Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
GVS V50 vs Siemens TC5
Einklappen
X
-
Ich habe das Touch Control auch bisher für 'ne halbe Stunde an der Wand gehabt:
. Hier in der Schweiz natürlich bescheuert: die Dosen sind 80mm breit. Die gelieferte Montageplatte lässt sich zwar bequem draufschrauben und das Gerät sitzt bombenfest, hat aber eben einen kleinen, dunklen Hablviertelachtelmond rechts und links, da erstere eben nur "gute" 77mm breit ist. Suche Montageplatte für Montageplatte...
. Das mit dem "ab 6. Seite" für die "erweiterten" Funktionen wie Heizungskontrolle usw habe ich natürlich erst hier im Forum erfahren, nach 'ner guten Stunde Frust im Vorfeld. Ging vielleicht bei denen schon beim Google Translate vom Chinesischen ins Englische verloren - ich hatte zugegebenermassen die deutsche Beschreibung schon aus Vorsicht erst einmal in Quarantaine geschickt.
. Date / Uhrzeit sollen ja angeblich über den Bus geändert werden können. Nur entzieht sich mir, wie. Das dazugehörige Kommunikationsobjekt mit einer "Uhr" zu verbinden, die die richtigen 10.001 und 11.001 Werte herausgibt, reicht wenigstens nicht. Egal ob der Parameter "Datum und Zeit über Bus änderbar" auf ja oder nein steht. Zumindest nicht, wenn ich das über ein group-read veranlasse. Dafür antwortet das Display auf solch ein group-read dann mit "weiss nicht" bzw "No date/No time". Das klingt aber eher nach "hier könnt ihr meine Uhr lesen" und nicht "hier könnt ihr sie stellen".
. Dass dann aus dem 4.Juli unbedingt der 7.April werden muss und prominent die erste Seite verunstaltet, ist verstörend.
. Der Sinn des "proximity sensor's erschliesst sich mir nicht: wenn ich ihn ausstelle, dann geht nach einer einstellbaren Weile der Bildschirmschoner (Uhr) an bzw nach 255 Sekunden das Display aus. Schön! Allerdings, um jetzt wieder etwas zu sehen, muss man erst einmal aufs Display drücken.
Ist der Sensor aber "an" (ob in "Standard" oder der anderen Stellung), gehen weder jemals der Bildschirmschoner an noch das Licht aus. Nun, ist ja klar dass ich nicht in aller Eile Lichtjahre weit weggehetzt bin, war also je nach Definition sicherlich noch "in proximity". Ah, ich Döskopp - vielleicht kann man mit der Logik Funktion das Proximity Objekt abfangen und ein Telegramm "mach das Display an" herausschicken !?
. Die Rolladensteuerung funktioniert wahrscheinlich, insofern man mehr als nur die minimalen 2 Kommunikationsobjekte definiert hat. Ansonsten kann man zwar auf den '%'-Balken drücken, aber es passiert nichts, ausser dass der Balken voller/leerer wird. Nun ja, mit der Einstellung "Jalousie" gibt's den Balken gar nicht erst, ist also kein ernstes Problem. Vielleicht steht ja auch im Kleingedruckten, was Jalousie genau von Rolladen unterscheidet.
. Dass der eingebaute Temperatursensor eigentlich nur angibt, wieviel Strom das Gerät verbrät, wurde schon erwähnt.
Alles in allem, bisher eher enttäuschend. Aber vielleicht weiss ja jemand von einem drohenden Firmware-update, der solche Sachen ausmerzt; oder, mit der richtigen Kombination aus Zeit, Geduld und Beharrlichkeit, bekomme ich wenigstens die Uhr gestellt.
-
Ich hab den GVS V50 in weiß und bin damit zufrieden. Ob der sich von der Siemens gelabelten Serie unterscheidet weiß ich nicht.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Just vorhin ein Video vom GVS V40 gesehen und dachte joar, das sieht doch nicht schlecht aus, der Preis hmmm. Da kommt dieser Thread gerade richtig.
Ob Siemens den kleineren evtl. auch ins Programm nimmt?
Einen Kommentar schreiben:
-
Gibts hier weitere Erfahrungswerte?
Sobald das Ding seine Kinderkrankheiten los ist und in weiss verfügbar ist, könnte ich die mir als Raumbediengerät gut vorstellen...
Einen Kommentar schreiben:
-
Ist zwar schon etwa her aber von mir noch die Auflösung was meine TC5 immer hat aufwachen lassen.Zitat von D0minik Beitrag anzeigen
Konntest du hier etwas erreichen?
Meine zwei TC5 wachen auch permanent ca. alle 5min. auf. Näherungssensor habe ich komplett deaktiviert ohne Besserung.
Auch habe ich keine KO für Präsenz etc. verknüpf.
.
Habe mich mal mit laufenden Busmonitor vor das Panel gesetzt und geschaut was gerade auf dem Bus passiert wenn das Display aufwacht.
Schuldiger war in meinem Fall der Tag/Nacht-Status. Meine Wetterstation sendet zyklisch alle 5min. den Tag/Nacht-Status und exakt dann wachen die TC5 auf.
Zyklisches Senden T/N-Status deaktiviert -> Displays bleiben aus, Problem gelöst.
Warum die TC5 jedes Mal beim T/N-Status aufwachen weiß ich nicht. Bug or feature??
- Likes 3
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke, und ich habe die ganze Zeit in der Applikation des TC5 nach der Einstellung für den Zeichensatz gesucht. Kann es erst Dienstag testen, aber denke das wird es gewesen sein.
Frohe Ostern!
Einen Kommentar schreiben:
-
Habt ihr auch das Problem, dass keine Umlaute dargestellt werden? Wenn ich als Beschriftung "Küche" oder "Spüle" angebe, wird immer nur "K" bzw. "Sp" angezeigt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe das Gerät schliesslich zurückgegeben. Für den Preis habe ich keine Lust, ab dem ersten Tag auf Fehlersuche zu gehen.Zitat von D0minik Beitrag anzeigenKonntest du hier etwas erreichen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Konntest du hier etwas erreichen?Zitat von zaphood Beitrag anzeigenDarüber hinaus geht das Display alle paar Minuten unmotiviert an und nach der eingestellten Zeit wieder in Standby. Nur wenn ich den Näherungssensor komplett deaktiviere hört das wieder auf. Als Bonbon liegt der Temperatursensor bei mir übringens ohne Korrektur ca. 6 Grad über der echten Temperatur.
Meine zwei TC5 wachen auch permanent ca. alle 5min. auf. Näherungssensor habe ich komplett deaktiviert ohne Besserung.
Auch habe ich keine KO für Präsenz etc. verknüpf.
Die Temperaturabweichung habe ich auch festgestellt (ca. 4 Grad +), aber das ist denke ich ein Nebeneffekt dass das Display ständig an ist.
Das Gerät ist auch gemessen so warm wie es eben anzeigt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Moin,
hat jemand von euch auch Geisterbefehle seines GVS V50 beobachtet? (ich habe die vertikale Version in weiss)
Vor zwei Tagen bin nachts kurz aufgestanden, da war auf einmal ein Licht in der Küche an (da ich abends alles über eine Szene ausschalte, war das Licht definitiv nicht an als ich zu Bett bin).
Gestern stand ich dann im Bad und höre wie der Taster im Flur kurz sein Bedienpiepsen (!) von sich gibt und das Radio abschaltet.
Darüber hinaus geht das Display alle paar Minuten unmotiviert an und nach der eingestellten Zeit wieder in Standby. Nur wenn ich den Näherungssensor komplett deaktiviere hört das wieder auf. Als Bonbon liegt der Temperatursensor bei mir übringens ohne Korrektur ca. 6 Grad über der echten Temperatur.
Was die Bedienung angeht habe ich auch noch ein Problem: Meine Rolläden lassen sich nicht über die Slider steuern? Ich kann nur die Auf und Ab Tasten nutzen, der Slider meldet nur die Position zurück, steuert aber nichts. Die sendende GA ist dabei die Position in % als Soll, zweite GA ist dann die Rückmeldung der Position, so habe ich zumindest die Doku interpretiert. Nutze die MDT Jalo Aktoren. Via ETS funktioniert die Positionierung in % problemlos, denke daher dass es nicht am Aktor liegt.
Irgendwie bin ich von dem Teil nach zwei Tagen Nutzung schon recht enttäuscht...geht das nur mir so?
Cu
Frank
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: