Zitat von ETechniker
Beitrag anzeigen
Damit wäre man super abgesichert und hätte alles unter der Kontrolle, aber der Aufwand das für 13 Kanäle umzusetzen wäre schon groß. Wechselstrom ist leider etwas aufwändiger als Gleichstrom zu handhaben.
Kurzschluss gegen Masse: wäre ein Problem, da der externe 24VAC Trafo auch die komplette Sensorik versorgt. Wenn es einen Kurzschluss gegen Masse gibt, dann springt die Sicherung im 24VAC Trafo an (Wenn keine Sicherung dort vorhanden, dann muss man def eine vorsehen) und alles bis auf den KNX teil ist aus. D.h. man bekommt über KNX dann die Nachricht: PWR OFF.
Kurzschluss nach SpVg: Das würde dann bedeuten, dass das Ventil einfach dauerhaft offen ist. Das könnte man über den Durchflussmesser erkennen und wenn man ein Hauptabsperventil vorgsehen hat, könnte man das zur Sicherheitsabschaltung aktivieren.
Open Loop (Unterbrechung): auch das erkennt man über den Durchflussmesser ziemlich gut. Ventil soll auf sein, aber es fließt kein Wasser.
Widerstand unplausibel: Das würde nur über eine Strommessung gehen, aber das ist mir aktuell etwas zu aufwändig und würde zu viel Platz auf der PCB bedeuten.
SpVg fehlt: Naja das erkennt der Controller direkt und meldet es per KNX zurück. Dann wären aber auch alle Sensoren nicht verfügbar.
Es gibt noch einen Vorbehalt in der HW. Über einen isolierten DC/DC von den 5V vom KNX-Teil auf die Sensoren gehen. Dann würden alles Sensoren (bis auf 4-20mA da die zu viel Strom benötigen) weiter funktionieren, auch wenn der extern 24VAC Trafo keine Spannung mehr liefert, da aus, defekt oder Sicherung geschmolzen.



Gleichstrom hat so klebende Eigenschaften