Da in meinem Projekt eine Priorität war alle Fehlermeldungen der Aktoren über den X1 auszuwerten und sowohl auf dem G1 als auch in der X1-App anzuzeigen, habe ich nun die ersten Logiken zur Auswertung gebaut. In diesem Thread geht es um die Auswertung des Heizungsaktors 2129.
Mit den Logikbausteinen Gira X1 Logikbaustein 2Byte -> 16 Bit https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...n-2byte-16-bit von MultiMike und Formelberechnung https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...istik-und-mehr von hyman konnte ich die Auswertung des KO 30, 80, 130, 180, 230, 280 recht gut umsetzen.
Vielleicht hilft diese Umsetzung dem Einen oder Anderen. Anbei auch die Formel 9 zur Einsparung von Tipparbeit: Die restlichen Formeln sind in den Screenshots ersichtlich.
String - Formel 09: (_out1_ ? "AUS" : "1-100") + (_out2_ ? ", Kurzschluss" : "" ) + (_out3_ ? ", Überlast" : "" ) + (_out4_ ? ", Spülung" : "" ) + (_out5_ ? ", Service" : "" ) + (_out6_ ? ", Hand" : "" ) + (_out7_ ? ", Zwang" : "" )
Mit den Formeln wird eine Meldungstext für ein G1 und parallel für eine Statuskachel pro Ventil im X1 generiert.
Sollte jemand noch Interesse an der Auswertung für das ise Sonos Gateway, den Dimmaktor 2025, den S1 2089 haben, so kann ich gerne dazu den entsprechenden Thread erstellen.
Screenshot (260).png
Mit den Logikbausteinen Gira X1 Logikbaustein 2Byte -> 16 Bit https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...n-2byte-16-bit von MultiMike und Formelberechnung https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...istik-und-mehr von hyman konnte ich die Auswertung des KO 30, 80, 130, 180, 230, 280 recht gut umsetzen.
Vielleicht hilft diese Umsetzung dem Einen oder Anderen. Anbei auch die Formel 9 zur Einsparung von Tipparbeit: Die restlichen Formeln sind in den Screenshots ersichtlich.
String - Formel 09: (_out1_ ? "AUS" : "1-100") + (_out2_ ? ", Kurzschluss" : "" ) + (_out3_ ? ", Überlast" : "" ) + (_out4_ ? ", Spülung" : "" ) + (_out5_ ? ", Service" : "" ) + (_out6_ ? ", Hand" : "" ) + (_out7_ ? ", Zwang" : "" )
Mit den Formeln wird eine Meldungstext für ein G1 und parallel für eine Statuskachel pro Ventil im X1 generiert.
Sollte jemand noch Interesse an der Auswertung für das ise Sonos Gateway, den Dimmaktor 2025, den S1 2089 haben, so kann ich gerne dazu den entsprechenden Thread erstellen.
Screenshot (260).png