe, versuche ich das ganze nochmal mit eigenen Worten zu beschreiben. Ich würde natürlich gerne eine einfache Lösung haben, also:
1) Ich drücke irgendwo einen KNX Schalter oder ein Zeitprogramm triggert
2) Die Logik sagt dem JAL Aktor das er am Kanal A den Ausgang 1 schalten soll.
3) Am Ausgang 1 ist das erste 24V Netzteil angeschlossen, dass
die Jalousie hochfahren lässt
4) Runterfahren geht dann über Kanal A Ausgang 2 wo das zweite
Netzteil angeschlossen ist
Somit nutze ich statt der Schaltung des Roto-Netzteils einfach zwei
einfache 24V Netzteile.
Habe ich das so richtig verstanden? Die Rolladen-Motoren benötigen also keine Umkehrung der Polarisierung, sondern haben je einen Anschluss für hoch-und runterfahren, richtig?
Danke und Gruss
Chris
Einen Kommentar schreiben:
-
mit einem NT 24 geht das dann. Ja. Du darfst da aber keine 230V irgendwo am Rolladenaktor durchschleifen.Zitat von henfri Beitrag anzeigenexakt das gleiche Problem habe ich auch.
Jetzt hat 'mein' Aktor -ein L&J- getrennte Phasen: http://www.lingg-janke.de/uploads/tx...J4F6H-2_02.pdf
Ist es möglich und zulässig diesen auch mit 24V zu betreiben?
Wenn Du das mit dem, NT 24 machen willst, bitte auf jedenfall sauber kennzeichnen, dass da nun 24V dran sind.
Wie gesagt, das NT 24 macht genau die 24V Umsetzung, etc. siehe oben.
Der Rolladenaktor-Kanal ist hier nur der Rolladenschalter für das NT 24.
PS: Das was Micha beschreibt ist eine Realisierung über Schütze, kann man auch machen, ist aber wesentlich aufwendiger, da man ein 24V Spannungsquelle UND eine Wendepolansteuerung diskret aufbauen muß.
Gruß Tbi
Einen Kommentar schreiben:
-
Ist es möglich und zulässig diesen auch mit 24V zu betreiben?
NEIN !
Der Wechsel der Spannungsebene von 230V auf 24V erfolgt nicht auf dem Aktor, sondern mit einer kleinen Zusatz-Schützschaltung
siehe Post #3
Die dort gezeigte Schaltung ist irreführend, da mit 24V Schützen gezeichnet.
Es müssen aber Schütze mit 230V Spulenspannung verwendet werden !
Gruß Micha
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe hier noch drei NT 24V rumliegen. 2 sind orginalverpackt und nie verwendet, einen hatte ich zur Inbetriebnahme verwendet. Bis ich den 4-Fach 24V Aktor dran hatte.
Wenn man wirklich nur einen braucht ist das wirklich so besser, denn da ist ja auch die 24V Spannungsquelle mit Wendopolansteuerung schon drin. Siehe Schaltplan im Beitrag von ChrisMS. Die links zu sehenden Schalter (funk, Zeit, ..) sind einfach nur Rolladen Taster die verriegelt sind. Das ist bei uns hier eben der Rolladenaktor Kanal.
Man kann also direkt den 230V Rolladenaktor Kanal zum Schalten verwenden. ZTC wird am Aktor dort angeschlossen wo sonst der 230V anschluß für den Kanal rankommt. ZTV ist das <runter> und ZTA ist dann <rauf>.
Nochmal in deutsch.- Will man mit dem NT 24V den Motor <rauf> bewegen, brückt man ZTC und ZTA.
- Will man mit dem NT 24V den Motor <runter> bewegen, brückt man ZTC und ZTV.
Die 24V Spannungsversorgung und die Umsetzung nach Wendepolansteuerung geschiet im NT 24V.
Wichtig: Mache Aktoren holen sich die Energie zum Schalten aus den 230V. Der Rolladenaktor muß also seine Engergie zum Schalten aus der EIB Spannung holen. Das kann mal leicht prüfen, die Relais müssen auch schalten, wenn keine 230V anliegen. Dann ist das Relais im Rolladenaktor wie ein Rolladenschalter.
Wichtig: Der Rolladenkanal muß einen eigenen 230V Anschluß pro Kanal haben. Er darf also nicht durchgebrückt sein, und mehrere Kanäle versorgen.
Also gegen Gebot über PN.
Gruß Tbi
Einen Kommentar schreiben: