  • DennisLuettgen
    antwortet
    Ohne das Datenblatt des Aktors gesehen zu haben könnte ich mir vorstellen, dass der L und N Anschluss unten rechts für folgendes gedacht ist:

    Genau wie bei Siemens Aktoren hast du die Möglichkeit den Aktor direkt mit L und N zu versorgen für den fall, dass der Bus ausfällt! Somit hast du dann immer noch die Möglichkeit der Handbedienung über den Aktor.
    Musst du also nicht zwingend anschließen! Bitte korrigiert mich falls es nicht stimmt aber so würde ich das ohne genauere Infos sehen

    Gruß

    Einen Kommentar schreiben:


  • Borgal
    antwortet
    Nunja, bei dem MDT sind die 4 L ja schon getrennt. Das ich diese logischerweise von den jeweiligem RCD nehe ist klar, der N geht automatisch zurück zum richtigen RCD, da N-Schiene bei den Reihenklemmen.

    Was mit Kopfschmerzen zerbricht ist das der MDT nochmals einen N Anschluss hat für alle Ausgänge und dieser ist für alle 4 intern gebrückt.
    Ich hab im Moment keine Ahnung wofür dieser überhaupt da ist, aber ohne gehts leider auch nicht.

    Entweder ich mach gerade ein Denkfehler, oder die Konstruktion den Aktors ist semigut :-)
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • daywalker1180
    antwortet
    Jedem L "sein" N.

    D.h. wenn Dein Dimmaktor aus einem zugeführten L 4 gedimmte Kanäle macht, dann kannst Du diese 4 Kanäle nur am gleichen FI/RCD verwenden.
    Sonst:
    Kanal 1 bekommt L von RCD 1 >> N der über RCD 1 gezogen wird verwenden.
    Kanal 2 bekommt gleichen L, kannst gleichen N verwenden.
    Kanal 3 bekommt L von RCD 2 >> musst Du N verwenden der über RCD 2 gezogen wird.
    Gilt natürlich auch für FIs.

    Jetzt klarer?

    LG
    Martin

    Gesendet von unterwegs

    Einen Kommentar schreiben:


  • Borgal
    antwortet
    Das die L alle getrennt sind beim MDT ist zwar korreckt, aber wie ist das mit dem N?

    Ich hab da glaub ich gerade eine Denkblockade :-)
    Ich habe die 4 Ausgänge des Dimmaktors auf 2 verschiedenen RCD's geplant. Mir ist im Moment nicht genau klar was mit dem gemeinsamen NULL hier gemacht wird.

    Zumindes spring der RCD sofort raus bei mir.

    Versteh ich da was falsch, oder müssen die 4 Ausgänge alle auf einem RCD liegen?

    Danke und Gruß
    Lars

    Einen Kommentar schreiben:


  • SRC
    antwortet
    entweder das... oder alle Lampenleitungen getrennt von den Steckdosenkreisen an die Verteilung führen, dann geht das auch.
    Ich hatte das bei meiner Installation nicht gemacht und hab meist den Null und den Schutzleiter gemeinsam mit den Steckdosen genommen...
    ein Fehler, wie sich im Nachhinein herausstellt.

    Gruß
    Andreas

    Einen Kommentar schreiben:


  • JoeKool
    antwortet
    Zitat von SRC Beitrag anzeigen
    Der Hager TXA 213 hat nur einen Eingang und 3 Dimm-Abgänge....
    Genau das ist ja meine Frage. Das ist ja wohl nicht nur mit dem Hager der Fall.
    Sollte man daher zur Sicherheit (wer weiß, in welchem Zimmer ich welche Lampe dimmen will...) andere Dimmaktoren nehen, die einzelne Eingänge pro Ausgang haben?

    Einen Kommentar schreiben:


  • SRC
    antwortet
    Der Hager TXA 213 hat nur einen Eingang und 3 Dimm-Abgänge....
    Wenn Du unterschiedliche Räume ansteuern willst, dann pass auch
    auf Deine ggfs. unterschiedlichen RCD's auf, sonst fällt da immer einer oder auch zwei....

    Gruß
    Andreas

    Einen Kommentar schreiben:


  • ChrisKappe
    antwortet
    Hallo Joe,

    das kommt auf die interne Verdrahtung Deines Aktors an.

    Der L ist da entscheidend. Wenn der pro Kanal getrennt ist und nicht durchgebrückt, dann kannst Du mehrere Räume über einen Aktor anfahren.
    Die Stromkreise sind durch die getrennte Verdrahtung immer noch separiert.

    Bei MDT z.B. kannst Du das schön bei den Schaltaktoren sehen. Der AKK ist gebrückt, die anderen separat intern verdrahtet.

    Das heißt Du müsstest Dir bei Hager mal das Datenblatt anschauen. Das sollte Dir die Antwort dazu geben.

    MfG
    Christian

    Einen Kommentar schreiben:


  • JoeKool
    hat ein Thema erstellt Absicherung der Aktoren.

    Absicherung der Aktoren

    Hallo zusammen,

    üblicherweise (oder ist das gem. VDE 0100-430 oder TAB sogar vorgeschrieben?) werden doch die LS nach Räumen verteilt.

    Wenn ich den (hoffentlich korrekten) Aufbau FI -> LS -> Aktor -> Reihenklemme in der UV plane, und z.B. einen TXA213 als 3-Kanal-Dimmer einsetzen will, dann passt das ja nicht mehr wenn ich je einen Kanal für Wohnzimmer, Schafzimmer und Kinderzimmer nehmen will.

    Schlimm? Egal? Verboten?
    Wie macht ihr das?

    Joe