    Hallo zw. den Feiertagen,
    ich hoffe ihr habt ein paar relaxte Tage !

    Ich nutze einen Siemens IP Router N146-02 für meine Mainlinie unter 1.0.0. Ein Linienkoppler ist mit 1.1.0 für die Aussenlinie zuständig (noch nicht in Betrieb....ich baue noch)
    Jetzt fiel mir auf das ich gar keine Tunnel zur Verfügung habe. Deshalb mal ins Handbuch geschaut und festgestellt das meinen Topologie nicht so wirklich wieder finde.
    (edit: Zumindest werden Sie nicht direkt angezeigt...die ph.Adressen bis 1.0.4 finde ich schon)
    N146-02 Koppler.png
    Sollte ich zwingend meine Topologie lt. Bild 2 ändern, also Router auf 1.1.0 und Geräte in der Hauptlinie auf 1.1.x ?? Oder kann ich an der Hauptlinie beruhigt Geräte mit 1.0.x betreiben ohne das mir später eine Kollision bevorsteht ?

    N146-02 Koppler2.png
    Wie immer besten Dank im voraus
    Zuletzt geändert von oefchen; 27.12.2021, 07:04.
    Grüße aus Oberhausen, Frank

    #2
    Die eigenartigen Restriktionen dass man auf Haupt- und Bereichslinie ausschließlich Koppler betreibt sind hinfällig. Du kannst in einem Segment der Bereichs- und Hauptlinien alle verfügbaren KNX Geräte des passenden Mediums betreiben. Was nicht geht sind Linienverstärker auf den Bereichs und Hauptlinien, aber dafür gibt es ja die großen Spannungsversorgungen um in einem solchen Segment auch bequem um die 120 Geräte zu betreiben.

    Die schematischen Darstellungen der Topologie beschränken sich halt auf die Abbildung der Koppler und Medienwechsel. In einem hier im Forum üblich besprochenen EFH Projekt kann man natürlich die Möglichkeiten anders nutzen.

    In einem Hotel usw. baut man so ein Projekt dann doch anders auf und hat dann weniger normale Geräte auf den übergeordneten Linien.
    ----------------------------------------------------------------------------------