    antwortet
    Zitat von PeterPan Beitrag anzeigen
    Wieso sicherst du jeden Kanal extra ab? Jeder der MDT Kanäle kann max. 250VA?? A bisserl mehr als 1 Ampere kannst ned drüber jagen?
    Ich möchte nicht die Kanäle extra absichern, sondern die Absicherung erfolgt raumweise. Also so in der Art:
    An LS1 (Küche) hängen: direkte Steckdosen, 2 geschaltene Steckdosen (via Schaltaktorkanal), 3 Brennstellen geschaltet (via Schaltaktorkanal), und eine Lampe gedimmt (= 1 Dimmaktorkanal).
    LS2 (Wohnzimmer) analog dazu Verschiedenes, darunter eben auch eine Lampe über Dimmerkanal (das ist dann der zweite am Aktor).
    LS3 und LS4 auch u.a. jeweils eine gedimmte Lampe (= ein Kanal am Aktor).

    So war das gemeint. Und in dieser Konstellation hab ich nun genau die Situation, das ich jeden Kanal hinter einem eigenen zweipoligen LS hängen hab... und dann ergibt sich das N-Problem....

    LG & thx
    Martin

    Gesendet von unterwegs

    Einen Kommentar schreiben:


  • PeterPan
    antwortet
    Hoi..

    Wieso sicherst du jeden Kanal extra ab? Jeder der MDT Kanäle kann max. 250VA?? A bisserl mehr als 1 Ampere kannst ned drüber jagen?..

    Gruss Peter

    Einen Kommentar schreiben:


  • daywalker1180
    antwortet
    Zitat von PeterPan Beitrag anzeigen

    Einem Fachmann wäre das vielleicht aufgefallen.... [...]

    Das Lesen von Produktdokus bildet ungemein - vorher.
    Ansosten wird hier eh alles gefragt, was möglich ist im Forum.
    Ich hab sie ja gelesen (bin ein Mensch des Typs "Leser"), das ist mir allerdings nicht aufgefallen.
    Bin aber auch (leider & offensichtlich) kein "Fachmann" in dem oben gemeinten Sinn.

    Also nochmal der Hinweis an alle Neueinsteiger ins Thema KNX und Hausinstallationselektrik:
    Lesen, lesen, lesen und fragen, fragen, fragen... damit ihr über solche Sachen nicht drüberfällt!


    Und jetzt muss ich aber trotzdem nochmal technisch nachhaken:
    Dass das Mischen der FIs/RCDs innerhalb eines Dimmaktors nicht geht wissen wir jetzt (Lesson learnt).
    Aber wie sieht die Sache mit verschiedenen Sicherungskreisen (mit jeweils geschaltetem L und N) aus?

    Beispiel (ich hoff ich kanns halbwegs verständlich darstellen):
    Anspeisung über einen FI, dahiner sind 4 Stück zweipolige LS (Automaten 13A, schalten jeweils L und N).
    Je ein Dimmerkanal im 4fach Aktor hängt auf einem LS.
    Welchen N soll ich jetzt an den (intern gebrückten) Dimmaktor-N anschließen?
    Variante A) Alle 4: schwer sinnfrei. Da führen sich die zweipoligen Automaten ad absurdum.
    Variante B) Einen der 4: Dann sind alle 4 Dimmerkanäle finster wenn dieser eine Automat fällt (obwohl die anderen 3 noch eingesichert sind) -> auch nur semigut.
    Variante C) Den N direkt unterm FI (also ohne Automat dazwischen). Nicht gut wegen zu höhen Strömen im Fehlerfall (Post von dreamy1)?!
    Variante D) Einen eigenen 13A Automaten (über den nur der N gezogen wird) für den N des Dimmaktors setzen?

    Ich blicks nicht...

    Ich wäre superdankbar wenn hier jemand Licht ins (bzw. in mein) Dunkel bringen könnte!

    (BTW: Es wird bei mir vermutlich Variante B) werden. Nicht supersauber, sollte aber funktonieren. Ich werde berichten )

    LG
    Martin

    PS: Die Fa. MDT kann selbstverständlich nicht für Fehlplanungen der/des Bauherren verantwortlich gemacht werden! Das wollte ich keinesfalls ausdrücken! Nur zur Klarstellung! LG

    Einen Kommentar schreiben:


  • PeterPan
    antwortet
    @all betreffend Stromkreise....

    Einem Fachmann wäre das vielleicht aufgefallen.... So ist das halt jetzt als Lehrgeld zu bezeichnen und abzuhaken.

    HJK von MDT kann da gar nix dafür. Es gibt durchaus Projekte mit "mehr als 4 Dimmkanäle pro FI Kreis" (einige sogar, um nicht zu untertreiben).

    Gruss Peter

    Das Lesen von Produktdokus bildet ungemein - vorher.
    Ansosten wird hier eh alles gefragt, was möglich ist im Forum.

    Einen Kommentar schreiben:


  • PeterPan
    antwortet
    Zitat von JoeKool Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen,

    üblicherweise (oder ist das gem. VDE 0100-430 oder TAB sogar vorgeschrieben?) werden doch die LS nach Räumen verteilt.
    .......

    Joe
    Hey Joe..

    Darf ich Dich um den Absatz bzw. Pragraphen bitten, in welchem der oben geschilderte Sachverhalt enthalten ist, zumindest auszugsweise?

    Gruss peter

    Einen Kommentar schreiben:


  • daywalker1180
    antwortet
    Mdt akd04.01.01

    Es zeigt sich immer wieder, dass hier im Forum einfach weltklasse diskutiert wird - auch wenn das Ergebnis für mein Projekt nicht wirklich positiv ist.

    Ich habe auch 4 Stk. MDT AKD04.01.01 (also insgesamt 16 Kanäle) eingeplant und bereits gekauft und verbaut. Verteilung ist gerade im Werden (Verdrahtung Montageplatte). Im Nachhinein betrachtet wären die (teureren) merten/GIRA/Berker Aktoren wohl - genau aus dem Problem des gebrückten N heraus - wohl doch besser gewesen.

    Bei meiner Verteilung habe ich die FIs stockwerksweise aufgeteilt. Nachdem ich das Problem jetzt erkannt hab, habe ich mal gleich die im EG vorgesehenen Dimmkanäle nachgezählt, es sind - Murphy sei Dank - natürlich NEUN (9). D.h. ich muss 3 Dimmaktoren dafür hernehmen (ergibt 3 Reservekanäle, die für nix sind), dafür fehlen mir dann im OG für meine geplanten 6 Kanäle natürlich 2 (weil ja nur 1 Dimmaktor geht)... Schrott.

    Was zur Hölle ist den Engelskirchnern da eingefallen? Warum muss man den N intern brücken?

    Es grüßt ein leicht frustrierter
    Martin aus Oberösterreich

    PS: Tipp für alle Newbies die hier mitlesen: Es empfiehlt sich die Datenblätter der einzelnen Produkte sehr GENAU zu lesen, weil (Lesson learnt) 4fach Dimmaktor ist nicht gleich 4fach Dimmaktor!!

    PPS: Falls hjk hier mitliest, gibts eine Möglichkeit den Aktor so zu verändern (na wahrscheinlich muss man da eine Leiterbahn abkratzen, wird von MDT offiziell wohl eher unsupported sein ), dass man diese interne Brückung des N beseitigt?

    Einen Kommentar schreiben:


  • uliw
    antwortet
    Genau das Thema mit den Dimmern hatte ich bei mir auch erst später festgestellt. Mehrere FI über einen Dimmer ist schwierig. Zum Glück habe ich in den meisten Räumen Licht und Steckdosen getrennt verlegt.

    Daher habe ich nur die Steckdosen Raumweise aufgeteilt. Licht habe ich je nach Situation auf eigenen FI mit eigener Absicherung gelegt. Nur in 3 Räumen war dies nicht möglich, da hier Beleuchtung zusammen mit Steckdosen läuft.

    Insgesamt habe ich versucht Lichtkreise zu trennen:
    - Halogen und LED (DALI) hängen an eigenem FI/LS
    - Deckenauslässe laufen auf FI zusammen mit Steckdosen auf eigenem LS
    Damit sollte in jedem Raum Licht verfügbar sein, auch wenn mal ein FI oder LS auslöst.
    Dies hilft auf alle Fälle beim nächtlichen Leuchtmittelwechsel und auch bei Fehlauslösungen tappt man nicht im dunkeln.
    Licht Raumweise abzusichern ist mir am Ende dann doch zu viel Arbeit. Potentiell ist die Gefahr von Fehlauslösungen auf den Steckdosenkreisen höher - zudem sind Steckdosenkreise meist stärker Belastet, so dass sich Stromkreise für die Beleuchtung leichter zusammen fassen lassen.
    Einziger Nachteil. Wenn ein Raum stromlos geschaltet werden soll, sind auch andere Räume bzgl Beleuchtung betroffen.

    Grüsse,
    Uli

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Und wofür ist denn der N an den Ausgängen überhaupt da? Zur Lasterkennung? Was fließen da für Ströme (auch im Fehlerfall)?

    Weil brauchen tut den ein Dimmer doch eigentlich gar nicht....ich verstehe es gerade nicht....

    Leider habe ich auch erst nach dem Setzen der Reihenklemmen im Verteiler gemerkt, dass der N (bei mir über N-Sammelschiene, PTI-Klemmen) nicht nur zum FI, sondern auch noch irgendwie zum Dimmaktor geführt werden muss.

    Was muss denn da am N für ein Mindestquerschnitt zum Dimmaktor geführt werden? Bei einem internen Defekt im Dimmaktor oder bei unabsichtlich getrennter offener N-Sammelschiene (Schiebekontakt an N-Einspeisung offen) könnte ja dann rein theoretisch der komplette Strom über die eingespeisten Phasen (3x16A wenn der Dimmaktor von 3 Sicherungen bedient wird) über genau diesen zusätzlichen N-Anschluss "rückwärts" zum FI fließen, falls man das N-Potential für den Dimmaktor nun direkt am FI abgreift ....das würde bedeuten, dass der gebrückte N am Dimmaktor den gleichen Querschnitt wie die Leitung von Sammelschiene zum FI haben müsste (und das sind bei mir 10mm²)....ansonsten wäre ja der Leitungsschutz ausgehebelt.

    Die logische Konsequenz wäre, dass das für den Dimmaktor notwendige N-Potential nur an der gleichen Reihenklemme abgenommen werden darf, an dem auch der FI angeschlossen ist (d.h. wenn der Schiebeschalter an der dieser Klemme auf "getrennt" steht, ist sowohl die N-Verbindung zum FI als auch zum Dimmaktor getrennt). Also nicht einfach eine zweite Klemme nebenan, die z.B. mit 1,5mm² dann das N-Potential zum Dimmaktor führt und dann dort durchgebrückt wird...

    Kann das jemand etwas beleuchten? Mach ich da einen Denkfehler?

    Einen Kommentar schreiben:


  • fbirkholz
    antwortet
    Super, Danke!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Arminus
    antwortet
    Der Jung 3804 REGHE ist dafür geeignet: JUNG - Universal-Dimmaktor 4fach - Aktoren REG - KNX Geräte - KNX - Übersicht - Online-Katalog


    Viele Grüße
    Armin

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    http://download.gira.de/data2/21713210.pdf

    2174 00
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • fbirkholz
    antwortet
    Ich hänge mich hier mal an, weil auch betroffen und denke das Lars ebenfalls interessiert ist.

    Da ich bisher nur Schaltaktoren - bei denen nur der L-geschaltet wird - habe war mir noch gar nicht aufgefallen, dass beim Dimmer der N über mehrere Kanäle gebrückt wird und somit nur aus ein- und demselben FI stammen dürfen.

    Welche Mehrkanal-Dimmer mit Phasen- an und abschnitt gibt es, die pro Kanal einen eigenen L und N erlauben?

    Gruß
    Franc

    Einen Kommentar schreiben:


  • Borgal
    antwortet
    leider ist mir dass erst jetzt bewusst geworden :-( die Leitungen sind inzwischen alle aufgelegt.
    Dann muss ich ja jetzt wohl oder übel die 4 Kanäle an dem einen RCD verbrauchen und mir noch einen weiteren Dimmaktor zulegen :-(

    Danke für eure Antworten.

    Gruß
    Lars

    Sent from my GT-I9100 using Tapatalk

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hardy Hard
    antwortet
    Du siehst das vollkommen richtig. Der N ist intern über alle vier Kanäle gebrückt. Das ist aber nur ein Problem, wenn deine Dimmkreise über verschiedene FI's geschützt werden sollen. Verschiedene Sicherungskreise und/oder Außenleiter sind kein Problem.
    Es verlangt niemand reine Beleuchtungsstromkreise über FI-Schalter zu schützen. Ein LS reicht vollkommen aus.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Borgal
    antwortet
    Das mag gut angehen, aber ich spreche von dem gebrücktem N oben bei den Anschlussklemmen.

    Einen Kommentar schreiben: