Ich hatte für den 4-20mA Eingang in der Aufbauanleitung was vergessen. Der Jumper J5 muss dafür auch noch geschlossen werden.
Anbei mal die neue Version V1.1
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
KNX-Bewässerungsautomat / Opensprinkler / Was sollte so ein Device können?
Einklappen
X
-
heißt das du misst hier 0Ohm zwischen 19 und 25? Das wäre sehr komisch, da hier noch ein MIC20xx Baustein dazwischen sitzt, der die internen 5V von den externen am PIN29 trennt.Zitat von mpl1337 Beitrag anzeigen29-25 hat Durchgang.
Wenn die 12V da sind, dann ist auf der 5V mal kein Kurzschluss, sonst wären die 12V auch weg.
Es gibt noch das 5V_EN Signal, vielleicht kommt das nicht mehr an. Aber ohne die HW zu sehen, kann ich nicht viel sagen. Am Besten du schickst mir mal ein paar Bilder der PCBs, damit ich etwas genauer sehen kann.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hmm ok,
an 13-14 liegen 27VAC an, zwischen 30-25 liegen 12VDC an, 29-25 hat Durchgang.
Magnetventile sind zwischen 1-12 und 18.
hier fehlen wohl die 5V. Wie kann das passieren?
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn die LED langsam Blinkt, dann fehlen ihm die internen 5V. Diese werden über die 24VAC erzeugt.
liegen 24VDC am 4-20mA IN+ an?
liegen die 12V und 5V Versorgungsspannungen für die ADC Kanäle an den Klemmen an?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich hab jetzt mich mal dran machen wollen, jedoch funktioniert der Gardencontrol nach längerem Stillstand nicht mehr.
KNX und 24VAC liegen an, die rote LED blinkt ca. im Sekunden Takt. Wie gehe ich am besten voran?
Einen Kommentar schreiben:
-
Jein... Wenn man nur einen Eingang braucht, sollte man nur einen aktiv schalten. Also Eingang 1 auf "normal aktiv", den Rest auf inaktiv. Dann ist es auch egal, ob es ein UND oder ein ODER ist.Zitat von Masifi Beitrag anzeigenkann man das so machen, oder habe ich Blödsinn erzählt? Wahrscheinlich gibt es hier aber eine noch viel bessere Lösung :-)
Wenn die Firmware mal so weit ist, dass sie rund läuft, können wir das gemeinsam noch so weit anpassen, dass auch interne KO-Verknüpfungen gehen. Für die Entwicklung ist es sowieso besser, wenn die Informationen auch alle auf dem Bus sind.Zitat von Masifi Beitrag anzeigenDann wird die Info zwar auch noch auf den Bus geschickt, dass solle aber niemanden stören.
Wenn ich mich recht erinnere, ist die Hardware auf RP2040-Basis. Dann sollten 99 Logikkanäle möglich sein.Zitat von mpl1337 Beitrag anzeigenLässt sich die Anzahl der Logiken erhöhen? ich hab jetzt 10stk im Moment.
Gruß, Waldemar
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja ich denke das sollten in Zukunft noch mehr Kanäle möglich sein.Zitat von mpl1337 Beitrag anzeigenLässt sich die Anzahl der Logiken erhöhen? ich hab jetzt 10stk im Moment.
Auch das sollte möglich sein.Zitat von mpl1337 Beitrag anzeigenBei meinem Gardencontrol ist keine LED Anzeige vorhanden, lässt die sich bei meinem nachrüsten?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich hatte auf "Zeitschaltuhr" stehen, jetzt mit dem ODER bekomme ich den Eingang. Ich teste es gleich mal.
Lässt sich die Anzahl der Logiken erhöhen? ich hab jetzt 10stk im Moment.
Bei meinem Gardencontrol ist keine LED Anzeige vorhanden, lässt die sich bei meinem nachrüsten?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe es heute endlich mal geschafft eine erste schnelle Aufbauanleitung zu schreiben. Die darf man sich gerne mal anschauen, dann bekommt man ein Gefühl was alles gemacht werden muss.
Ich hoffe ich sage jetzt nichts falsches. Du kannst den Logikkanal als ODER definieren und nur EINGANG1 und AUSGANG X auf "normal aktiv" setzen, dann sollte jedes KO am Eingang durch das ODER den Ausgang triggern. Im Ausgang muss dann auch die Treppenlicht-Funktion aktiv sein.Zitat von mpl1337 Beitrag anzeigenTreppenlicht Funktion habe ich gefunden, jedoch hat die Funktion nur ein Ausgang KO (422 Logik 1, Ausgang) und kein Eingang um zu Triggern.
Das Ausgangs KO muss dann noch die gleiche GA haben wie der Eingang des passenden Ventils. Dann wird die Info zwar auch noch auf den Bus geschickt, dass solle aber niemanden stören.
Man könnte aber auch noch den EINGANG2 auf "normal aktiv" setzen, keine GA vergeben und in den Einstellungen des EINGANG2 den Eingangswert auf "AUS (0)" vorbelegen. Dann sollte die ODER-Funktion auch immer passend den Trigger weitergeben.
mumpf: kann man das so machen, oder habe ich Blödsinn erzählt? Wahrscheinlich gibt es hier aber eine noch viel bessere Lösung :-)
Zum S0 gibt es noch nicht viel neues. Tester sind dann natürlich immer Willkommen :-)Angehängte Dateien
- Likes 4
Einen Kommentar schreiben:
-
Das klingt doch schonmal gut.
Treppenlicht Funktion habe ich gefunden, jedoch hat die Funktion nur ein Ausgang KO (422 Logik 1, Ausgang) und kein Eingang um zu Triggern.
Ich biete mich gerne als Tester für S0 versuche an. Zur Auswahl stehen derzeit 3 Stromzähler und ein Wasserzähler.
Wie läuft die Firmware Entwicklung voran? Gibt es eine neue Version zum testen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe 10 weitere Module im Aufbau und ein Kollege aus dem Forum hat sich der Firmware mal etwas angenommen.Zitat von mpl1337 Beitrag anzeigenWie wird es jetzt weitergehen?
bekanntes Problem welches in der neuen Firmware nicht mehr drin ist.Zitat von mpl1337 Beitrag anzeigenIch hatte ab und zu mal das Problem dass, der 5V Ausgang im 2sekunden Takt umgeschaltet hat. Neustart hat geholfen.
Ja auch hier leider ein bekanntes Problem, es gibt eine Überarbeitung, in der Hoffnung das diese besser funktioniert. Aber perfekt wird sie am Anfang noch nicht sein, da hier auch Punkte dazu kommen, das der Zählerstand immer gespeichert werden muss.Zitat von mpl1337 Beitrag anzeigen- Die S0 Zähler scheinen nicht korrekt zu zählen.
Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, aber sollte das nicht über das Logikmodul schon gehen? Zumindest ist dort eine Treppenlicht-Funktion drin.Zitat von mpl1337 Beitrag anzeigenWünschenswert wäre ein Watchdog oder eine art "Treppenhauszeitschalter" mit einer einstellbaren zeit für jeden Kanal. Ich hatte das Problem, dass die übergeordnete Steuerung einen Kanal nicht angesprochen hat und dieser somit einige stunden gewässert hat.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
der Garten möchte langsam aktiviert werden, somit auch der Gardencontrol. Wie wird es jetzt weitergehen?
- Ich hatte ab und zu mal das Problem dass, der 5V Ausgang im 2sekunden Takt umgeschaltet hat. Neustart hat geholfen.
- Die S0 Zähler scheinen nicht korrekt zu zählen.
-Wünschenswert wäre ein Watchdog oder eine art "Treppenhauszeitschalter" mit einer einstellbaren zeit für jeden Kanal. Ich hatte das Problem, dass die übergeordnete Steuerung einen Kanal nicht angesprochen hat und dieser somit einige stunden gewässert hat.
Einen Kommentar schreiben:
-
Meinte eher eher RGBW für den Poolscheinwerfer .... :-)Zitat von jayem0 Beitrag anzeigenInternetfiles Da das Ding KNX spricht nimm doch was externes, bspw: https://www.mdt.de/produkte/produktd...nzeige-55.html Besser bekommt man es vermutlich nicht mit vertretbarem Aufwand in ein schickes Gehäuse.
Alternativ per I2C ein kleines Display ...
Habe zurzeit eine Steuerung bestehend aus :
- Raspberry 4 Nodered mit Touch Display zum Ansteueren der Geräte mit I2C zum auslesen der Sonden PH ORP
- MDT AKD-0424R2.02 LED Controller 4-Kanal 2/4 A RGBW
Poolscheinwerfer
- MDT AIO-0410V.01 Analog Ein-/Ausgang 4-fach, 2TE REG, 0-10V
Drucksensor
- Weinzierl KNX TP Multi IO 570 universelles Ein- und Ausgangsmodul
Ansteuerung der ganzen Finder Relais unteranderem auch die Gartenbewässerung
Dosierung für den Pool
hatte zwar anfangs zwar fast alles über den Raspberry über I2C aber hatte damit Probleme/Ausfälle ...
Einen Kommentar schreiben:
-
Hey Mat, ich bin jetzt an der Aussenanlage...Terrasse, Beregnung(Hunter), Beleuchtung, Mähroboter(Worx)...dran. Werde also in den nächsten Tagen die Beregnungs-Hardware installieren.Zitat von Masifi Beitrag anzeigenSuche nach freiwilligen Testern
Allerdings nur mit einem Kreis. Deine Steuerung wäre fast a bissel overpowered.
Wenn Du magst teste ich trotzdem...will mich ja immernoch in die Software einarbeiten. Das geht eh besser wenn man direkt testen kann.
terr 3.jpg
Einen Kommentar schreiben:
-
Internetfiles Da das Ding KNX spricht nimm doch was externes, bspw: https://www.mdt.de/produkte/produktd...nzeige-55.html Besser bekommt man es vermutlich nicht mit vertretbarem Aufwand in ein schickes Gehäuse.Zitat von Masifi Beitrag anzeigenRGBW LED gibt es nicht
Alternativ per I2C ein kleines Display ...
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: