Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

GVS V50 vs Siemens TC5

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Beleuchtfix
    antwortet
    In der Farbe

    Einen Kommentar schreiben:


  • Thomas Jay Smith
    antwortet
    Ich hab den GVS V50 in weiß und bin damit zufrieden. Ob der sich von der Siemens gelabelten Serie unterscheidet weiß ich nicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Egal, Hauptsache weiss!

    Einen Kommentar schreiben:


  • jcd
    antwortet
    Just vorhin ein Video vom GVS V40 gesehen und dachte joar, das sieht doch nicht schlecht aus, der Preis hmmm. Da kommt dieser Thread gerade richtig.
    Ob Siemens den kleineren evtl. auch ins Programm nimmt?

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Gibts hier weitere Erfahrungswerte?

    Sobald das Ding seine Kinderkrankheiten los ist und in weiss verfügbar ist, könnte ich die mir als Raumbediengerät gut vorstellen...

    Einen Kommentar schreiben:


  • D0minik
    antwortet
    Zitat von D0minik Beitrag anzeigen

    Konntest du hier etwas erreichen?
    Meine zwei TC5 wachen auch permanent ca. alle 5min. auf. Näherungssensor habe ich komplett deaktiviert ohne Besserung.
    Auch habe ich keine KO für Präsenz etc. verknüpf.
    .
    Ist zwar schon etwa her aber von mir noch die Auflösung was meine TC5 immer hat aufwachen lassen.
    Habe mich mal mit laufenden Busmonitor vor das Panel gesetzt und geschaut was gerade auf dem Bus passiert wenn das Display aufwacht.
    Schuldiger war in meinem Fall der Tag/Nacht-Status. Meine Wetterstation sendet zyklisch alle 5min. den Tag/Nacht-Status und exakt dann wachen die TC5 auf.
    Zyklisches Senden T/N-Status deaktiviert -> Displays bleiben aus, Problem gelöst.

    Warum die TC5 jedes Mal beim T/N-Status aufwachen weiß ich nicht. Bug or feature??

    Einen Kommentar schreiben:


  • ppent
    antwortet
    Danke, und ich habe die ganze Zeit in der Applikation des TC5 nach der Einstellung für den Zeichensatz gesucht. Kann es erst Dienstag testen, aber denke das wird es gewesen sein.
    Frohe Ostern!

    Einen Kommentar schreiben:


  • wegwerf
    antwortet
    ppent
    Einfach das ganze ETS Projekt auf UTF8 umstellen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ppent
    antwortet
    Habt ihr auch das Problem, dass keine Umlaute dargestellt werden? Wenn ich als Beschriftung "Küche" oder "Spüle" angebe, wird immer nur "K" bzw. "Sp" angezeigt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • zaphood
    antwortet
    Zitat von D0minik Beitrag anzeigen
    Konntest du hier etwas erreichen?
    Ich habe das Gerät schliesslich zurückgegeben. Für den Preis habe ich keine Lust, ab dem ersten Tag auf Fehlersuche zu gehen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • D0minik
    antwortet
    Zitat von zaphood Beitrag anzeigen
    Darüber hinaus geht das Display alle paar Minuten unmotiviert an und nach der eingestellten Zeit wieder in Standby. Nur wenn ich den Näherungssensor komplett deaktiviere hört das wieder auf. Als Bonbon liegt der Temperatursensor bei mir übringens ohne Korrektur ca. 6 Grad über der echten Temperatur.
    Konntest du hier etwas erreichen?
    Meine zwei TC5 wachen auch permanent ca. alle 5min. auf. Näherungssensor habe ich komplett deaktiviert ohne Besserung.
    Auch habe ich keine KO für Präsenz etc. verknüpf.

    Die Temperaturabweichung habe ich auch festgestellt (ca. 4 Grad +), aber das ist denke ich ein Nebeneffekt dass das Display ständig an ist.
    Das Gerät ist auch gemessen so warm wie es eben anzeigt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • zaphood
    antwortet

    Moin,

    hat jemand von euch auch Geisterbefehle seines GVS V50 beobachtet? (ich habe die vertikale Version in weiss)

    Vor zwei Tagen bin nachts kurz aufgestanden, da war auf einmal ein Licht in der Küche an (da ich abends alles über eine Szene ausschalte, war das Licht definitiv nicht an als ich zu Bett bin).

    Gestern stand ich dann im Bad und höre wie der Taster im Flur kurz sein Bedienpiepsen (!) von sich gibt und das Radio abschaltet.

    Darüber hinaus geht das Display alle paar Minuten unmotiviert an und nach der eingestellten Zeit wieder in Standby. Nur wenn ich den Näherungssensor komplett deaktiviere hört das wieder auf. Als Bonbon liegt der Temperatursensor bei mir übringens ohne Korrektur ca. 6 Grad über der echten Temperatur.

    Was die Bedienung angeht habe ich auch noch ein Problem: Meine Rolläden lassen sich nicht über die Slider steuern? Ich kann nur die Auf und Ab Tasten nutzen, der Slider meldet nur die Position zurück, steuert aber nichts. Die sendende GA ist dabei die Position in % als Soll, zweite GA ist dann die Rückmeldung der Position, so habe ich zumindest die Doku interpretiert. Nutze die MDT Jalo Aktoren. Via ETS funktioniert die Positionierung in % problemlos, denke daher dass es nicht am Aktor liegt.


    Irgendwie bin ich von dem Teil nach zwei Tagen Nutzung schon recht enttäuscht...geht das nur mir so?

    Cu
    Frank

    Einen Kommentar schreiben:


  • Fabi96
    antwortet
    BadSmiley wegen dem Preis war ich damals ziemlich verwundert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • oezi
    antwortet
    Monat/Jahr also Dezember

    Einen Kommentar schreiben:


  • integrale
    antwortet
    Zitat von oezi Beitrag anzeigen
    Das Gerät wird es frühestens ab 12.22 mit verbesserter Applikation in weiss geben
    KW 12 oder Dezember?

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...