    [wiregate] - √ - RRDs seit Patchlevel 29 platt ...

    und zwar im Sinne des Wortes: Die Kurven verlaufen alle bei null, eben 'platt'.

    Ich hab das eben erst bemerkt, und schon gedacht, meine RTR sind wieder mal hinüber. Aber die geben brav Auskunft, und das Haus wird ja auch korrekt geheizt. Aber seit ca. 235 Stunden (das ist halt die Angabe, mit der ich die Diagramme in der URL gefüttert habe, um das Verenden der Kurven einzugrenzen) stehen alle RRD Werte auf Null. Und da war ziemlich genau mein Patchlevel-Update.

    Bevor ich die RRDs nun lösche, wollte ich mal fragen, ob das ein bekannter Effekt ist? Vielleicht hätte ich ja irgend ein README beachten sollen ...?


    PS: In die rrd-Dateien wird offenkundig weiter geschrieben, die Änderungs-Daten (Datums ?) sind aktuell. Und auch laut plugin-log wird weiter protokolliert.
    Angehängte Dateien
    Kein Support per PN: Fragen bzw. Fehlermeldungen bitte im Forum posten.

    #2
    Hmm, kann ich so direkt kein Problem feststellen, warum dem so sein sollte.
    Kann es sein das es einfach keine Werte mehr bekommt, stehen die fraglichen im eib.log?

    Makki
    EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
    -> Bitte KEINE PNs!

    Kommentar


      #3
      Stehen drin, korrekte Temperaturen z.B.

      Ich hab vor 30 Minuten mal alle rrd gelöscht, aber es bleibt auf null. Ich hab mal eine angehängt, sie müsste eigentlich Temperaturen um 20 Grad anzeigen.
      Angehängte Dateien
      Kein Support per PN: Fragen bzw. Fehlermeldungen bitte im Forum posten.

      Kommentar


        #4
        Und hier ein Auszug der aktuellen eib.log (grep auf die GA zur o.g. rrd-Datei):

        Code:
        [FONT="Courier New"]
        2011-11-21 19:17:37.656,A_GroupValue_Response,1.1.106,4/3/155,0C 13,20.86,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
        2011-11-21 19:21:55.744,A_GroupValue_Write,1.1.106,4/3/155,0C 14,20.88,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,5,T_DATA_XXX_REQ,0
        2011-11-21 19:27:55.748,A_GroupValue_Write,1.1.106,4/3/155,0C 19,20.98,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,5,T_DATA_XXX_REQ,0
        2011-11-21 19:33:55.704,A_GroupValue_Write,1.1.106,4/3/155,0C 1A,21,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,5,T_DATA_XXX_REQ,0
        2011-11-21 19:39:55.680,A_GroupValue_Write,1.1.106,4/3/155,0C 1A,21,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,5,T_DATA_XXX_REQ,0
        2011-11-21 19:45:55.644,A_GroupValue_Write,1.1.106,4/3/155,0C 1B,21.02,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,5,T_DATA_XXX_REQ,0
        2011-11-21 19:51:39.004,A_GroupValue_Read,1.3.253,4/3/155,00,0,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
        2011-11-21 19:51:39.009,A_GroupValue_Response,1.1.106,4/3/155,0C 1B,21.02,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
        2011-11-21 19:51:55.623,A_GroupValue_Write,1.1.106,4/3/155,0C 1C,21.04,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,5,T_DATA_XXX_REQ,0
        2011-11-21 19:57:55.591,A_GroupValue_Write,1.1.106,4/3/155,0C 1B,21.02,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,5,T_DATA_XXX_REQ,0
        2011-11-21 20:03:55.564,A_GroupValue_Write,1.1.106,4/3/155,0C 1B,21.02,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,5,T_DATA_XXX_REQ,0
        2011-11-21 20:09:55.527,A_GroupValue_Write,1.1.106,4/3/155,0C 1B,21.02,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,5,T_DATA_XXX_REQ,0
        [/FONT]
        Kein Support per PN: Fragen bzw. Fehlermeldungen bitte im Forum posten.

        Kommentar


          #5
          Keinen bzw. falschen DPT beim knx_read mit angegeben?

          Da bin ich auch drüber gestolpert...

          Hintergrund wäre, dass vor dem Patch der knx_read, auch mit angegebenen DPT, immer den aus der eibga.conf genommen hat.
          Seit dem Patch läufts richtig, dass in im Befehl angegebener DPT immer Vorrang hat.

          => D.h. aber auch, wenn Dein Plugin einen fehlerhaften DPT nutzt, ist's früher nicht aufgefallen, jetzt schon.
          TS2, B.IQ, DALI, WireGate für 1wire so wie Server für Logik und als KNX Visu die CometVisu auf HomeCockpit Minor. - Bitte keine PNs, Fragen gehören in das Forum, damit jeder was von den Antworten hat!

          Kommentar


            #6
            Schlüssige These, sonst wurde in dem Kontext auch nichts geändert. In der eibga-config steht der DPT lt. log ja offenbar richtig.
            -> Dann ist auch ohne jegliche Angabe eines DPT erlaubt. Und das geht auch, eben extra nochmal geprüft

            Makki
            EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
            -> Bitte KEINE PNs!

            Kommentar


              #7
              Also ich hatte z.B. 9 statt 9.001. Hab ich jetzt mal geändert, mal sehen. Bin erst am Freitag wieder im Land, muss gleich weg. Ich melde mich dann am WE wieder.

              Eine Frage noch: ich hab nun '9.001' angegeben (also in Hochkomma), ein echter float wäre doch sicher falsch ...?
              Kein Support per PN: Fragen bzw. Fehlermeldungen bitte im Forum posten.

              Kommentar


                #8
                9 "9" oder '9.001' ist egal, es muss alles gehen; oder eben weglassen, dafür ist die GA-config ja gedacht..

                Makki
                EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
                -> Bitte KEINE PNs!

                Kommentar


                  #9
                  So, habs gefixt, war mein Fehler.

                  Ich hatte die Loggerei durch ein Protokollscript geschickt. Da drin wurde ein Parameter für knx_read falsch gesetzt, was vor PL29 aber keine Auswirkungen hatte.

                  Danke für Eure Tipps, alles wieder im Lot.
                  Kein Support per PN: Fragen bzw. Fehlermeldungen bitte im Forum posten.

                  Kommentar


                    #10
                    Dann darf ich mich ja beruhigt zurücklehnen
                    Ich staune ja manchmal, was die Community dann so draus macht

                    Makki
                    EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
                    -> Bitte KEINE PNs!

                    Kommentar